21.03.2009 в 20:52:52
Вопрос к специалистам. Планируется проведение отопления в доме и на мансарде (общая площадь 114 кв.м) из пластиковой трубы PN25, радиаторы алюминевые, котел Ferroli F24 (мощность 24кВт). Взгляньте опытным взглядом будет ли работать такая система? Больше всего волнует второй этаж. Схема примерная.
21.03.2009 в 22:19:20
Требуется доп разрешительный бак ,в котле маловат
22.03.2009 в 10:00:06
А где его нужно устанавливать?
22.03.2009 в 10:24:13
HUB написал : Больше всего волнует второй этаж. Схема примерная.
Чего-то не так... Чего-то всё запутано. На втором- плохо греть будут, точно. Балансировать надо будет. Мне кажется система "замкнётся" на ближайший радиатор к котлу- тот, что слева от него...
22.03.2009 в 10:26:26
HUB написал : пластиковой трубы PN25
так обозначают армированный полипропилен, а диаметры труб какие, протяжённость трасс? 2-ой этаж будет работать. но стоит всю систему от котла разбить на 2 ветки алюминиевые? может стальные панельки взять?
22.03.2009 в 10:42:29
Труба будет диаметром 25 мм, протяженность трас самое большое 5 м. между радиаторами, а радиаторы уже куплены алюминевые на дом, кроме 2 этажа.
22.03.2009 в 10:44:31
HUB написал : протяженность трас самое большое 5 м. между радиаторами,
а всего от котла до последнего? проставте размеры..
22.03.2009 в 11:28:32
Вот новая схема разделил на 2 ветки и размеры, с 5 метрами ошибся, оказывается больше. Радиаторы 1 и 6 - 5 секций, 3 - 15 секций, 7 и 5 еще не покупал (думаю поставить там узкие по 15-20 секций, т.к окна расположены достаточно низко), остальные по 10 секций.
22.03.2009 в 11:35:49
я хоть и не професионал но что то 2й этаж мне не нравится, и очень много угловых отводов на трассе я тоже строюсь поэтому мне это актуально
22.03.2009 в 15:04:26
от котла до №7 32-ой трубой, далее 25 с 6 по 11 -одна ветка 1-5 др ветка 25-ой трубой
андрюха-но написал : что то 2й этаж мне не нравится
прогреваться будет, т.к. горячая стремится вверх, остынет и будет стремиться вниз........... насос 25-40
22.03.2009 в 17:31:44
Сан-Сан написал : т.к. горячая стремится вверх, остынет и будет стремиться вниз..
Это вроде при гравитационке... А насос уже в котле стОит. Наверняка- 15/60. Без балансировочных клапанов не обойдётесь при такой конструкции- до первого радиатора- 3м, а до последнего- 24м...-:(
22.03.2009 в 18:16:09
Михалыч написал : до первого радиатора- 3м
В котельной радиатор не нужен вообще. А второй этаж я бы сделал последовательно в линию подачи или обратки. Можно с байпасом и терморегулятором.
22.03.2009 в 18:21:23
NNN написал : В котельной радиатор не нужен вообще. А второй этаж я бы сделал последовательно в линию подачи или обратки.
Я себе поставил, например. От котла- тепла нет вообще. По поводу второго этажа- хорошая мысль!
23.03.2009 в 00:04:52
NNN написал : А второй этаж я бы сделал последовательно в линию подачи или обратки. Можно с байпасом и терморегулятором
Получается нужно вот так сделать?
23.03.2009 в 00:32:02
Так.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.