06.05.2009 в 00:59:18
Уважаемые модераторы не пинайте сильно (читал форум неделю запутался окончательно)
Уважаемые мастера а так же вникшие в тему сочуствующие подскажите есть задумка перенести отопление из комнат на лоджию Имеется: Москва Отрадное дом серия II-68 этаж шестой Установлены пластиковые окна (три стекла) Перекрытие внизу планируется утеплить Пеноплекс 50мм с межшовным пропениванием Пенофол 10 мм (Один слой фольги) Воздушная прослойка 10мм (дистанционные рейки) Доска половая 28мм Перекрытие вверху планируется утеплить Урсой в перемешку с электрическими кабельканалами Жестяной реечный потолок Боковые стены и пространство под подоконником планируется утеплить Пеноплекс 50мм с межшовным пропениванием Пенофол 10 мм (Один слой фольги) Воздушная прослойка 10мм (дистанционные рейки) Пластиковая вагонка Балконные блоки из двух комнат выходили на лоджию (демонтированы) Таким образом площадь обеих комнат после утепления лоджии увеличилась на 6.04 кв.м (в соотношении1:1.4) соответственно Образовавшееся пространство требуемое обогреть получилось равным 15+21=36 кв.м Расстояние от планируемого места подключения батарей до ближайшего стояка отопления максимально 4.5м Было по схеме как во вложении Хочется как во втором вложении (Трубы черные цельносогнутые радиаторы предположительно SIRA RS-500 межосевое 500мм) Вопросы: Реально ли воплотить? Что докупить к радиаторам и в какие места устанавливать? Возможно ли частично или полностью утопить трубы в утеплитель? Диагональное подключение обязательно для обоих радиаторов или только для дальнего? Перемычка (байпас) на своем ли месте в новой схеме или надо две или ближе к стояку? Высота навески от пола? (размер радиатора по высоте 572мм До подоконника ориентировочно будет 1050мм) PS Не перечитывал Спасибо тому кто осилил до этих слов PPS Заранее спасибо тому кто поможет PPPS Обязуюсь разобравшись и воплотив прочертить аккуратно и в цвете + добавить фотографии до и после)))
06.05.2009 в 01:12:02
Дядя Сёма° написал :
Проект не согласовывал и не собираюсь в ближайшее время поэтому стараюсь вникнуть и не накосячить с общей ситуацией в доме и себя не остудить Нарушаю сознательно надеясь что для теплого воздуха удастся создать комфортное жилье Оконных блоков в квартире уже нет)))
06.05.2009 в 01:12:59
Выносить отопление на балкон запрещено.
06.05.2009 в 01:18:15
Дядя Сёма° написал : Выносить отопление на балкон запрещено.
Рано или поздно,но возникнут бооольшие проблемы.С попаданием на бабки.
06.05.2009 в 01:23:42
fontanero написал :
По поводу проблем что то пробегало в соседних ветках Может в последствии займусь изучением проблемы В первом приближении уточнить накопить и оплатить или задекорировать на лоджии и изготовить муляж в комнаты на время проверки (скорее шутка) Комиссия вряд ли скоро появится если все по уму построить (мне так думается) PS Сообщение мне кажется не соответствует поставленным вопросам
06.05.2009 в 02:06:43
Начал писать,хотел объяснить,но думаю не имеет смысла.Просто поймите,задуманное вами,является противоправным действием,ответственность ложится на вас.И принимайте решение ,какое хотите.
06.05.2009 в 02:31:17
hvz написал : Установлены пластиковые окна (три стекла) Перекрытие внизу планируется утеплить Пеноплекс 50мм с межшовным пропениванием Пенофол 10 мм (Один слой фольги) Воздушная прослойка 10мм (дистанционные рейки) Доска половая 28мм Перекрытие вверху планируется утеплить Урсой в перемешку с электрическими кабельканалами Жестяной реечный потолок Боковые стены и пространство под подоконником планируется утеплить Пеноплекс 50мм с межшовным пропениванием Пенофол 10 мм (Один слой фольги) Воздушная прослойка 10мм (дистанционные рейки) Пластиковая вагонка
М-дя... Беззаконие, как говорится - налицо. Ну раз-уж так пошло, то зачем Вам теперь вообще переносить отопительные приборы? Если оконные блоки демонтированы, а приборы оставлены на прежних местах, часть конвективного потока, в любом случае будет попадать в пространство бывшей лоджии. Не снизу конечно, но это уже не так важно. Хоть стояки не трогайте. Ибо, кем-то было сказано следующее:
hvz написал : Проект не согласовывал и не собираюсь в ближайшее время поэтому стараюсь вникнуть и не накосячить с общей ситуацией в доме и себя не остудить
06.05.2009 в 09:58:45
fontanero написал : Начал писать,хотел объяснить,но думаю не имеет смысла.Просто поймите,задуманное вами,является противоправным действием,ответственность ложится на вас.И принимайте решение ,какое хотите.
На всякий случай хочу уточнить какое решение хочу и каких прошу советов (обращаюсь не по правовой а по технической проблеме на форуе мастеров а не юристов) Ничто не мешает сантехнику быть юристом кончно Я рассказал про утепление и указал серию дома для того чтобы определить как по мнению форумчан изменилось отапливаемое пространство Указал площадь и длиу новой стены чтобы помогли расчитать и посоветовать обогревательные приборы Если получу хотя бы часть ответов на свои вопросы это поможет не проморозить свою квартиру квартиры соседей сверху и снизу Старую схему подключения для того чтобы учесть удлиннение труб и применить новую схему (думаю диагоналную) что бы снизить потерю давления PS Все еще надеюсь на конструктив
06.05.2009 в 10:47:54
hvz написал : Если получу хотя бы часть ответов на свои вопросы это поможет не проморозить свою квартиру квартиры соседей сверху и снизу
Забавно, т.е. вот здесь кто-то что-то ляпнет - и на этом основании вы начнете рушить дом? Ну дык распечатайте страничку с этого форума тогда - хоть в суде доказательной базой будет )))) типа, я не виноват, мне вот специалисты подсказали.
По делу - какие могут быть проблемы у вас и у соседей - никто доподлинно не узнает, пока вы все это не сотворите.
06.05.2009 в 10:57:03
hvz написал : На всякий случай хочу уточнить какое решение хочу и каких прошу советов (обращаюсь не по правовой а по технической проблеме на форуе мастеров а не юристов) Ничто не мешает сантехнику быть юристом кончно
06.05.2009 в 11:00:09
2hvz Основная проблема - увеличиваете сопротивление потоку в системе отопления => снижаете скорость носителя => уменьшаете температуру всего стояка => рубите сук, на котором сидите
Или согласуйте+ доплачивайте за тепло, Или ставьте электрообогрев....
06.05.2009 в 11:21:43
BV написал : Основная проблема - увеличиваете сопротивление потоку в системе отопления => снижаете скорость носителя => уменьшаете температуру всего стояка
Единственный более менее вразумительный ответ
MVK-новосел написал :
- хочу ограбить ювелирный магазин, обращаюсь не по правовой, а по технической проблеме ...
Не дам совета потому что считаю деяние незаконным это одно а ответ не по теме только засоряет тему
Вопрос к правдолюбу - Возможно ли посчитать теплопотери от забитых старых отопительных приборов плюс от старых неплотнозакрывающихся в силу возраста рам и т п ?
Я не пытаюсь оправдать свои действия я пытаюсь не ухудшить
Добавляю 6 кв.м но не хочу греть улицу (многие законопослушные в нашем стояке живут годами с половиной разбитых стекол)
Удлинняю магистраль но не хочу ставить лишних секций (протопить дырявые квартиры забитыми приборами это не нагрузка на давление?)
06.05.2009 в 11:57:16
hvz написал : PS Все еще надеюсь на конструктив
Конструктивно Вам отвечали -уж. А Вы поробуйте выложить эту задачу на сайте проектировщиков. Здесь монтажники в основном. С А там "Белая кость". За культурным словом, без лишней нужды, в карман не полезут. Здесь старемся ответить, как-то так... ВОТ ЧТОБЫ НЕ ОБИДЕТЬ. Да сантехники - не юристы. Но вам придёт в голову предложить таксисту, проехать на красный свет, только на том основании, что у него водительский стаж =15-20лет? Интересно было бы узнать, что он Вам ответит. Или не интересно:) .
06.05.2009 в 12:25:20
alsem написал : Здесь монтажники в основном
Может ссылочкой поделитесь?
06.05.2009 в 13:01:25
hvz написал : Вопрос к правдолюбу - Возможно ли посчитать теплопотери
Вопрос к "плохишу" - можно ли посчитать количество матерных слов высказанных жителями дома в адрес ЖКХ из-за: холодных батарей с нарушенной циркуляцией, вони из вентстояков, низкого напора в трубах? Ругают ЖКХ, а виноваты соседи "умельцы", меняющие систему отопления, срезающие байпасы, перекрывающие вентиляционную шахту, врезающие полотенцесушители без байпаса.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу