Добрый день! Хочу сделать сам приточку в квартиру на базе Бризарта 500 Люкс (электроклапан, фильтр, вентилятор, калорифер, вся автоматика). В прикрепленных файлах схема расположения установки, воздуховодов и глушителя на застекленном балконе по вертикали и схема воздуховодов в помещении по горизонтали. Все воздуховоды пластик, теплоизоляция пенофол. Колена на балконе не избежать, забор воздуха можно сделать только внизу в кирпиче.. Вставка сендвичей в раму и т.д. невозможна.

Заранее спасибо за мнения и советы.

0
Вложение
Аватар пользователя
himch

Местный

Регистрация: 04.05.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

13.05.2009 в 11:09:17

По моему мнению, нормально.

А одним сечением (круглым) не сделать всю трассу? Как отток организован?

0
Аватар пользователя
GEMINI

Местный

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

13.05.2009 в 11:15:10

Интересно,какие температуры стабильные зимой в Тюмени ?

0
Аватар пользователя
GEMINI

Местный

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

13.05.2009 в 11:27:20

himch написал : А одним сечением (круглым

Я так понимаю хочется потолок не опускать.В этом сечении скорость буде почти 7м\с ,а это многовато.

0
Аватар пользователя
hombre lobo

Местный

Регистрация: 13.05.2009

Тюмень

Сообщений: 9

13.05.2009 в 12:58:28

himch написал : А одним сечением (круглым) не сделать всю трассу?

как правильно заметили - потолок..

GEMINI написал : Интересно,какие температуры стабильные зимой в Тюмени ?

последнее время термин стабильность к погоде вообще не применим )) бывает недели две ниже -30.. остальное время теплее..

himch написал : Как отток организован?

вытяжка в вентканалы санузлов и кухни, без принудительной вытяжной..

GEMINI написал : В этом сечении скорость буде почти 7м\с ,а это многовато.

вот это я х.з... в магазине пластик готовый вообще 204*60 мм.. и круглый предлагают 125-й.. и приточная установка готовая у них есть на 400 куб.м. в час под 125-й воздуховод (SHUFT CAU 500/1 - 2.0/1)..

0
Аватар пользователя
GEMINI

Местный

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

13.05.2009 в 15:44:33

hombre lobo написал : и приточная установка готовая у них есть на 400 куб.м. в час под 125-й воздуховод (SHUFT CAU 500/1 - 2.0/1)

м-да..получается вообще 9м\с

0
Аватар пользователя
GEMINI

Местный

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

13.05.2009 в 15:54:11

hombre lobo написал : бывает недели две ниже -30.. остальное время теплее..

Цитата:

я это к тому что на 500 кубов надо нагреватель кВт на 7 по хорошему..В Бризартах не больше 4,8,но есть автопонижение производительности при неспособности нагреть воздух до заданной уставки температуры,а в SHUFT CAU 500/1 - 2.0/1 судя по маркировке всего 2 кВт, автоматика...сами автоматику делать будете?

0
Аватар пользователя
hombre lobo

Местный

Регистрация: 13.05.2009

Тюмень

Сообщений: 9

13.05.2009 в 17:19:36

GEMINI написал : м-да..получается вообще 9м\с

а есть какая-нибудь таблица зависимости скорости от кубатуры и сечения воздуховода?.. и шум при этом в дцб.. и как я понимаю 400 кубов для кау и 500 для бризарта это потолок мощности.. вряд ли они постоянно на полную будут работать.. соответственно есть смысл посчитать скорость для 200 кубов например в режиме проветривания..

GEMINI написал : я это к тому что на 500 кубов надо нагреватель кВт на 7 по хорошему..

на однофазный 220 В 5 квт потолок.. бризарт хочу брать 3.6 квт..

GEMINI написал : в SHUFT CAU 500/1 - 2.0/1 судя по маркировке всего 2 кВт, автоматика...сами автоматику делать будете?

автоматику брать тоже комлектом готовую, но по деньгам получится тот же бризарт.. )) вообще больше склоняюсь к бризарту.. не готов пока конструированием наборной установки заниматься, мне конструирования воздуховодов хватит..

Предлагаю на ваш суд еще один вариант схемы воздуховодов и решеток.. супертубой 204*60 ее реально даже под натяжными потолками проложить.. Если есть формулы зависимости длины воздуховода, сечения, количества решеток, давления приточки буду очень признателен..

0
Вложение
Аватар пользователя
GEMINI

Местный

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

13.05.2009 в 17:47:58

скорость=производительность (м*3\ч)/сечение возд.(м*2)/3600(с)= .... м/с

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12728

13.05.2009 в 18:42:08

hombre lobo написал : Предлагаю на ваш суд еще один вариант схемы воздуховодов и решеток

1 Вариант лучше, единственно прямо в воздуховод не стоит врезать решетки. Стоит делать небольшой прямячек а потом уже выход на решетку. Второй вариант будет нормален если:

  • убрать решетку которая сразу при входе в комнату с коротким прямяком (весь воздух попрет туда);
  • убрать подачу притока на кухню - не подается воздух на кухню, низзя по нормам да и так ..;
  • проложить две ветки 200х60 а не одну, тем самым понизив скорость в воздуховоде;
  • заменить решетки на больший размер.
0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
GEMINI

Местный

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

13.05.2009 в 19:21:38

я бы еще добавил,решетка в детской у двери тоже нонсенс,а таки апендицит

Ким написал : убрать решетку которая сразу при входе в комнату с коротким прямяком (весь воздух попрет туда);

наростил бы и если уж натяжной потолок протащил бы в дальний угол комнаты.И трасса увеличилась бы и движению воздуха придали бы движение на выход в сторону санузлов и т.д.Правда непонятно где кровати детские будут...

0
Аватар пользователя
GEMINI

Местный

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

13.05.2009 в 19:23:24

а сечение еще хуже чем в первом варианте.Бризарт есть еще и на 350 кубов

0
Аватар пользователя
GEMINI

Местный

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

13.05.2009 в 19:25:46

Ким написал : заменить решетки на больший размер.

А смысл большой решетки если ее не будет предворять камера,а там все так ужато....и потолок..И вообще что за решетки планируются??

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12728

13.05.2009 в 19:49:59

GEMINI написал : А смысл большой решетки если ее не будет предворять камера,

Это как бы в комплекте подразумевал ;) :). Хотя понятно что и об этом надо писать.:o

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
GEMINI

Местный

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

13.05.2009 в 23:25:31

я бы так разбросал,были бы два равноценных рукава,60мм не стал бы делать короб,ну это как коктельная соломинка,попробуйте в не дуть.По кубатуре поставил бы 350(в крайнем случае имея некоторые познания в электротехнике можно ее переключить на 500 кубов.)Из опыта общения с клиентами-люди включают минимальную скорость и не выключают приточку вообще.По запросу можно вам глушитель сделать в конструктиве приточки,будут висеть два одинаковых корпуса,в один цвет тандемом.Правда балкон у вас загогулистый и при таком расположении образуется мертвое пространство за приточкой(хотя толщина ее 23см думаю там даже веник не поставить ;) ).Нехорошее место-Т-образный тройник с переходом и поворотом от глушителя...А что делать:clapping .Как выглядит конструкция решетки не знаю,по этому просто указал их места.