21.03.2009 в 20:52:52

Вопрос к специалистам. Планируется проведение отопления в доме и на мансарде (общая площадь 114 кв.м) из пластиковой трубы PN25, радиаторы алюминевые, котел Ferroli F24 (мощность 24кВт). Взгляньте опытным взглядом будет ли работать такая система? Больше всего волнует второй этаж. Схема примерная.

0
Вложение
Аватар пользователя
SER2009

Местный

Регистрация: 28.02.2009

Днепропетровск

Сообщений: 1017

21.03.2009 в 22:19:20

Требуется доп разрешительный бак ,в котле маловат

0
Аватар пользователя
HUB

Местный

Регистрация: 23.01.2009

Краснодар

Сообщений: 13

22.03.2009 в 10:00:06

А где его нужно устанавливать?

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

22.03.2009 в 10:24:13

HUB написал : Больше всего волнует второй этаж. Схема примерная.

Чего-то не так... Чего-то всё запутано. На втором- плохо греть будут, точно. Балансировать надо будет. Мне кажется система "замкнётся" на ближайший радиатор к котлу- тот, что слева от него...

0
Аватар пользователя
Сан-Сан

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

22.03.2009 в 10:26:26

HUB написал : пластиковой трубы PN25

так обозначают армированный полипропилен, а диаметры труб какие, протяжённость трасс? 2-ой этаж будет работать. но стоит всю систему от котла разбить на 2 ветки алюминиевые? может стальные панельки взять?

0
Аватар пользователя
HUB

Местный

Регистрация: 23.01.2009

Краснодар

Сообщений: 13

22.03.2009 в 10:42:29

Труба будет диаметром 25 мм, протяженность трас самое большое 5 м. между радиаторами, а радиаторы уже куплены алюминевые на дом, кроме 2 этажа.

0
Аватар пользователя
Сан-Сан

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

22.03.2009 в 10:44:31

HUB написал : протяженность трас самое большое 5 м. между радиаторами,

а всего от котла до последнего? проставте размеры..

0
Аватар пользователя
HUB

Местный

Регистрация: 23.01.2009

Краснодар

Сообщений: 13

22.03.2009 в 11:28:32

Вот новая схема разделил на 2 ветки и размеры, с 5 метрами ошибся, оказывается больше. Радиаторы 1 и 6 - 5 секций, 3 - 15 секций, 7 и 5 еще не покупал (думаю поставить там узкие по 15-20 секций, т.к окна расположены достаточно низко), остальные по 10 секций.

0
Вложение
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.03.2009 в 11:35:49

я хоть и не професионал но что то 2й этаж мне не нравится, и очень много угловых отводов на трассе я тоже строюсь поэтому мне это актуально

0
Аватар пользователя
Сан-Сан

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

22.03.2009 в 15:04:26

от котла до №7 32-ой трубой, далее 25 с 6 по 11 -одна ветка 1-5 др ветка 25-ой трубой

андрюха-но написал : что то 2й этаж мне не нравится

прогреваться будет, т.к. горячая стремится вверх, остынет и будет стремиться вниз........... насос 25-40

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

22.03.2009 в 17:31:44

Сан-Сан написал : т.к. горячая стремится вверх, остынет и будет стремиться вниз..

Это вроде при гравитационке... А насос уже в котле стОит. Наверняка- 15/60. Без балансировочных клапанов не обойдётесь при такой конструкции- до первого радиатора- 3м, а до последнего- 24м...-:(

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

22.03.2009 в 18:16:09

Михалыч написал : до первого радиатора- 3м

В котельной радиатор не нужен вообще. А второй этаж я бы сделал последовательно в линию подачи или обратки. Можно с байпасом и терморегулятором.

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

22.03.2009 в 18:21:23

NNN написал : В котельной радиатор не нужен вообще. А второй этаж я бы сделал последовательно в линию подачи или обратки.

Я себе поставил, например. От котла- тепла нет вообще. По поводу второго этажа- хорошая мысль!

0
Аватар пользователя
HUB

Местный

Регистрация: 23.01.2009

Краснодар

Сообщений: 13

23.03.2009 в 00:04:52

NNN написал : А второй этаж я бы сделал последовательно в линию подачи или обратки. Можно с байпасом и терморегулятором

Получается нужно вот так сделать?

0
Вложение
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

23.03.2009 в 00:32:02

Так.