19.04.2009 в 17:16:38
Посмотрите пожалуйста, будет ли прогреваться полотенцесушитель при таком подключении?
Подключать планирую обычной оцинковкой 3/4", как вариант рассматриваю оцинкованную трубу VIEGA на пресс-фитингах 18 или 22 мм, кто чего плохого-хорошего о ней скажет?
19.04.2009 в 17:45:37
2martinen розлив сверху?
19.04.2009 в 17:47:48
Может НЕ греться: в верхнем участке верхней по схеме трубы соберется пузырь воздуха, и кирдык. Лучше пустить эту трубу наискосок (напрямик). Да и нижнюю тоже - прямиком. Можно и нижнее подключение сделать, главное чтобы трубы от стояка к ПС шли без таких "горок" как у Вас на схеме, где воздух соберется
19.04.2009 в 18:22:46
Подача сверху. Насчет воздушной пробки не подумал, можно решить пролему установкой маевского?! Нижнее подключение проще реализовать, будет ли оно эффективно? Верхний участок можно сделать как на фото ниже, так лучше?, опять же маевского на полотенчике будет достаточно?!
19.04.2009 в 18:32:53
2martinen подачу в ПС -прямо и наверх... обратку вниз и налево, прям в ПС
19.04.2009 в 18:39:45
2martinen Ваш ПС может не работать. Чтобы работал гарантированно, переваривайте выводы стояка так.
19.04.2009 в 18:45:36
2martinen идеальное местоположение пс -низ между отводами на стояке(не ниже нижнего отвода) пр верхней подаче. и конечно
Prok12 написал : чтобы трубы от стояка к ПС шли без таких "горок" как у Вас на схеме
а маевский уже есть(на пс). зачем еще один и где его ставить?
19.04.2009 в 19:29:14
masters написал : зачем еще один и где его ставить?
Если не будет переваривать - то на "горке".
19.04.2009 в 19:36:28
NNN написал : Ваш ПС может не работать. Чтобы работал гарантированно, переваривайте выводы стояка так.
Не соглашусь. Боковое подключение лесенки не всегда обеспечивает её ПОЛНЫЙ прогрев. Производители рекомендуют только снизу или по диагонали. У импортных лесенок - только снизу (сверху там даже один торец трубы заглушен, во второй остаётся Маевского крутить - видно на этой фотке
19.04.2009 в 20:02:49
martinen написал : как вариант рассматриваю оцинкованную трубу VIEGA на пресс-фитингах 18 или 22 мм, кто чего плохого-хорошего о ней скажет?
Вот инфа - изучайте
19.04.2009 в 20:55:44
Всем спасибо за советы.
Чтобы работал гарантированно, переваривайте выводы стояка так.
Как переварить чтобы работал гарантировано я догадываюсь, сделал бы как на фото (ниже). Вопрос в том можно ли при данных условиях получить рабочую схему?, или только варить??
19.04.2009 в 21:03:43
Вот инфа - изучайте
Спасибо, остается отечественная оцинковка.
19.04.2009 в 21:37:04
martinen написал : Спасибо, остается отечественная оцинковка.
Если всё же будет оцинковка, уделите большое внимание материалу упаковки резьб, которые будут в штробах. Но, могу Вас заверить, что армированные волокном ПП трубы от Аква- или Вефатерма будут работать не хуже, и за резьбы будете спокойны.
19.04.2009 в 21:37:46
Всё равно будут штробы и скрытая подводка в стенах: можно и наискосок подключать
19.04.2009 в 21:50:12
Я конечно не большой знаток, а Вас соседи снизу/верху не убъют за заужение диаметра? Не жалко их?
Может вот это поможет:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу