Колонка загорается,но пламя в горелках маленькое.Первые секунд 5 как только кран откроешь вода достаточно теплая,но потом остывает градусов до 30.
02.02.2014 в 19:40:12
Колонка загорается,но пламя в горелках маленькое.Первые секунд 5 как только кран откроешь вода достаточно теплая,но потом остывает градусов до 30.
02.02.2014 в 19:44:47
Давление газа наверно мало...счас в холода всегда так и почти везде...разбор большой...
Если давление газа внорме-тогда и надо причину другую искать..
02.02.2014 в 19:47:01
Славик64 написал : Труба утеплена/нет, какой длины, приток воздуха есть?
труба утеплена,ка минимум 15 см минваты утепления...дымоход высокий и теплый,приток воздуха есть(из туалета выведена отдельная труба и там сейчас из за этого самого ПРИТОКА дубак нормальный)...я и сам не пойму,2 прошедшие зимы никаких проблем не было с ней...
02.02.2014 в 19:48:53
newtone написал : ,через 30 секунд после включения срабатывает датчик и тушит колонку...
А он точно срабатывает и какой именно датчик?
Вот здесь рассказывают как проверить датчики..
02.02.2014 в 20:16:25
А с напором воды как дела?..фильтрна вводе в колонку чистый?....и в смесителе тоже сеточка бывает..
Возможно в газовом блоке проблема...может там шток тоже туговат...
gomasha написал : Блок разбирал,мембрана целая
Хорошо смотрели? иногда сразу и не заметить...а при работе проявляеца под давлением..
02.02.2014 в 20:16:25
ribakow.fthj написал : Если давление газа внорме-тогда и надо причину другую искать..
Давление газа в норме.Вызывал газовщиков по этому поводу-сказали система чистая,давление ок. Блок разбирал,мембрана целая,поменял шток(если я правильно его называю),результат тот же.В чем еще может быть причина?
02.02.2014 в 20:30:40
ribakow.fthj написал : Возможно в газовом блоке проблема...может там шток тоже туговат
Я думал что проблема может быть в газовом блоке.Как проверить шток в газ-блоке?Я сам разберусь там или нужно звать спеца? Никогда не сталкивался,газ все-таки)
02.02.2014 в 20:32:11
Канешно нужно спеца звать...
02.02.2014 в 20:38:56
Спасибо большое,прийдется вызывать мастера))) А если мембрана целая,но растянутая(только как понять что она растянута то???) это может быть причиной?
02.02.2014 в 20:46:09
gomasha может...лучше на новую поменять...она может и просто "задубеть" ,если из резины такой..
02.02.2014 в 20:54:50
Спасибо,буду пробовать.