23.03.2009 в 14:42:35

#1096443

Подскажите, пожалуйста, каково должно быть давление воды на 27-м этаже жилого дома? У нас горячая - 4 атм, холодная - 3 атм, но иногда горячая падает до 3 атм. В душе мыться дискомфортно - как будто воды не хватает. С домоуправлением разговаривать на эту тему очень сложно, поэтому хотелось бы владеть какой-то информацией

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108720

23.03.2009 в 14:44:13

#1096447

Нормально. Поставить редуктор или термостат.

0
Аватар пользователя
Сан-Сан

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

23.03.2009 в 14:59:00

#1096474

damam написал : иногда горячая падает до 3 атм. В душе мыться дискомфортно - как будто воды не хватает.

заелись, батенька.... а от перепадов давления редуктора ставить надо

0
Аватар пользователя
damam

Местный

Регистрация: 25.01.2007

Москва

Сообщений: 54

23.03.2009 в 15:12:27

#1096502

редуктор или термостат будут держать одно давление? какое?

0
Аватар пользователя
Тычоблин

Местный

Регистрация: 17.07.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1249

23.03.2009 в 15:15:24

#1096515

damam написал : У нас горячая - 4 атм, холодная - 3 атм, но иногда горячая падает до 3 атм.

У меня в новостройке на 12-м этаже точно такое же давление в стояках. Никаких проблем не испытываю.

damam написал : В душе мыться дискомфортно - как будто воды не хватает.

Может у вас в разводке проблемы какие? Ну, например, сечение заужено где, или редукторы сильно давление занижают?

0
Аватар пользователя
damam

Местный

Регистрация: 25.01.2007

Москва

Сообщений: 54

23.03.2009 в 15:19:38

#1096522

Тычоблин написал : Может у вас в разводке проблемы какие? Ну, например, сечение заужено где, или редукторы сильно давление занижают?

Возможно. Сечение было заужено - вообще, похоже, всё неправильно было сделано. Редукторов нет вообще. Как теперь (спустя 6 лет) всё это разгребать - вообще непонятно.

Кстати, ощущение нехватки воды - только после того, как ЦТП делало опрессовку и отключало горячую воду. До этого - просто постоянно и сильно скакал напор, из холодного душа в горячий.

0
Аватар пользователя
slazar

Местный

Регистрация: 29.10.2008

Таллин

Сообщений: 105

23.03.2009 в 16:48:56

#1096687

если по памяти то давление воды в многоэтажке должно быть примерно равно Р = 1.8 бар +0,1бар за каждый этаж многоэтажки, исходя из этого давление в вашем подвале должно быть 4.5 бар.. Есть специальная формула для этого расчета. Но это теория, если трубы забиты, или где то засор, то только промывка и прочистка поможет.

0
Аватар пользователя
damam

Местный

Регистрация: 25.01.2007

Москва

Сообщений: 54

23.03.2009 в 19:29:55

#1096943

вообще, давление воды скачет во всём доме, в других подъездах в том числе (там этажность ниже). Но инженер утверждает, что в подвалах стрелки манометров "стоят как влитые", всё в норме. Загадка...

0
Аватар пользователя
slazar

Местный

Регистрация: 29.10.2008

Таллин

Сообщений: 105

23.03.2009 в 22:52:26

#1097377

врёт ваш инженер. Если давление прыгает, то налицо неисправность автоматики барахлит или датчик давления или реле давления, в разных системах разные схемы, возможно еще что не держит обратный клапан, в водомерном узле, их там должно быть 2. Один на холодной разводке, второй на горячей. И третий главный на водомерном узле. Поэтому насос набирает давление, а обратный клапан его сбрасывает обратно в систему, насос опять включается..... и так все по круги .... и поэтому все дергается.

0
Аватар пользователя
aura

Местный

Регистрация: 01.07.2008

Москва

Сообщений: 500

23.03.2009 в 23:04:17

#1097404

у нас в доме интересная ситуация с декабря обрисовалась - начало прыгать давление хвс. в каждом подъезде у нижней половины этажей - подача из подвала, у верхней - с чердака. и давление прыгает исключительно у нижних этажей :)

0
Аватар пользователя
fontanero

Местный

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

24.03.2009 в 00:05:44

#1097534

damam написал : Подскажите, пожалуйста, каково должно быть давление воды на 27-м этаже жилого дома? У нас горячая - 4 атм, холодная - 3 атм, но иногда горячая падает до 3 атм.

В соответствии с "Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам", давление холодной воды в точке разбора должно быть от 0,03(0,3 кгс/ кв см)МПа до 0,6МПа(6 кгс/кв см).При наличии колонки от 0,1МПа(1 кгс/кв см) Давление ГВС-от 0,03МПа . Правильно вам говорят все , ставьте редукторы.

0
Аватар пользователя
damam

Местный

Регистрация: 25.01.2007

Москва

Сообщений: 54

24.03.2009 в 13:58:14

#1098317

Спасибо всем, буду думать о редукторе - надеюсь, это действительно будет решением нашей проблемы

0
Аватар пользователя
Тычоблин

Местный

Регистрация: 17.07.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1249

24.03.2009 в 14:27:36

#1098370

damam написал : Спасибо всем, буду думать о редукторе - надеюсь, это действительно будет решением нашей проблемы

В смысле? Как я понял, вам не хватает давления воды, ну чтобы там душ принять и пр.? Так редукторы вам давление не увеличат, они только от колебаний давления избавят. А так вам надо свою разводку инспектировать, где-то что-то засорилось/заузилось.

0
Аватар пользователя
fontanero

Местный

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

24.03.2009 в 18:35:41

#1098806

damam написал : вообще, давление воды скачет во всём доме, в других подъездах в том числе (там этажность ниже).

Он же и пишет," с к а ч е т" . Давления хватает,правда, похоже автоматика домовых насосов глючит.Выровняет в квартире две линии и если не поможет,поищет где подбило систему. Кстати ! Никто, не посоветовал человеку проверить фильтры и аэраторы. Подчас большие замороки ,имеют банальное решение.Или у него есть в душевом смесителе сетка.

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

24.03.2009 в 19:58:05

#1098951

кто-то про нормы давления спрашивал...

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

24.03.2009 в 20:02:26

#1098963

Байпасс написал : Миниатюры

:)
за какой год дакумент?

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

24.03.2009 в 20:43:35

#1099021

свежий-муха не садилас... 1916

0
Аватар пользователя
24akva

Местный

Регистрация: 09.01.2009

Красноярск

Сообщений: 339

26.03.2009 в 18:21:00

#1102793

Муха на это документе сразк сдохла от засухи... Байпасс +100:applause:

0
Аватар пользователя
Седой

Местный

Регистрация: 19.12.2008

Москва

Сообщений: 11

25.07.2009 в 13:46:31

#1293952

damam написал : Кстати, ощущение нехватки воды - только после того, как ЦТП делало опрессовку и отключало горячую воду. До этого - просто постоянно и сильно скакал напор, из холодного душа в горячий.

Все произошло аналогично, приходили представители ДЭЗа, сказали все нормально живите и радуйтесь. Давление стало х.в. 0,8, вместо 1,8 атм , а горячая так и осталась 3,5. Подскажите кто знает нормы.

0
Аватар пользователя
Peterjela

Местный

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

25.07.2009 в 15:05:37

#1294025

damam написал : хотелось бы владеть какой-то информацией

Интересно,- попробую предположить,- разводка у Вас МП (металлопластом)? Использованы фитинги-тройники? ...Не есть гуд.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11048

25.07.2009 в 15:35:47

#1294053

damam написал : Подскажите, пожалуйста, каково должно быть давление воды на 27-м этаже жилого дома?

Ответ найдёте в СНиП 2.04.01-85*

5.12.* Давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов должно быть не более 0,45 МПа (4,5 кгс/кв.см).

http://www.vashdom.ru/snip/20401-85/

0
Аватар пользователя
Слепой Пью

Местный

Регистрация: 19.03.2009

Москва

Сообщений: 375

29.07.2009 в 09:35:49

#1300145

Кстати, ощущение нехватки воды - только после того, как ЦТП делало опрессовку и отключало горячую воду.

Возможно в этой фразе частичная разгадка - мусор застрял после отключения в фильтрах/соединениях. У нас после любого отключения стояка (а такое происходит нечасто, но по разным причинам - кто то ремонт затеял, замена ПС, регламентное летнее отключение и т.п.) - мыть фильтры. Отключили на 15 мин - все вода идет как шоколад. Сольется мин 5 - и приходит в норму.

0
Аватар пользователя
Седой

Местный

Регистрация: 19.12.2008

Москва

Сообщений: 11

29.07.2009 в 23:53:29

#1301600

Наша взяла, ЦТП подняли давление холодной воды до 2,8. , ДЭЗ устал бодаться с жильцами. Но вопрос по нормам так и повис без ответа. Всем удачи.

0
Аватар пользователя
orinbasar

Местный

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

31.07.2009 в 23:03:41

#1304577

оптимальнои расчетнои нормои для многих сантех приборов является давление 2 бара

0
Аватар пользователя
Седой

Местный

Регистрация: 19.12.2008

Москва

Сообщений: 11

01.08.2009 в 23:14:38

#1305708

orinbasar написал : оптимальнои расчетнои нормои для многих сантех приборов является давление 2 бара

Это как средняя температура по больнице. Конкретней можно со ссылками на документы...

0
Аватар пользователя
fontanero

Местный

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

01.08.2009 в 23:28:12

#1305729

Так сами посмотрите,да поизучайте " Правила предоставления коммунальных услуг гражданам",всё найдётся. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=10588

0
Аватар пользователя
fontanero

Местный

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

29.08.2009 в 17:44:53

#1344849

Седой написал : Но вопрос по нормам так и повис без ответа.

Ой блин ! Уже сам путаю, козырей с ферзями.Вот ответы :

fontanero написал : В соответствии с "Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам", давление холодной воды в точке разбора должно быть от 0,03(0,3 кгс/ кв см)МПа до 0,6МПа(6 кгс/кв см).При наличии колонки от 0,1МПа(1 кгс/кв см) Давление ГВС-от 0,03МПа .

и по ГВС :

Tehnik-san написал : 5.12.* Давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов должно быть не более 0,45 МПа (4,5 кгс/кв.см).

А вот сами правилаhttp://www.rg.ru/2006/05/31/kommunalka.html

0
Аватар пользователя
Седой

Местный

Регистрация: 19.12.2008

Москва

Сообщений: 11

29.08.2009 в 22:57:22

#1345161

Спасибо за хлопоты!

0
Аватар пользователя
Amarinn

Местный

Регистрация: 12.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

17.04.2012 в 22:52:26

#3043585

подниму тему глупым вопросом - все упомянутые цифры должны быть при включенном кране или выключенном? У меня в недавно купленной квартире с единственного стояка холодной воды (горячего нет, колонка) давление 2 атм с закрытым краном. С открытым - падает до нуля. Не понимаю что делать. Вода еле течет. Насос как мне сказали сильно не повысит. 0,5-0,08 а где остальное брать? Стояки в доме заменены три года назад, поэтому я не ждала такой подставы.

0
Аватар пользователя
e_kuznetsov

Местный

Регистрация: 25.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1178

19.04.2012 в 07:02:38

#3046186

Amarinn написал : подниму тему глупым вопросом - все упомянутые цифры должны быть при включенном кране или выключенном? У меня в недавно купленной квартире с единственного стояка холодной воды (горячего нет, колонка) давление 2 атм с закрытым краном. С открытым - падает до нуля. Не понимаю что делать. Вода еле течет. Насос как мне сказали сильно не повысит. 0,5-0,08 а где остальное брать? Стояки в доме заменены три года назад, поэтому я не ждала такой подставы.

Какой район СпБ?,Для колонок 3.5 кг минимум,хорошо когда 4.0 кг, при разборе воды падать должно на 1.0 кг максимум. проверять нужно на (стояке),неизвестно,что у Вас с разводкой.