Green07
Green07
Новичок

Регистрация: 19.03.2009

Подольск

Сообщений: 9

14.07.2009 в 17:56:33

Рекомендую после счётчиков и перед фильтрами поставить автоматические краны системы ликвидации протечки. Будет серьёзно.

0
Тук-Тук
Тук-Тук
Местный

Регистрация: 21.02.2008

Москва

Сообщений: 687

14.07.2009 в 20:24:06

Retiree написал : Первый вариант разводки : http://photofile.ru/users/retiree/96044952/108393401

Грубая ошибка: Предохрантельный клапан ставится на входе нагревателя. Мелкие недочёты: Отрезок 20 на фильтр в конце ни к чему, 15ую туда, есть фитинги 3/4" на 15 трубу. Нет сливного крана для удобного быстрого слива нагревателя. Краны в ванной задублированы - коллектор туда надо безкрановый на холодную, а на горячую вообще просто один тройник + общие краны 3/4" на них в торцы туалетных коллекторов. Кран перед фильтром лишний.- нечасто, но периодически крутить шаровые краны (в том числе и на КФРД) только полезно и рекомендовано.

0
lpg
lpg
Новичок

Регистрация: 10.04.2009

Киев

Сообщений: 34

14.07.2009 в 21:54:19

Мой вариант. Последовательная схема разводки из ППР, магистраль 25 труба, отводы к потребителям 20 труба, фильтр и редуктор пока не ставил из-за кризиса:)

0
Вложение
Retiree
Retiree
Новичок

Регистрация: 05.05.2009

Москва

Сообщений: 19

15.07.2009 в 06:53:05

Тук-Тук написал : Грубая ошибка: Предохрантельный клапан ставится на входе нагревателя.

:o Исправил... Рисовал "по памяти", как когда-то подключали нагреватель у зятя...

Нет сливного крана для удобного быстрого слива нагревателя.

Пока в "раздумиях" о необходимости слива... Читаю конфу, думаю...

Краны в ванной задублированы - коллектор туда надо безкрановый на холодную, а на горячую вообще просто один тройник + общие краны 3/4" на них в торцы туалетных коллекторов.

Я пока еще не решил, буду ли ставить угловые краны на мойку и раковину... на стиралку и фильтр думаю - да, а в остальном не уверен...

Кран перед фильтром лишний.- нечасто, но периодически крутить шаровые краны (в том числе и на КФРД) только полезно и рекомендовано.

Раз двое говорят: "В сад..." - значит "в сад"... поправил...:) http://photofile.ru/users/retiree/96044952/109143440

0
Вложение
Retiree
Retiree
Новичок

Регистрация: 05.05.2009

Москва

Сообщений: 19

14.08.2009 в 19:09:08

В ожидании основных работ, собрал себе "опресовщик"... Из подаренного неисправного автокомпрессора, дохлого ИБП... Купил нипель, шланг, штуцер. Проверил на пустой бутылке от фанты, держит 6 атмосфер... Думаю, для домашнего водопровода будет достаточно. ;) http://photofile.ru/photo/retiree/96044952/middle/110179795.jpg

0
Вложение
Retiree
Retiree
Новичок

Регистрация: 05.05.2009

Москва

Сообщений: 19

30.11.2009 в 10:30:28

Строители сделали разводку... Сталь + металлопласт.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу