Александэр
Александэр
Местный

Регистрация: 05.03.2009

Москва

Сообщений: 214

29.04.2009 в 21:16:18

Требуется провести в подполе деревенского дома газовую трубу от баллона.Общая длина составит 9 метров. Можно ли использовать другой материал ,не металл,к примеру МП,ПП или еще что нибудь? Если нет,то можно ли соединять в подполе металлическую трубу ,если да ,то чем (лен-краска) ?

0
руслан1111
руслан1111
Местный

Регистрация: 29.12.2007

Ступино

Сообщений: 868

29.04.2009 в 21:36:46

можно проложить ПП,можно металл,но соединения выполнить либо на ФУМе,либо на LAKTITE 577(он же лактайт трубный в миру.дорогой,зараза,но надежный).металлопласт нельзя,так как он сильно нежный,боится любого острого угла.

0
Александэр
Александэр
Местный

Регистрация: 05.03.2009

Москва

Сообщений: 214

29.04.2009 в 21:47:51

руслан1111 написал :

LAKTITE 577

-это его оффициальное название?

лактайт трубный

-А так на рынке спрашивать? Я правильно понял.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

29.04.2009 в 22:24:07

2Александэр Пластик мыши любят погрызть ...изба вскорости взлетит на воздух :(

0
Александэр
Александэр
Местный

Регистрация: 05.03.2009

Москва

Сообщений: 214

29.04.2009 в 22:47:17

Палецкий написал : Пластик мыши любят погрызть ...

От мышей слава богу избавился 3 года назад,раньше сколько мышеловок - столько мышей попадалось .Как поставил на продухи решетки все, ни одной за три года.Хотя продухи 35 см от земли!!!

изба вскорости взлетит на воздух

Вот это и страшно,летом там продувает ,а зимой все закрыто... 9 метров мет. трубы на легковой не повезешь, а за доставку 7 км просят 2000 р. ,жаба давит. Вот поэтому и спрашиваю, решать конечно самому.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

29.04.2009 в 23:10:20

Александэр написал : Вот поэтому и спрашиваю

Тут такое дело ...газопровод делать надо исключительно по букве закона СниП 3.05.02-88 от 01.07.1988 Газоснабжение. ,СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы ,все остальные варианты смертельноопасны и еще почитайте эту тему http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=23353&highlight=%D1%CD%E8%CF+42-01-2002+%D1%C8%D1%D2%C5%CC%DB

0
_k0t_
_k0t_
Местный

Регистрация: 16.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 430

30.04.2009 в 09:21:16

Только сталь. Только чёрная. И только на сварке. Тем более в подполе жидкий газ. Жидкий газ тяжелее воздуха. Неужели никак нельзя по другому газ-д провести? По улице например? Так будет гораздо безопаснее.

0
Александэр
Александэр
Местный

Регистрация: 05.03.2009

Москва

Сообщений: 214

30.04.2009 в 22:32:01

Спасибо всем, по материалу все ясно,остались сомнения по метражу,9 метров подполом,а по улице еще больше.Давление газа из 50 литрового баллона ,будет достаточно? Наверное когда будет оставаться литров 10, давления уже никакого не будет?

0
VladM
VladM
Резидент

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

01.05.2009 в 07:20:15

Александэр написал : давления уже никакого не будет?

Давление после редуктора на газовом баллоне (надеюсь вы о нем знаете), иначе говоря полнота использования газа из баллона, гораздо больше зависит от температуры баллона (и состава газа), чем от того сколько там газа осталось.

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

02.05.2009 в 18:51:38

Прокладывать газопровод в подполе запрещают и наши СНИПы и европейские, которые на порядок либеральней. И это единодушение не с проста. Жидкий газ имеет плотность больше воздуха и при малейшей утечке будет скапливаться в подполе, cмешиваясь с воздухом, особенно если учесть, что зимой у Вас там вентиляции нет. Как только концентрация достигнет 1:20, а это только дело времени, так дом Ваш взлетит в небеса от первой же искры. Так что даже не рассматривайте этот вариант, газ не вода, а СНИПы кровью написаны.

0