Сан-Сан написал :
2Haider использовали ФУМ?
да фум. Много "за" и "против" ФУМ. Для себя я так и не решил, поэтому его и использовал.
NNN написал :
Цитата:Сообщение от Гвоздь
А не правильнее ли было бы сервоприводы поставить ПОСЛЕ грязевиков?
2Гвоздь Грязевик тоже элемент риска.
Это точно, элемент риска.
Сан-Сан написал :
2Haider а зачем на счётчике горячей воды ФУМ?!! (справа)
да и ПП подозрительный.....
ПП нормальный, но енто со слов продавцов. Про ФУМ на гор. воде вопрос не понял, что там должно быть?
Байпасс написал :
после счетчика использован сгон вместо штатного полусгона, обеспечивающего требуемый размер прямого и незауженного участка после счетчика.
Выписка из паспорта:
4.2 - рекомендуемый прямой участок до сччётчика 3-5 Ду, после - 1 Ду.
4.4 Присоединение к трубам с большым или меньшим диаметром входного патрубка осуществляется конусными промежуточными переходами.
Вот тут я надеюсь, что ентого не заметят, т.к. переход не совсем то и конусный. Да и перед счётчиком меньше 3 Ду.
NNN написал :
И замените краны на отводах под ПС.
Легко сказать :) Я бы с превеликим удовольствием + входные на гор. и хол. воде. НО, идут массовые ремонты и меня могут не понять соседи, т.к. нужно отключить все 17 ремонтируемых этажей :)
Сан-Сан написал :
и можно было бы по компактней...
на самом деле - нельзя. на фото справа можно увидеть слегка раздолбанную стену. вариантов множество перебрал.
Какие ещё мысли?