ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

10.04.2009 в 02:24:05

Tul написал : т.е. фильтр far + редуктор far дешевле устройства FK06, да при этом ещё и лучше?

Нет,фаровский комплект примерно вдвое дороже FK06 и вдвое дешевле водоразборника HS 10

Tul написал : есть ли разница, выбирать трубную резьбу или метрическую? (коллекторы Far)

Под метрику у фара есть свои концовки практически под любые трубы,трубная резьба позволяет подсоединить трубы с родными(от этой трубной системы)переходниками.

Tul написал : чем отличается Пресс-переходник FAR с накидной гайкой (арт. 5919) от Пресс-переходник FAR с накидной гайкой М24х19 (арт. 5915)? цена отличается в несколько раз

Первый под трубную резьбу,второй под метрику.

0
Tul
Tul
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

10.04.2009 в 02:40:46

что есть метрика?) по цене значительно выгоднее получаются метрические фитинги и коллекторы, какие тут подводные камни?

0
Tul
Tul
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

10.04.2009 в 02:43:10

ДОКА написал : Нет,фаровский комплект примерно вдвое дороже FK06 и вдвое дешевле водоразборника HS 10

3932 34100 + 2810 34 = 7600р FK06 = 130Euro. Не сильно дешевле. Зато компактнее)

0
Badger
Badger
Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 829

10.04.2009 в 08:20:01

Если,

Tul написал : прежде всего нужна надежность и качество

, про FK06 надо забыть. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1038403&postcount=6

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

10.04.2009 в 11:28:01

Tul написал : Не сильно дешевле. Зато компактнее

В леруа FК очень долго по 4000 руб валялся,сейчас не знаю...

Tul написал : какие тут подводные камни?

Нет никаких камней.Какими трубами будете разводку выполнять?

0
Tul
Tul
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

11.04.2009 в 16:56:35

ДОКА написал : Какими трубами будете разводку выполнять?

металлопласт какой фирмы - ещё даже не думал, не узнавал

0
Сан-Сан
Сан-Сан
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

11.04.2009 в 17:05:11

Tul написал : металлопласт

рассмотрите вариант использования полипропиленовых труб + коллектора FAR

0
Гвоздь
Гвоздь
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 898

11.04.2009 в 18:42:43

Tul написал : вопрос стоимости - на заднем плане, прежде всего нужна надежность и качество

Если так, то вот это

Tul написал : металлопласт

и вот это

Сан-Сан написал : рассмотрите вариант использования полипропиленовых труб

не вяжется с первым тезисом.
Логическим продолжением будет медь или нержа под пресс.

0
Tul
Tul
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

11.04.2009 в 19:09:17

Сан-Сан написал : рассмотрите вариант использования полипропиленовых труб + коллектора FAR

думал... не хочется ПП, не могу толком объяснить почему. Кажется, металлопласт протянуть от коллектора до потребителя гораздо проще и удобнее, чем ПП. Чем использование ПП лучше чем МП с качественными фитингами?

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

12.04.2009 в 02:13:52

Tul написал : металлопласт

Тогда берете коллектор с метрической резьбой и пресс концовки с накидной гайкой.

Гвоздь написал : Если так, то вот это

Цитата: Сообщение от Tul металлопласт

и вот это

Цитата: Сообщение от Сан-Сан рассмотрите вариант использования полипропиленовых труб

не вяжется с первым тезисом.
Логическим продолжением будет медь или нержа под пресс.

Поддерживаю полностью,МП-бюджетный вариант,ПП вообще не удобен в квартирной разводке.

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 18055

12.04.2009 в 02:16:51

Tul написал : МП с качественными фитингами

по цене как медная труба:)
так что покупайте горелку...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.