Итак, имеется квартира в новом доме с двумя с/у. Водопроводные стояки раздельные. Симптомы одинаковые и там и там.
Бригадой проводившей ремонт выполнены подключения к стоякам в следующей последовательности:
вводной кран - редуктор - фильтр в виде колбы с промывкой и манометром - счетчик - гребенка, к потребителям разводка МП 16мм.
Клиническая картина следующая:
На манометрах 4 атм, открываем любой смеситель, давление падает до 2-х атм, напор слабый. После закрывания крана, давление опять 4 атм. Регулировкой редукторов возможно установить на манометре при закрытых кранах до 8 атм. После открывания крана в этом случае давление упадет до 3 атм.
В одном санузле, показываемое давление на хол.воде, после закрывания крана плавно растет до 16 атм в течении 2-х минут.
Фильтры чистые.
Редуктора куплены в хорошем магазине, имеют маркировку в виде буквы "L" со скошенным углом. Фильтры похожи на RBM.
Предполагаю засорение редукторов, и подогрев трубы холодной воды от горячей.(там где растет давление).
Однако имеются сомнения. Мне кажется что быстро растет давление, труба не не должна успевать так нагреваться. И непонятно как решить вопрос с падением давления при открытии кранов.
Место в шкафах мало, переставить что-либо проблематично.
Редуктора позволяют разборку/сборку?