HUB
HUB
Новичок

Регистрация: 23.01.2009

Краснодар

Сообщений: 13

21.03.2009 в 20:52:52

Вопрос к специалистам. Планируется проведение отопления в доме и на мансарде (общая площадь 114 кв.м) из пластиковой трубы PN25, радиаторы алюминевые, котел Ferroli F24 (мощность 24кВт). Взгляньте опытным взглядом будет ли работать такая система? Больше всего волнует второй этаж. Схема примерная.

0
Вложение
SER2009
SER2009
Резидент

Регистрация: 28.02.2009

Днепропетровск

Сообщений: 1017

21.03.2009 в 22:19:20

Требуется доп разрешительный бак ,в котле маловат

0
HUB
HUB
Новичок

Регистрация: 23.01.2009

Краснодар

Сообщений: 13

22.03.2009 в 10:00:06

А где его нужно устанавливать?

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

22.03.2009 в 10:24:13

HUB написал : Больше всего волнует второй этаж. Схема примерная.

Чего-то не так... Чего-то всё запутано. На втором- плохо греть будут, точно. Балансировать надо будет. Мне кажется система "замкнётся" на ближайший радиатор к котлу- тот, что слева от него...

0
Сан-Сан
Сан-Сан
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

22.03.2009 в 10:26:26

HUB написал : пластиковой трубы PN25

так обозначают армированный полипропилен, а диаметры труб какие, протяжённость трасс? 2-ой этаж будет работать. но стоит всю систему от котла разбить на 2 ветки алюминиевые? может стальные панельки взять?

0
HUB
HUB
Новичок

Регистрация: 23.01.2009

Краснодар

Сообщений: 13

22.03.2009 в 10:42:29

Труба будет диаметром 25 мм, протяженность трас самое большое 5 м. между радиаторами, а радиаторы уже куплены алюминевые на дом, кроме 2 этажа.

0
Сан-Сан
Сан-Сан
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

22.03.2009 в 10:44:31

HUB написал : протяженность трас самое большое 5 м. между радиаторами,

а всего от котла до последнего? проставте размеры..

0
HUB
HUB
Новичок

Регистрация: 23.01.2009

Краснодар

Сообщений: 13

22.03.2009 в 11:28:32

Вот новая схема разделил на 2 ветки и размеры, с 5 метрами ошибся, оказывается больше. Радиаторы 1 и 6 - 5 секций, 3 - 15 секций, 7 и 5 еще не покупал (думаю поставить там узкие по 15-20 секций, т.к окна расположены достаточно низко), остальные по 10 секций.

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.03.2009 в 11:35:49

я хоть и не професионал но что то 2й этаж мне не нравится, и очень много угловых отводов на трассе я тоже строюсь поэтому мне это актуально

0
Сан-Сан
Сан-Сан
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

22.03.2009 в 15:04:26

от котла до №7 32-ой трубой, далее 25 с 6 по 11 -одна ветка 1-5 др ветка 25-ой трубой

андрюха-но написал : что то 2й этаж мне не нравится

прогреваться будет, т.к. горячая стремится вверх, остынет и будет стремиться вниз........... насос 25-40

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

22.03.2009 в 17:31:44

Сан-Сан написал : т.к. горячая стремится вверх, остынет и будет стремиться вниз..

Это вроде при гравитационке... А насос уже в котле стОит. Наверняка- 15/60. Без балансировочных клапанов не обойдётесь при такой конструкции- до первого радиатора- 3м, а до последнего- 24м...-:(

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.