06.05.2009 в 21:44:16
Уважаемые мастера, Дайте, пожалуйста, свою оценку разводке канализации Источники слева-направо: ванна, мойдодыр, стиралка, отвод под бойлер и 2 фильтра тонкой очистки, кухня (раковина, посудомойка).
06.05.2009 в 22:16:51
Очень много углов 90 град.,забиваться будет часто!
вОТ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ТЕМА почитайте
06.05.2009 в 22:42:21
это меня и насторожило
07.05.2009 в 08:08:45
насчет трех трубок...из работ ДОКИ
07.05.2009 в 08:40:37
SHAXTER написал : насчет трех трубок...из работ ДОКИ
сделано красиво, но соединять в каком бы то ни было виде (без воронки) канализацию с водопроводом не есть гуд
07.05.2009 в 09:08:29
Уже обсуждалось,никто к однозначному выводу не пришел...как запахи или бактерии проберутся через закрытые кранья или клапан?!
07.05.2009 в 09:55:29
2MosEug третья фотка - "жесть"!!!:swoon
косые тройники уже изобрели...
слив в каналью с фильтров я делаю гибкими подводками (гайка-гайка)
07.05.2009 в 10:32:25
SHAXTER написал : как запахи или бактерии проберутся через закрытые кранья или клапан?!
При повороте шара крана, сторона соприкасавшаяся с канальей будет уже в корпусе крана....
07.05.2009 в 10:47:02
BV написал : При повороте шара крана, сторона соприкасавшаяся с канальей будет уже в корпусе крана....
это уже паранойя ...
07.05.2009 в 20:01:57
Спасибо за советы. Приговор: прямые углы спрямляем, тройники используем косые Подскажите еще с ответом на вопрос: нужна ли ревизия перед выходом в стояк (например, вместо "пароходной" трубы, задуманной под бойлер и фильтры)?
07.05.2009 в 22:32:22
MosEug написал : Дайте, пожалуйста, свою оценку разводке канализации
Еденица с плюсом или двойка с минусом, как вам больше нравится. Сделать заново и нормально канализацию. 90 градусов двумя по 45, к линии подключаемся через косой тройник и колено 45 градусов, линию собирае вставляя гладкий край труы в раструб с резинкой и вода должна течь в том же направлении, а не как удобно, на фото 3 канализация собрана так что вода течёт в раструб и из раструа, на том же фото вместо прямого тройника и 4 углов на 90 использете косой тройник с углом на45 и два по 45 для второй линии.
MosEug написал : нужна ли ревизия перед выходом в стояк (например, вместо "пароходной" трубы, задуманной под бойлер и фильтры)?
С вашей канализацией вам нужна ревизия перед каждым поворотом чтоб можно было чистить. Вы случайно не своих врагов попросили сделать вам канализацию. Нарисуйте план расположения приборов, стояков воды и каналиации, с указанием размеров.
07.05.2009 в 22:34:34
MosEug написал : нужна ли ревизия перед выходом в стояк (например, вместо "пароходной" трубы, задуманной под бойлер и фильтры)?
если будет доступ к ней и слив в "пароходную" трубу будет организован жёстко, то ДА. (если слив будет "мягкий", то этот тройник можно использовать как ревизию... но лишний тройник с заглушкой, сразу после стояка, лишним не будет. имхо
08.05.2009 в 09:17:34
зануда написал : С вашей канализацией вам нужна ревизия перед каждым поворотом чтоб можно было чистить.
Имхо преувеличиваете.
08.05.2009 в 12:17:07
telesar написал : Имхо преувеличиваете
Посмотрите фото номер 3, и обясните как можно прочистить в случай засора не разбирая канализацию. И на чем основана ваша увереность что трос дойдя до тройника повернёт в нужном вам направлении.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.