03.04.2015 в 11:59:19
#5122197
internet_ написал : Отключается, если переключатель газа стоит на максимуме, если на минимуме, то такого не замечал.
Нет тяги/притока. И/или теплообменник забит. Дайте фото решётки теплообменника во время работы, при
internet_ написал : переключатель газа стоит на максимуме
Фото запальника тоже не помешает.
10-40-99@mail.ru
03.04.2015 в 12:04:37
#5122204
Славик64; Говорю же все почислили вчера, но если нужны фото, то буду дома выложу, правда как сделать фото не представляю, но наверно сниму кожух )
03.04.2015 в 12:20:28
#5122232
internet_ написал : Говорю же все почислили вчера
Не верю!
internet_ написал : но наверно сниму кожух )
Великое дело сделаете.:)
internet_ написал : правда как сделать фото не представляю
10-40-99@mail.ru
03.04.2015 в 15:13:54
#5122629
Вот фото: , ,
03.04.2015 в 15:37:29
#5122672
Фото запальника устраивает, другие нет. Но может на фото так? На первом фото решётка разве не красная, решётка должна быть серого цвета!!!!!!!!!! На втором фото разве пламя голубое?
10-40-99@mail.ru
03.04.2015 в 15:39:52
#5122677
похоже шалит один из датчиков.Надо брать мультиметр и звонить.
03.04.2015 в 15:41:41
#5122681
На решетках нет искор, они чистые это точно, решетка не красная это газ, т.е. если смотреть горизонтально, то фото 2, пламя вроде бы почти голубое (точнее тот цвет который Вы видите), а если снизу вверх, то вот такой цвет пламени, это на максимуме.
Т.е. в сервис, ясно благодарю за советы!
03.04.2015 в 15:45:46
#5122691
internet_, отключи поочередно датчики и проследи за работой.
03.04.2015 в 15:46:06
#5122692
internet_ написал : Т.е. в сервис, ясно благодарю за советы!
Из за
АндрейДнепр написал : датчиков
?????:eek:
10-40-99@mail.ru
03.04.2015 в 15:48:40
#5122694
Ну да, я не представляю, что делать, куда смотреть и, что при этом должно быть.
03.04.2015 в 15:49:32
#5122696
internet_, сделайте маленький газ, что бы верхушки были видны. Сделайте фото или опишите. Верхушки язычков не жёлтые/белые?
10-40-99@mail.ru
03.04.2015 в 18:53:58
#5123012
Вот фото переключатель газа на минимуме и .
P.S. Эта беда с неожиданным выключением появилась 10 марта 2015 года, в этот день я первый раз за несколько месяцев потушил запальник (до этого времени он у меня горел всегда), теперь я его все время тушу и включаю колонку только по необходимости, слишком дорого он стал обходиться ((( (очень неудобно).
P.S.S. Кстати запальник, фото которого я выкладывал выше, потребляет, если верить газовому счетчику САМГАЗ G2,5: ~0.02 М3/час => ~0,480 M3/сутки => ~15 M3/месяц.
03.04.2015 в 20:30:13
#5123208
internet_ написал : проверил тягу - есть.
, но, по всей вероятности - херовая. Однозначно. Слабая тяга для работы горелки в мах. режиме.Смотрите, internet, видите провод(а) уходящий справа к дымоходу. Там есть датчик тяги. Если он горячий на ощупь в момент выключения- ЗНАЧИТ Я ПРАВ. Тогда - к печникам. Жду Вашего ответа...
А по поводу счетчика - обращайтесь к Вашему земляку,- АндрейДнепр, предварительно изучив эту же тему, начиная с #753
03.04.2015 в 23:26:56
#5123651
Вот фото тяги над колонкой , если бы сработал датчик, то насколько я понял, сразу же зажечь я бы колонку не смог. А на счет счетчика, это я не жалуюсь, а просто подтверждаю слова АндрейДнепр.
03.04.2015 в 23:37:03
#5123682
internet_ написал : Вот фото переключатель газа на минимуме
Пойдёт! Тест пройден! :) _________________________________
Славик64 написал : Можно слегка постучать по датчику(если он не такого вида, а такого), если отключится колонка - менять датчик.
Если не отклучится колонка, тогда
Славик64 написал : Нет тяги/притока
10-40-99@mail.ru
03.04.2015 в 23:40:30
#5123688
internet_ написал : Вот фото тяги над колонкой
Такое пламя не проблема затянуть. Ведь на малом газе колонка же работает?
internet_ написал : если бы сработал датчик, то насколько я понял, сразу же зажечь я бы колонку не смог
Смотря какой датчик, первый или второй(#795)?
10-40-99@mail.ru
03.04.2015 в 23:47:45
#5123700
На трубе выхода горячей воды датчик второго вида, а датчик тяги не похож ни на тот, ни на другой, на счет притока попробую открыть форточку пошире и убрать перед ней занавеску...
03.04.2015 в 23:49:27
#5123703
internet_ написал : Наверно оба: датчик тяги и от перегрева на трубке выхода горячей водя
Ничего не понял. Датчик тяги какого вида?
10-40-99@mail.ru
04.04.2015 в 00:01:18
#5123733
да то я вопрос не понял, перечитайте сообщение (#797) ещё раз
04.04.2015 в 00:03:26
#5123737
10-40-99@mail.ru
04.04.2015 в 00:10:49
#5123759
Постучал всё ок (не отключилась, была включена на max), похож на черный цилиндр ~4см в длину, к которому с одной стороны подходят два провода
04.04.2015 в 00:14:08
#5123769
internet_ написал : похож на черный цилиндр ~4см в длину, к которому с одной стороны подходят два провода
А на первом фото разве не то? То то! Поэтому и
internet_ написал : сразу же зажечь я бы колонку не смог
(читать без *не*) _____________________
internet_ написал : Постучал всё ок
тогда только по части приток/тяга!(хотя по такому датчику стучать без полезно)
10-40-99@mail.ru
04.04.2015 в 00:16:09
#5123775
Ясно, тогда 1-е - окно по шире, если не поможет печник. Спасибо за советы!
04.04.2015 в 09:36:45
#5124222
internet_, да ну Вас. Такое ощущение, что Вы СПЕЦОМ ТАК ДЕЛАЕТЕ. Как будто отремонтировать Вашу колонку мне со Славой надо больше, чем Вам. Я, постов 15 назад попросил, чтобы Вы t измерили рукой на Д/Т в момент выключения. Получив в ответ не ответ, а сторонние рассуждения. Слава просит фото датчика и снова мороз:mad: СОЗДАЕТСЯ ОЩУЩЕНИЕ, Что Вы-засланный казачок. Я ТАК НЕ ИГРАЮ...
04.04.2015 в 22:07:38
#5125538
дошли руки до модернизации запальника. Обернул фольгой фитиль, тем самым закрыл боковой вывод пламени на термопару.Осталось только верхнее отверстие фитиля. Когда зажег модернизированный фитиль, то винтиком расхода уменьшил фитиль значительно.На глаз раза в 2-2,5 уменьшил фитиль.После этого изготовил кронштейн и переставил термопару.При полном монтаже пришлось немного подрегулировать пьезозапальник, чтобы искра проскакивала в нужном месте.Все включается и выключается.Один только нюанс - теперь не видно когда фитиль зажжен через смотровое окошко. Пришлось немного сбоку просверлить новое смотровое окошко. Это можно избежать если попробовать расположить термопару сбоку.Теперь надо пару месяцев позасекать изменения расхода.Они точно будут в меньшую сторону потому, что еще перешел с максимального режима на экономичный. Зимой не мог себе этого позволить, вода не прогревалась.Позже отпишусь по расходу.
04.04.2015 в 22:50:34
#5125645
АндрейДнепр написал :
дошли руки до модернизации запальника. Один только нюанс - теперь не видно когда фитиль зажжен через смотровое окошко. Пришлось немного сбоку просверлить новое смотровое окошко. Это можно избежать если попробовать расположить термопару сбоку.
:applause: Ничего страшного, такая же фигня во многих двухконтурных котлах ;)
АндрейДнепр написал : Теперь надо пару месяцев позасекать изменения расхода.Они точно будут в меньшую сторону потому, что еще перешел с максимального режима на экономичный. Зимой не мог себе этого позволить, вода не прогревалась.Позже отпишусь по расходу.
А ставки принимать не будете, случайно, по прогнозированию будущего расхода газа?;) Если вдруг начнете, то учтите-я ставлю на то, что БОЛЬШИХ ИЗМЕНЕНИЙ НЕ БУДЕТ. Почему так-Мы уже обсуждали выше...
04.04.2015 в 23:22:36
#5125703
Славик64, да это понятно. Вопрос стоял о том, что в трубу вылетает 14-15 кубов при круглосуточной работе колонки. А можно эту потерю сократить кубов на 10. 10кубов*7,00грн=70 грн в месяц почти 3$ или 3л солярки.За год - полторы канистры.Мелочь - но приятно.При этом минимум телодвижений и вложений.Просто хреновые конструктора.А теперь еще вопрос.На сколько изменяется расход при переходе на экономичный режим работы колонки.Чисто визуально - раза в 2.