Щукин
Щукин
Новичок

Регистрация: 27.03.2009

Вологда

Сообщений: 38

13.04.2009 в 13:59:15

Котёл настенный двухконтурный. На обратке вертикально (до насоса) стоит обратный клапан. Вызвал подозрение. Чем грозит? Ведь я знаю, что обратные клапана обычно ставят после насоса, а в чём разница?

0
pacik
pacik
Местный

Регистрация: 06.09.2008

Севастополь

Сообщений: 460

13.04.2009 в 17:40:57

У вас система, скорей всего, кольцо. Если не принимать во внимание длину кольца, то считаем, что он стоит у вас после насоса... :) А на самом деле по-моему пофиг.

0
Zhek@
Zhek@
Эксперт

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

13.04.2009 в 20:33:18

пофиг,точно.Главное чтобы стрелки на обратном клапане и насосе были направлены в одну сторону :)

0

Сантехнические работы Москва и область

АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

13.04.2009 в 20:39:53

Во многих случаях он вообще не нужен.

0
Пижон
Пижон
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

14.04.2009 в 08:56:45

насосу не по фиг-ему легче запускаться, когда клапан после него -хотя и считается вода несжимаемой, но при пуске -это влияет...

0
Щукин
Щукин
Новичок

Регистрация: 27.03.2009

Вологда

Сообщений: 38

14.04.2009 в 09:17:02

Неисправность проявляется в том, что котёл нагреет до 30-40 градусов, потом что-то щёлкает и отрубается, этот щелчок, думаю- обратный клапан. Котёл BAXI DIGIT

0
a-x-e-l-1
a-x-e-l-1
Новичок

Регистрация: 11.10.2008

Магнитогорск

Сообщений: 66

14.04.2009 в 11:36:58

Похоже у тебя котел стоит в режиме "теплых полов".

0
Щукин
Щукин
Новичок

Регистрация: 27.03.2009

Вологда

Сообщений: 38

14.04.2009 в 13:14:00

Я тоже так подумал, но перемычки стоят правильно и котёл месяц работал нормально. Да и температура меняется, а в режиме тёплого пола она постоянная

0
dmvt1
dmvt1
Эксперт

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

14.04.2009 в 14:47:35

Так может у него просто температуру контура отопления поставили на минимум ( 30-40 град). Тогда он абсолютно правильно работает. Щелчок - это закрывается газовый клапан. Если бы была какая-то проблема, то котел вывалился бы с ошибкой, а так ему все нравится.

0
Щукин
Щукин
Новичок

Регистрация: 27.03.2009

Вологда

Сообщений: 38

14.04.2009 в 16:44:40

Если так, тогда в башке у меня должны быть опилки. А если бы ошибка вывалилась, я бы не обращался

0
Щукин
Щукин
Новичок

Регистрация: 27.03.2009

Вологда

Сообщений: 38

14.04.2009 в 16:47:04

Сегодня сантехники должны обратный клапан вырезать, сообщу о результатах только послезавтра.

0