veterburg написал : Горизонтальными жалюзи отрегулировать направление движения прохладного воздуха так, чтобы он был настилающим, а не дул в ноги. Никакого прямого потока не будет.

в теории это так :) а на практике - уже сказали :)

Я бы поставил над входной дверью в комнату, если длина трассы не смущает...

0
Cap Andrew
Cap Andrew
Новичок

Регистрация: 28.08.2010

Уфа

Сообщений: 41

16.10.2010 в 06:36:01

Разрешите продолжить тему с аналогичной проблемой и вопросами. Хочу установить мультисплит инвертор на 3 внутренних блока в спальне и детских. Где нужно и можно установить настенные части, чтобы "не было мучительно больно за..."?

0
Вложение
Cap Andrew
Cap Andrew
Новичок

Регистрация: 28.08.2010

Уфа

Сообщений: 41

17.10.2010 в 13:07:18

Пока приходит на ум только такой вариант - во всех комнатах внутренний блок монтируется над дверьми.

0
Вложение
Fresh
Fresh
Эксперт

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

17.10.2010 в 23:34:40

НиколайР написал : над дверью на балкон повесить

Cap Andrew написал : Миниатюры

Правильные ответы.

0
Cap Andrew
Cap Andrew
Новичок

Регистрация: 28.08.2010

Уфа

Сообщений: 41

18.10.2010 в 02:36:28

Fresh написал : Правильные ответы.

т.е. мой варинт допустим?

0
Fresh
Fresh
Эксперт

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

18.10.2010 в 20:07:49

Cap Andrew написал : т.е. мой варинт допустим?

Философы говорят:все можно оправдать,и все можно опровергнуть...Я думаю что Вы правы,вот еще бы с дренажом складненько получилось..

0
Cap Andrew
Cap Andrew
Новичок

Регистрация: 28.08.2010

Уфа

Сообщений: 41

20.10.2010 в 05:39:59

Fresh написал : вот еще бы с дренажом складненько получилось..

в таком варианте с двух блоков конденсат можно пустить по смежной стене наружу, а с третьего - в канализацию в санузле (за стенкой внизу картинки)

0
Fresh
Fresh
Эксперт

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

20.10.2010 в 22:54:32

Cap Andrew написал : в таком варианте с двух блоков конденсат можно пустить по смежной стене наружу, а с третьего - в канализацию в санузле

Очень даже гут!.Самый лучший насос-гравитация,раз сделал и на всю жизнь.(денюжки много сэкономишь).

0
Cap Andrew
Cap Andrew
Новичок

Регистрация: 28.08.2010

Уфа

Сообщений: 41

21.10.2010 в 05:40:21

вот так, как на картинке

0
Вложение
Fresh
Fresh
Эксперт

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

21.10.2010 в 19:57:45

Cap Andrew написал : вот так, как на картинк

Если мульти сплит,то:ведите одним комплектом(большим деаметром 5\8 ;3\8-смотреть документацию),в тамбуре(бод потолком )развитвление на каждый(деаметр соответствующий дмтр.гаек..)

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

21.10.2010 в 20:21:32

Fresh написал : Если мульти сплит,то:ведите одним комплектом(большим деаметром 5\8 ;3\8-смотреть документацию),в тамбуре(бод потолком )развитвление на каждый(деаметр соответствующий дмтр.гаек..)

Любезный, Вы часом с VRF системой не путаете мультисплит систему ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...