23.03.2009 в 07:40:43

Смеситель Grohe с медной подводкой. Логично было бы посадить его на Grohe-вские же угловые вентиль-цанги, как на рисунке . Но меня терзают смутные сомнения: обжимные кольца там фторопластовые. Надежна ли такая конструкция? (На входе редуктор, настроен на 3 кгс/см2)

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

23.03.2009 в 09:54:53

Ненадежны. Ставьте обычные цанги. С латунным или медным кольцом

0
Аватар пользователя
mantrid

Местный

Регистрация: 01.10.2006

Москва

Сообщений: 24

23.03.2009 в 11:12:14

Латунные цанги с кольцами это хорошо зажать один раз. Потом меняем кольцо и очень желательно обрезаем трубку, чтобы кольцо встало на свежий участок. А вот смеситель, бывает , надо снять/поставить. И чо делать? Труки подводки менять? Так что цанги Grohe решение удобное и достаточно надёжное.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

23.03.2009 в 11:30:38

Marat написал : Надежна ли такая конструкция?

Надёжна.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111765

23.03.2009 в 11:40:42

mantrid написал : А вот смеситель, бывает , надо снять/поставить. И чо делать? Труки подводки менять?

Ничего не менять - открутить гайку - снять, потом поставить закрутив гайку. Зачем отрезать?

0
Аватар пользователя
mantrid

Местный

Регистрация: 01.10.2006

Москва

Сообщений: 24

23.03.2009 в 14:33:27

To BV: Кольцо обжимает мягкую трубку (ключевое слово "мягкую"), и на трубке под кольцом образуется канавка. При попытке собрать второй раз всё это дело может капать. Выход один - минимально закручивать накидную гайку - не капает, значит дальше не крутим. В этом случае у Вас будет в запасе ещё 2-3 сборки/разборки.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111765

23.03.2009 в 15:42:56

mantrid написал : (ключевое слово "мягкую"),

1) если нормально делать, то ключевое слово "Вставка латунная для отожженной медной трубы " :) http://gen-com.ru/nash_katalog/fitingi_dlya_montaja_mednih_trub/fitingi_objimnie/item_14/
2) даже если без вставки, то при излишнем закручивании кольцо больше зажимет медную трубу уменьшая сечение - ну и что? Ну чуть сечение уже. Между кольцом и мягкой трубкой уже не течет с первого раза и при раскручивании там ничего не разжимается - кольцо мертво сидит на трубе. Герметичность создаёт конус + поверхность кольца.

mantrid написал : При попытке собрать второй раз всё это дело может капать.

попробуйте обьяснить, по какой причине будет капать? Я такое не встречал - все попытки были удачными.

mantrid написал : Выход один - минимально закручивать накидную гайку - не капает, значит дальше не крутим.

Вполне согласен - с дури можно и ....... что угодно сломать :)

0
Аватар пользователя
АйТишник

Местный

Регистрация: 07.12.2005

Москва

Сообщений: 273

23.03.2009 в 16:38:00

Стоят полгода на раковине. Пока жалоб нет. Но давление небольшое. Как раз не больше 3.

0
Аватар пользователя
mantrid

Местный

Регистрация: 01.10.2006

Москва

Сообщений: 24

23.03.2009 в 17:07:11

To BV: Капать будет потому что кольцо может неплотно сидеть на трубке.

BV написал : Я такое не встречал - все попытки были удачными.

Моё то-же не капает, но чужое переделывал. Поэтому это соединение другим не советую. Тем более что гроевские угловые вентили для подключения смесителя считаю - в самый раз.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

23.03.2009 в 17:10:13

mantrid написал : Тем более что гроевские угловые вентили для подключения смесителя считаю - в самый раз.

Так ведь и вопрос про них был. А не про то, сколько можно ставить-переставить медь на цанге.