зануда
зануда
Местный

Регистрация: 19.02.2007

Сообщений: 717

15.05.2009 в 19:38:30

SAVa888 написал : Не привели

У вас заужение. Возможно в пайке ПП, судя по фото он у вас 20мм, либо в стояке ниже вашей квартиры. Не корректная работа одновременно двух редуторов возможна. Если есть доступ к коллекторам и запорным кранам можно раскрутив американки соеденить запорный кран и коллектор напрямую куском МП 20мм на ХВС и ГВС. После этого проверить влияние дополнительного разора воды на темпиратур воды из душевой лейки. Отсутствие влияния укажет на наличие заужения в пайке ПП, лечится переделкой лучше на ПП 25мм, наличие влияния укажет на заросшие стояки, лечится заменой стояков или установкой гидроаккомуляторов что не бюджетно и требует места. Так же можно попробовать подключить душ с торца коллетора вместо пробки.