dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

25.03.2009 в 15:32:08

Сегодня специально посмотрел в живую на Ваш котел. Там надо снять ручку переключателя режимов и под ней находятся два потенциометра: слева температура контура отопления, справа - температура ГВ. Так что ларчик открывался просто. Документацию кину Вам на e-mail. Так что не надо ругать хороший котел. Главное, хорошо, что Вы еще туда не залезли.

0
nas_alex
nas_alex
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Москва

Сообщений: 157

25.03.2009 в 18:34:36

dmvt1 написал : Сегодня специально посмотрел в живую на Ваш котел. Там надо снять ручку переключателя режимов и под ней находятся два потенциометра: слева температура контура отопления, справа - температура ГВ. Так что ларчик открывался просто. Документацию кину Вам на e-mail. Так что не надо ругать хороший котел. Главное, хорошо, что Вы еще туда не залезли.

во спасибо, в выходные буду рядом с котлом посмотрю, померяю температуру

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

25.03.2009 в 21:48:03

Почту проверьте. Я туда кинул толковую инструкцию. Там регулятор еще хитрый, в пожении Зима три фиксированных температуры есть, в зависимости от угла поворота регулятора.

0
nas_alex
nas_alex
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Москва

Сообщений: 157

26.03.2009 в 09:02:51

спасибо за инструкцию, вечерком посмотрю.

dmvt1 написал : Какая температура подачи и обратки?

не мерял, но на ощупь еле теплая прямая, обратка еще холоднее. прямая вроде становится горячей когда котел включается, минут через 5 становится прохладной, и т.д.

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

26.03.2009 в 16:16:28

Скорей всего, выставлена очень низкая температура воды в контуре отопления, вот котел и выключается. Чтение инструкции очень полезная вещь.

0
nas_alex
nas_alex
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Москва

Сообщений: 157

26.03.2009 в 18:42:59

dmvt1 написал : Скорей всего, выставлена очень низкая температура воды в контуре отопления, вот котел и выключается. Чтение инструкции очень полезная вещь.

если б еще и инструкция была, но теперь буду читать. А то мне ключи от квартиры дали и ничего не объяснили, что и как.

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

27.03.2009 в 11:00:39

nas_alex написал : А то мне ключи от квартиры дали и ничего не объяснили, что и как.

Куркино ?

0
nas_alex
nas_alex
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Москва

Сообщений: 157

27.03.2009 в 11:44:32

SergeyE написал : Куркино ?

нет Томилино, в Куркино, я думаю, колонки не ставят

0
nas_alex
nas_alex
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Москва

Сообщений: 157

30.03.2009 в 10:32:08

dmvt1 написал : Скорей всего, выставлена очень низкая температура воды в контуре отопления, вот котел и выключается. Чтение инструкции очень полезная вещь.

спасибо большое, снял ручки и правда там регулятор. покрутил на середину и батареи стали огненные!!!!

а я всю колонку облазил в поисках этих потенциометров, думал они внутри.

0
_k0t_
_k0t_
Местный

Регистрация: 16.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 430

31.03.2009 в 14:54:51

Чистить теплообменник ГВС надо! А лучше менять. В горелку лезть не нужно, однозначно.