Аватар пользователя
Щукин

Местный

Регистрация: 27.03.2009

Вологда

Сообщений: 38

13.04.2009 в 13:59:15

Котёл настенный двухконтурный. На обратке вертикально (до насоса) стоит обратный клапан. Вызвал подозрение. Чем грозит? Ведь я знаю, что обратные клапана обычно ставят после насоса, а в чём разница?

0
Аватар пользователя
pacik

Местный

Регистрация: 06.09.2008

Севастополь

Сообщений: 460

13.04.2009 в 17:40:57

У вас система, скорей всего, кольцо. Если не принимать во внимание длину кольца, то считаем, что он стоит у вас после насоса... :) А на самом деле по-моему пофиг.

0
Аватар пользователя
Zhek@

Местный

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

13.04.2009 в 20:33:18

пофиг,точно.Главное чтобы стрелки на обратном клапане и насосе были направлены в одну сторону :)

0

Сантехнические работы Москва и область

Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

13.04.2009 в 20:39:53

Во многих случаях он вообще не нужен.

0
Аватар пользователя
Пижон

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

14.04.2009 в 08:56:45

насосу не по фиг-ему легче запускаться, когда клапан после него -хотя и считается вода несжимаемой, но при пуске -это влияет...

0
Аватар пользователя
Щукин

Местный

Регистрация: 27.03.2009

Вологда

Сообщений: 38

14.04.2009 в 09:17:02

Неисправность проявляется в том, что котёл нагреет до 30-40 градусов, потом что-то щёлкает и отрубается, этот щелчок, думаю- обратный клапан. Котёл BAXI DIGIT

0
Аватар пользователя
a-x-e-l-1

Местный

Регистрация: 11.10.2008

Магнитогорск

Сообщений: 66

14.04.2009 в 11:36:58

Похоже у тебя котел стоит в режиме "теплых полов".

0
Аватар пользователя
Щукин

Местный

Регистрация: 27.03.2009

Вологда

Сообщений: 38

14.04.2009 в 13:14:00

Я тоже так подумал, но перемычки стоят правильно и котёл месяц работал нормально. Да и температура меняется, а в режиме тёплого пола она постоянная

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

14.04.2009 в 14:47:35

Так может у него просто температуру контура отопления поставили на минимум ( 30-40 град). Тогда он абсолютно правильно работает. Щелчок - это закрывается газовый клапан. Если бы была какая-то проблема, то котел вывалился бы с ошибкой, а так ему все нравится.

0
Аватар пользователя
Щукин

Местный

Регистрация: 27.03.2009

Вологда

Сообщений: 38

14.04.2009 в 16:44:40

Если так, тогда в башке у меня должны быть опилки. А если бы ошибка вывалилась, я бы не обращался

0
Аватар пользователя
Щукин

Местный

Регистрация: 27.03.2009

Вологда

Сообщений: 38

14.04.2009 в 16:47:04

Сегодня сантехники должны обратный клапан вырезать, сообщу о результатах только послезавтра.

0
Аватар пользователя
a-x-e-l-1

Местный

Регистрация: 11.10.2008

Магнитогорск

Сообщений: 66

14.04.2009 в 20:14:14

Тогда надо проверять датчик температуры контура отопления. Хотя если котел не выдает ни какой ошибки... Ну так, для профилактики.

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

14.04.2009 в 22:19:13

Как правило, в 99% случаев проблемы бывают от того, что прибор не воткнут в розетку. И тут вопрос не об опилках, а о том, что прежде чем зелезать в дебри надо исключить элементарное.

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

14.04.2009 в 22:41:24

У меня такая фигня была, когда при промыве теплообменника облил водой коробку с платой. Всё просушил и заработало как надо. -:)

0
Аватар пользователя
sirius1206

Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

15.04.2009 в 01:58:20

Щукин написал : Неисправность проявляется в том, что котёл нагреет до 30-40 градусов, потом что-то щёлкает и отрубается

Проверьте бойпас ,если он глючит то котел неправильно работает и ошибки не загораться. А глючит может и за обратного клапана так как конструкции у них одинаковые вопрос только где слабее пружина тот и откроется больше и быстрее,если бойпас то насос будет ганять по кругу ,а зачем вобще ОК. устанавливали

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу