Добрый день уважаемые! Подскажите пожалуйста - не могу для себя до конца определится с коллектором - взять латунный+ ввернуть в него шаровые краны (металл)+ переход металл полипропилен, либо из тройников полипропиленовых сварить подобие коллектора + перход 32-20 + полипропиленовые шаровые + полипропилен труба. Исходные: новострой 15 этажей давление пока не знаю обещают большое квартира на 4 этаже стояки - горячий 63 труба (от него питается полотенчик) холодный 50 отводы отвёл полипропиленом 32, после него будет косой фильтр1'+обратный
клапан1'+редукторфильтр хоневел1' + водомер 3/4' далее либо латунь 1' либо полипропилен 32 по квартире пойдёт 20 армированной. к коллектору будет подключаться водогрей. Помогите выбрать у латуни вроде цена кусается, но вроде кажется!!! что попрочнее, продавцы полипропилена говорят что это просто мои тараканы :)

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

29.04.2009 в 22:20:00

я за латунные.Компактнее получаются чем пропиленовые.И есть возможность ремонтировать краны,либо менять их если что.

0

Сантехнические работы Москва и область

Сан-Сан
Сан-Сан
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

30.04.2009 в 00:17:29

fara написал : не могу для себя до конца определится с коллектором

рассмотрите FAR

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

30.04.2009 в 08:24:10

Сан-Сан написал : рассмотрите FAR

+1 С НИКОм автора темы - только FAR

0
Const_11
Const_11
Новичок

Регистрация: 16.07.2007

Сергиев Посад

Сообщений: 64

30.04.2009 в 09:25:19

fara написал : из тройников полипропиленовых сварить подобие коллектора + перход 32-20 + полипропиленовые шаровые + полипропилен труба

Сварите из тройников сразу имеющих переход на металл и дальше

fara написал : ввернуть в него шаровые краны (металл)+ переход металл полипропилен

Только между шаровыми и переходом поставьте американки - монтаж удобнее и при необходимости легко заменть шаровые.

fara написал : отводы отвёл полипропиленом 32, после него будет косой фильтр1'+обратный
клапан1'+редукторфильтр хоневел1' + водомер 3/4'

Водомер переносим сразу за косой фильтр.

0
fara
fara
Местный

Регистрация: 08.09.2006

Владимир

Сообщений: 184

30.04.2009 в 12:59:40

Фаром к сожалению в городе никто не торгует хотел поставить латунь ICMA Италия но потом нашёл русскии точно такого же дизайна (латунная труба с утолщениями до прямоугольника снизу в резьбовой части и сверху для симметрии) в 2 раза дешевле единственно что обработка поверхности малость по хужее, но думаю за гипсом её (поверхности) всё равно будет :) По поводу полипропиленовых кранов как-то никто не отписался? Американки ставить не хочу в силу их не особой надёжности. т.е. даже если и полетит шаровый всё равно выкусывать кусок трубы с переходом и ставить новый на муфту.

to Const 11 а почему перед водомером редуктор нельзя поставить? в паспорте на водомер - до 10 атм и оградить его от гидроударов и скачков давления, разговаривал с ТСЖ вроде говорят ставь как хотишь лишь бы считал, а поскольку хочу обратную промывку хоневела соответственно обратный клапан по луюбому уходит перед хоневелом т.е. вводной-косой фильтр-обратный клапан-хоневел(редуктор+фильтр)- водомер-коллектор.+на холодной воде клапан сброса избыточного давления.

0
Тычоблин
Тычоблин
Резидент

Регистрация: 17.07.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1249

30.04.2009 в 13:33:03

fara написал : т.е. даже если и полетит шаровый всё равно выкусывать кусок трубы с переходом.

Это еще почему? Если будет американка, ничего выкусывать не надо.

fara написал : а почему перед водомером редуктор нельзя поставить? в паспорте на водомер - до 10 атм

А вы посмотрите еще и паспорт на редуктор. Наверняка он требует фильтр тонкой очистки перед собой. А такие фильтры - промывные как правило. Следовательно - неучтенная водичка в вашем случае появляется. Сегодня вашему ТСЖ похрен, а завтра? А вдруг завтра уже будет не похрен? Переделывать будете?

0
fara
fara
Местный

Регистрация: 08.09.2006

Владимир

Сообщений: 184

30.04.2009 в 13:51:21

Так вопрос в том что счётчик-то не накроется? мнеб как раз хотелось 3/4' счётчика использовать под большим давлением т.к. всё остальное у меня дюймовое. А уж если говорить про сегодня похрен а завтра нет так счётчики я ставлю на 3/4' а гор. водоканал такие не принимает и говорит ставьте1/2' типа погрешность меньше и не канает что расход через них 1,5 литра против 2,5

0
Const_11
Const_11
Новичок

Регистрация: 16.07.2007

Сергиев Посад

Сообщений: 64

30.04.2009 в 14:45:16

fara написал : а почему перед водомером редуктор нельзя поставить?

Как правильно заметил Тычоблин редуктор без нормального фильтра долго не проживет. Хотя насколько я понял Вы хотите

fara написал : редукторфильтр хоневел1'

а у него есть возможность отбора воды (промывка). Поставите могут не опечатать счетчик. Что накроется первым счетчик или редуктор гадать не буду. Как правило и то и другое нормально держит до 16, в паспорте поглядите.

fara написал : говорит ставьте1/2' типа погрешность меньше и не канает что расход через них 1,5 литра против 2,5

А у Вас сколько народу к заселению планируется. Может расход не так критичен?

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

30.04.2009 в 17:33:21

fara написал : говорит ставьте1/2' типа погрешность меньше и не канает что расход через них 1,5 литра против 2,5

получается, что счетчик является ограничителем потока ?

0
fara
fara
Местный

Регистрация: 08.09.2006

Владимир

Сообщений: 184

30.04.2009 в 17:55:31

Ну типа того (в смысле счётчик - самое узкое место ситемы) к заселению 4 чела, но т.к стояк 1 на всю квартиру то тут - посудомойка стиралка WC ванна кухонная раковина и рукомойник в ванной + при отсутствии гор. воды бойлер, соответственно расход по холодной воде возрастает в 1,5 раза минимум.

Счётчик Бетар СГВ 20 Счетчики предназначены для измерения объема холодной и горячей питьевой воды, протекающей по трубопроводу при температуре от 5 до 40°C - для счетчиков холодной воды СХВ, и от 5 до 90°C - для счетчиков горячей воды СГВ при давлении не более 1,0 МПа (10 кгс/см2). так что 16 и не пахнет, а вот 12 в стояке вполне может быть как считаете?

0