aab-2008
aab-2008
Резидент

Регистрация: 17.12.2008

Нижний Новгород

Сообщений: 1344

18.05.2009 в 16:24:02

aab-2008 написал : Купил себе точно такой же. Выпуск начало 2009. на табло таже история. входящее меняется, а выходящее всегда 220.

Извиняюсь за неверную информацию. Меняется и выходное! В субботу было 125 В, на выходе под нагрузкой в 0,8-1,2 кВт Ресанта честно дала 220 В., а при 3кВт показала 190 В на выходе. При этом входное даже не определялось, вместо него горело L . Но аппарат не отключался! В общем если в соседских домах врубают камины и плитки то сами седят в полном г-не и в темноте (свет в окне - как свечка или керосинка). У меня по крайней мере все нормально. Пусть не 220 в, но лампы дневного света горят. При отключении чайника на выходе 220 В востановилось!

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

18.05.2009 в 18:02:37

vostok3773 написал : Да ,это тема,,после него пара трехфазных стабов через свой АВР,после автоматический переключатель на лучшую фазу...

:) Вы будете смеяться, но АВР после стабилизаторов :). Питание сети переменного оперативного тока на подстанциях 35/10 кВ так замудрили. :)

0
CopraFive
CopraFive
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Самара

Сообщений: 1049

16.06.2009 в 12:14:09

Всё!!! Мытарства закончены!!! После ремонта за стабилизатором новый косяк замечен был. При напряжении поболе 260 В (точно при скольки установить не удалось) стаб как положено отключался и приходилось переключаться в режим байпаса, т.е. без стабилизации. Но... Однажды заметил на индикаторе вместо привычных уже цифр 220 не пойми откуда взявшиеся 241 а чуть позже 245. Почему? оказалось что на входе при этом было 258-261 В. Т.е. стаб еще не отключался, но на выход подавал выше чем положено 220+8%=237,6 В. Я бегом в сервис. До конца гарантии 2 недели. Они пытались подать автотрансформатором на вход необходимое напряжение, но из-за пониженного в их сети напряжения (204 В) сделать этого не смогли. Правда и акт написали, что якобы стаб мною был выбран неверно и сервис просит заменить его на электромеханический, что для частного сектора предпочтительней. В силе акта я правда усомнился и обещал вернуться если номер в Леруа не проканает. ПРОКАНАЛ!!! Леруа особо и вникать не стал. А так как в наличии из ЭМ-стабов были только 12 киловаттные, то просто-напросто денюжку мне вернул. Теперь я в муках выбора. Пока напряжение повышенное практически любой стаб за разумные деньги будет отключаться от перенапряжения. А если уж это перенапряжение и убьет технику на даче, то только старые холодильник, телевизор и лампочки. А стоят они в сумме меньше чем пятикиловаттник электромеханический ресантовский. Так стоит ли тогда тратиться? Подожду когда напругу отрегулируют. За советы всем спасибо.

0
Bdfy
Bdfy
Местный

Регистрация: 28.08.2006

Москва

Сообщений: 246

16.06.2009 в 12:46:44

, бетономешалка 600 ваттная и чайник + освещение, но э

Я так и не понял зачем для таких потребителей стабилизатор нужен в принципе ?

0
CopraFive
CopraFive
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Самара

Сообщений: 1049

17.06.2009 в 11:02:45

Bdfy изначально покупался из-за пониженного напряжения на даче по двум причинам

  1. на зарядку аккумулятора для сабельки Риоби, которой часто приходится пользоваться уходило не 1,5-2 часа а часов 10-12
  2. бетономешалка Оптимикс немецкая и там якобы какая-то кнопка дорогущая и редкая из строя выходит из-за несоответствия напряжения
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.02.2010 в 15:36:15

Автор! Вы прежде чем кидать в китайцев своими тапками научитесь правильно рассчитывать потребляемую вами мощность, которая из ваших же слов:

CopraFive написал : Максимум что включалось в качестве нагрузки это холодильник, телевизор, бетономешалка 600 ваттная и чайник + освещение, но это полюбасу не больше 2500 ватт одновременно

Если обычный холодильник потребляет 120-150вт в нормальном состоянии, а в пусковом режиме ток возрастает в 3-5 раз, у асинхронных двигателей в бетономешалках может возрастать в 6-8 раз! А еще э/чайник 2,2 - 2,5кВт и + осещение 300-500 вт... вот и считайте - уже около 5 кВт набирает! а ваш стабилизатор всего на 5кВа, а это только около 3кВт!

В остальном согласен с советами не жадничать и покупать более надежный (и соответсвенно более дорогой) стабилизатор, либо брать мощностью 8-12кВа, тем более что э/потребление сегодня кругом растет как на дрожжах!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.01.2012 в 19:58:54

Андрей написал : Я покупал ресанту - 10000/ц два года назад. Выходное напряжение показывет правильно.

А я купил ресанту - АСН-12000ВА/ц 1 месяц назад. Месяц проработал нормально, периодически щелкали релешки, и держалось нормальное напряжение. Одновременно работали только холодильник 600 ва, микроволновка 800 ва иногда, телевизор 200 ва, хлебопечка 500 ва, утюг 2000 ва(иногда) , стиралка 1000 ва, всего 5100 ва. Даже если умножить на два, то есть запас, а стабилизатор сломался. Выходное напряжение показывет не правильно, так же как и в сети 160 Вт. Отнес на гарантийный ремонт, так там будут 10 дней проводить диагностику и 2-3 недели ремонтировать - охренели гарантийщики!!!

SergeyE написал : зато теперь гарантия продлилась на очередные 12 мес - почаще включайте побольше приборов одновременно
когда им надоест ремонтировать - может поставят реле с запасом

Да ни фига. К гарантии добавляется время проведенное в ремонте и все!

Serdjio написал : Чушь пишете Стабилизотор вещь только не надо было жадничат с деньгами брать надо на 12квт ресанту она механическая и намного надёжнее электронной у меня второй год ресантой я доволен запитал через него весь дачный домик 3 комнаты + тераска (плита чайник пара обогревателей + хозблок туалет душ проточник на 5 кв)

И что сейчас с Ресантой? Ещё работает?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

28.01.2012 в 20:30:26

roman511 написал : Да ни фига. К гарантии добавляется время проведенное в ремонте и все!

Поэтому в таких случаях надо не ремонтировать, а требовать замены или возврата денег (ну и приобретение нового)... И это в данном случае будет справедливо. Ибо после такого ремонта, от изначального агрегата все равно нифига не осталось кроме корпуса и переключателей. Почему тогда гарантия не должна считаться по новой?

0
ort
ort
Местный

Регистрация: 11.02.2009

Москва

Сообщений: 247

28.01.2012 в 23:01:16

Почему Ресанта? Почему SASSIN не берете? Ресанта это наклейка, и все. А SASSIN это и наклейка, и большой завод производитель в Китае. А ресанты вообще не существует, зайдите на ресантару, там даже телефона нет.

0
skye11
skye11
Местный

Регистрация: 18.01.2009

Киев

Сообщений: 590

09.02.2013 в 22:03:44

AdlerXP написал : В остальном согласен с советами не жадничать и покупать более надежный (и соответсвенно более дорогой) стабилизатор, либо брать мощностью 8-12кВа, тем более что э/потребление сегодня кругом растет как на дрожжах!

Эх, что то, мне - это напоминает. Выбирал себе ИБП для компа. Полазил по форумам, посоветовали APC Smart-UPS 1500VA USB (SUA1500I), типа легендарная надежность, моща с 3-х кратным запасом как минимум. Прикупил его себе, всего лишь 550 президентов, тяжеленный (25кг) и внешним видом внушает уважение почти в треть моего системника по размерам. Поставил вместо безродного Mustek 1000VA лохматого года, который с небольшим апгрейдом в виде дополнительных 4-х акков, держал комп 40-60минут. Проработало - это чудо американских технологий, китайского происхождения с индийскими акками, аж 2 недели. Залипли реле. Починили, еще 3 недели, снова замена реле. Били себя пяткой в грудь, что такого больше не может быть. Как вы думаете, спустя месяц, о чудо, снова залипшее реле. На 3-й раз были посланы далеко и надолго, и забрал обратно деньги, хоть и с трудностями.

Так - что, не всегда более мощное, и дорогое устройство, себя оправдывает. Поставил обратно свой старый ИБП, который и работает к тому - же раз в 5 тише от АРС.

SVKan написал : Поэтому в таких случаях надо не ремонтировать, а требовать замены или возврата денег (ну и приобретение нового)... И это в данном случае будет справедливо. Ибо после такого ремонта, от изначального агрегата все равно нифига не осталось кроме корпуса и переключателей. Почему тогда гарантия не должна считаться по новой?

Замену или возврат денег можно потребовать, если не уложились в 14 суток по ремонту, или дефект проявляется несколько раз. Во всяком случае, так у нас. Особенно удобно - это при покупке топовой видеокарты за 700 баксов с 3-х летней гарантией. Представляете выражение лица продавца, который возвращает 700 баксов за видео, которое не успели починить за 14 дней, и как назло такого нет в наличии, а оно спустя 3 года стоит 100 баксов))

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.07.2013 в 09:41:30

на днях пришлось ремонтировать стабилизатор Ресанта АСН-10 000/1-ЭМ.поломка заключалась в том что двигатель стабилизатора поворачивал бегунок в крайнее положение, соответственно срабатывала защита и выход отсутствовал. после пропайки на плате соединений в процессе поиска неисправности стаб заработал, но через неделю был опять на столе...)) на основной плате была запаяна еще одна ...залитая компаундом из 10 ножек в которой была собрана схема на LM324. после неудачной попытки отковырять компаунд от платы и что то заменить было решено собрать свою схему на микроконтроллере Atmega8 и через пару тройку дней стабилизатор уже работал как часики. плату пришлось изготовить свою с нуля, при этом количество деталей уменьшилось. кому интересна тема ....пишите

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.