Голос из комментаторской кабинки:
Подведем небольшой промежуточный итог спору.
Обсуждаемая проблема имеет три разных аспекта - юридический, технический и моральный. Если мешать их в кучу, то спор получается жутко интересным, но бесконечным.
Спор о морали - ответственности заказчика перед соседями, ответственности электромонтажника перед заказчиком и его соседями, ответственности пишущего на форуме перед электромонтажниками, заказчиками, их соседями и соседями их соседей - непродуктивен. Эмоции, красивые позы никого не убеждают, провокации вызывают раздражение.
Спор о техническом аспекте "aaще" беспредметен, так как технический аспект имеет много неизвестных. В конкретном случае, когда неизвестные становятся известными величинами, консилиум может прийти к консенсусу. В общем случае - никогда. Если нет абсолютно всей информации по конкретному случаю (начиная с панорамного фото щита и заканчивая личным делом из наркодиспансера на жэковского электрика), то спорить попросту не о чем. Сравнение безопасности 4-х и 5-ти проводных стояков, (не)надежности УЗО, вероятности обрыва PE(N) - примеры беспредметных технических споров.
А вот юридический спор вполне себе предметен и продуктивен. Так как текст нормативных документов не зависит от эмоционального состояния читателя и не изменяется от случая к случаю, то какого-то результата теоретически достичь можно. Используя обычную логику. Противоречие ("очередной косяк ПУЭ") - это тоже результат, логика это допускает.
Итак, выяснить "как правильно" нельзя. Просто-напросто спор никогда не закончится.
Зато можно выяснить "как законно". Но для этого нужно полностью отбросить технические детали конкретных ситуаций, нравственные закидоны, и строго придерживаться логики (на всякий случай: аристотелевой логики).
Kamikaze написал : И, хотя Поситителю не нравится, что я распространяю современное требование к сечению PEN на старые стояки (т.е. по сути придаю новому требованию обратную силу)
Нет, это не вы придаете новому требованию обратную силу. Вот что сами ПУЭ-7 говорят о себе:
ПУЭ-7 написал : 1.1.1. Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
Примем это утверждение за большую посылку категорического силлогизма. Малая посылка: требование ПУЭ-7 к минимальному сечению PEN повышает надежность ЭУ (невозможно придумать ситуации, когда это требование снизило бы надежность ЭУ). Заключение: это требование рекомендуется применять для действующих электроустановок. Нравится это кому-то или нет.
Посититель А в ваших рассуждениях есть одно существенное упущение: вы считаете замену квартирной проводки реконструкцией всей ЭУ здания и отказываетесь считать ее ремонтом или реконструкцией части ЭУ здания. Если бы вы привели доказательство этого заключения (пример дан), то это придало бы вашей позиции веса.