Уважаемые форумчане помогите разобраться:
Новая berreta idrabagno aqua 14i поработав неделю во время мытья посуды погасила пламя и больше не включается, зажигает запальник, а основную горелку не разжигает.
Термопара от запальника нагревается, вода идет и через примерно минуту колонка гасит запальник.
Давление воды на входе 2,5-3,5 атм
Serx, коротитил датчики по одному изменений нет, или надо сразу оба? есть кнопочка на датчике вытяжки, нажимал не помогло.
Славик64, 4й этаж 5ти этажки, колонка на кухне, вытяжка тянет хорошо.
Как узнали? Спичкой? Пламя спички затянуть не много надо! Включите колонку и подержите руку над колокой в районе датчика тяги. Тепло будет?
Еще можно на вытяжное отверстие приложить кусок газеты, он должен держаться.
И про приток воздуха не забывайте. Если окна пластик и входная дверь не со щелями то в квартиру не поступает воздух.
А датчики закоротите вместе, что бы наверняка. Хотя на новой колонке?:confused: Но всякое бывает.
Даа, к фото не придраться! И запальник хорош и фото качественное.:)
Видать что нить по сурезней, а это уже спец нужен - очно!
Пройдитесь еще по проводам, может где контакт плохой, а там ищите мастера.
Фотка классная.
Контакты везде хорошие?
Ещё как вариант: может, у вас аппарат кухонными мебелями стеснён? (от этого перегрев может быть).
Или высоко висит, из-за чего коротковат прямолинейный участок присоединительной трубы (или гофры) к дымоходу (от этого тоже перегреваться может).
Serx, да контакты проверил, все нормально, взяв руки мультиметр нашел причину при горящем запальнике не подается напряжение на межкамерный клапан, а это по сервис мануалу замена блока управления(
Славик64, гарантия есть, я колонку сам повесил и подключил, т.к. газовщики отказались подключать им форма 15 нужна, а это подразумевает изготовление нового дымохода из жести,
а тут выходные и без горячей воды никак, придется ждать изготовление дымохода, потом газовщиков и потом по гарантии вызывать.
Кстати почему нельзя подключать колонку к дымоходу гофрой из нержавейки толщиной 0,1мм?
pestovdk написал :
Кстати почему нельзя подключать колонку к дымоходу гофрой из нержавейки толщиной 0,1мм?
В правилах так сказано: "Присоединение газоиспользующего оборудования к каналам следует предусматривать соединительными трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм, гибкими металлическими гофрированными патрубками или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием" (СП 42-101-2003, приложение Г). (В других документах речь идёт о кровельной стали).
Но кругом и повсюду гофры, стальные трубы в основном остались на старых колонках.
Ребят у меня такая история. Купили колонку aqua berreta 11, летом 7го месяца, проработала 2 месяца нормально, недавно начала отключаться, перегревается, ставил руку над датчиком горячо капец, труба гофра с нержавейки тоже горячущая, ожог можно получить. У меня 5й этаж, в 5ти этажке, хрущевка панельный дом. Вызывал мастера с сервиса, сделал вердикт перегрев и срабатывание датчика термостата, плохая вентиляция в общем, как снег на голову. Раньше стояла колонка Амина 4года работала, вентиляция норм была, а ета 2месяца и на тебе. Теперь нужно ,что-то делать с вентиляцией. Смотрел турбо приставки к котлам, да они стоят дороже колонки, не вариант. Может кто сталкивался с таким, че подскажите??
pestovdk написал :
Пришел мастер по дымоходам, содрал 3500 деревянных за трубу из оцинковки длинной полметра и фланец в стену, я в шоке...
dimentor55 написал :
У меня 5й этаж, в 5ти этажке, хрущевка панельный дом
На крайних верхних этажах тяга похуже, т.к. дымоход короче, чем у нижних квартир.
Если у вас погода сейчас сырая, тоже сказывается на тяге - ухудшается.
Бывает перегрев, если колонка стиснута шкафами, бок близко к стене.
Или колонка высоко установлена - в этом случае коротковат вертикальный участок (его называют разгонным участком для дымовых газов) присоединительной трубы (гофры) к дымоходу, хорошо, когда этот участок не менее полуметра.
Artemzpk написал :
Здраствуйте, у меня Колонка Берета B11BS
Проблема такая, я поджигаю фитиль, держу 5 секунд, и при отпускании кнопки, фитиль должен оставаться гореть, но увы он тухнет постоянно.
Как исправить проблемму что-бы фитиль не тух?
А то уже два дня её пытаюсь зажечь и ничего не получается.
В чём может быть проблемма и как её устранить?
Визуально и по качеству нагрева довольно неплохие колонки, но вот постоянное засорение форсунки запальника - видимо это у них "болячка". Форсунку нужно примерно раз в пол-года чистить. Лучше это доверить специалисту сервисной службы. Газ все-таки. Сам имел опыт эксплуатации колонки этого производителя.
Serx написал :
pestovdk, попробуйте закоротить датчики тяги и перегрева - не в них ли проблема (или в одном из них).
Предлагаете не специалисту ковыряться в ГАЗОВОЙ колонке? Готовы нести ответственность, если у человека что-то выйдет из строя?
Serx написал :
А с чего вы взяли, что он не специалист?
Специалист не задаст подобного вопроса на форуме. Поверьте, постоянно общаюсь со специалистами по газовому оборудованию. К сожалению они не посещают этот форум.
Их зачем-то обучают, заставляют экзамены сдавать, сертифицируют. В конце-концов они с несколькими брендами работают, и могут понять по аналогии конструкции.
Понимаю желание некоторых специалистов, присутствующих здесь, помочь людям. Однако считаю, что нужно быть осмотрительным в давании советов. Одному человеку помогли - 100 просто молча прочли, и подумали "я и сам смогу". Потом смотрим тревожные новости. Прошу задуматься.
Ekoplastik, я исхожу из того, что всякий владелец какого-либо газового прибора познакомился с инструкцией (паспортом, руководством).
Если вы встретили неосмотрительный совет(ы), то, пожалуйста, информируйте, как правильно.
Одним словом на форуме надо прикрыть *кислород* по ентой(газовой) части?!
Да и по другим надо посмотреть!
Если что к ним приходил мастер> Вызывал мастера с сервиса
а колонка так и не работает, как я понял.
PS хотя конечно я согласен, что не всем следует туда лезть!
Serx написал :
На крайних верхних этажах тяга похуже, т.к. дымоход короче, чем у нижних квартир.
Если у вас погода сейчас сырая, тоже сказывается на тяге - ухудшается.
Бывает перегрев, если колонка стиснута шкафами, бок близко к стене.
Или колонка высоко установлена - в этом случае коротковат вертикальный участок (его называют разгонным участком для дымовых газов) присоединительной трубы (гофры) к дымоходу, хорошо, когда этот участок не менее полуметра.
Ну она работала три месяца нормально 7й,8й и 9й месяца. Пришла осень, и она начала перегреваться, и действительно тяга плоховата. Но с етим же как-то борются, с вытяжкой етой. Тем более греется она моментально! 5мин. работы и капец какая горячая.
Славик64 написал :
Т.е. приток воздуха в квартиру - открыть форточку.
А вот это, как бы, говорит о засорении горелки. Пламя не красное?
P.S. Как никто не хочет фотками баловать! По ним легче гадать!
Простите за качество фотографий, но лучшего нету. Приток воздуха есть, открываю окна, но все равно тяга плохая( но и вызывал из жека печников, смотрели, мерили, гири опускали, сказали все норм вентиляция пригодна для использования).
и пламя вроде не красное.
А колонка ждет газовщика, когда тот придет и подключит ее к газу, работать она естественно не будет, так как обследование ее с мультиметром показали, что после разжигания запальника
ток на клапан горелки не приходит, датчики все померил, сопротивления совпадают с сервисной инструкцией +-10%, газовщик мне нужен для печати в паспорте, что после пуска она не работоспособна, по другому я в сервис по гарантии не обращусь, неделю жду этих монополистов, заказов у них много сцуки, видать экономят и мастер один на весь район города ходит...
dimentor55 написал :
Ну она работала три месяца нормально 7й,8й и 9й месяца. Пришла осень, и она начала перегреваться, и действительно тяга плоховата. Но с етим же как-то борются, с вытяжкой етой. Тем более греется она моментально! 5мин. работы и капец какая горячая.
Судя по фото, у вашей колонки в месте входа гофры в отверстие в стене вроде бы контруклон получился, но если его исправить, то почти не будет разгонного участка на выходе гофры из колонки.
Я бы опустил колонку ниже сантиметров на 20 - 25.
А то, что тяга плохая, говорят (на другом фото) желтые языки пламени горелки (от этого и сажа образуется вследствие неполного сгорания газа из-за плохой тяги).
Так что выход - ниже повесить колонку.
Serx написал :
Судя по фото, у вашей колонки в месте входа гофры в отверстие в стене вроде бы контруклон получился, но если его исправить, то почти не будет разгонного участка на выходе гофры из колонки.
Я бы опустил колонку ниже сантиметров на 20 - 25.
А то, что тяга плохая, говорят (на другом фото) желтые языки пламени горелки (от этого и сажа образуется вследствие неполного сгорания газа из-за плохой тяги).
Так что выход - ниже повесить колонку.
Вы думаете, что опустив ее на см20-25 она перестанет так быстро и сильно перегреваться, такое простое решение проблемы, ну очень бы хотелось, что ето так. Как думаете, может быть подрезать трубу у основания и увеличить наклон, такое решение может помочь??
dimentor55 написал :
Вы думаете, что опустив ее на см20-25 она перестанет так быстро и сильно перегреваться, такое простое решение проблемы, ну очень бы хотелось, что ето так. Как думаете, может быть подрезать трубу у основания и увеличить наклон, такое решение может помочь??
Да. Смысл - увеличение длины разгонного участка при опускании колонки, этот участок он должен быть прямолинейным, то есть ваш вариант не улучшит ситуацию.
Перегреваться будет меньше не потому, что опустится, а потому, что в этом случае (длинне разгонный участок) горячие дымовые газы с бОльшей скоростью будут "бежать" из колонки, и от этого быстрее будут покидать дымоход.
Куда еще хуже(фото #1), если, конечно, Вы в тот момент ковер не вытряхивали под колонкой.:)
Ничего переделывать не надо, бавает и хуже! Только что общался с колонкой у которой гофра была выкинута с форточки. Тяга на цвет пламени не влияет!!!
Сделайте пламя голубым(не путать с чеми то:)), а там будем смотреть.