13.05.2009 в 23:40:59
Байпасс написал :
Чинить - в смысле, вызывать газовщика?
13.05.2009 в 23:43:27
Странно все это попробуйте вызвать специалиста для проверки\чистки. П.с. Имхо, НЕва - это Г, лучше возьмите что-нибудь из AEG, Electrolux, Beretta с розжигом от батареек...
13.05.2009 в 23:52:02
Сейчас посмотрела - при включении ГВ основной факет не зажигается..((( По-любому, спасибо всем за ответы, придется вызывать газовщика..(((
14.05.2009 в 08:35:53
ch4pter написал : трубы надо ставить 20, 16 маловато будет....
только не надо баек, ладно.
14.05.2009 в 14:50:29
Jamilja написал : при включении ГВ основной факет не зажигается
ну так я же написал-скорее всего порвалась мембрана. Разбирайте тарелку, там ничего сложного нет, сломать невозможно. Если для мужчины 10 мин., если вы женщина, то достаточно просто уметь держать отвертку.
14.05.2009 в 17:03:23
Jamilja написал : газовая колонка перестала греть воду - течет едва теплая.
Как вариант, (если 10-рублевая мембрана цела)- просто сделайте напор поменьше (как было до ремонта) маховичком смесителя и, возможно, Вас ждет счастье (в виде гор.воды).
scorpioman написал : Если для мужчины 10 мин., если вы женщина, то достаточно просто уметь держать отвертку.
ИМХО, маловато будет для женщины (умения держать отвертку):) Jamilia, зовите газовщика; scorpioman прав,- ему это на 10 мин.работы. Звоните в газовую службу, не позже, чем через день мастер будет у Вас дома. С газом не шутят, - велика ответственность, - и это, действительно, самая оперативная служба. С легким паром (будущим)!
14.05.2009 в 21:30:21
2Peterjela
Спасибо! ;)
Надеюсь, новая купленная ГК спасет меня :)
15.05.2009 в 23:17:51
Alex_Penza написал : только не надо баек
Позвольте с Вами не согласиться. Запитка колонки 16й трубой существенно садит проток. Каскад заужений в фитингах и трубке Вентури приводит к "струйке" на выходе из колонки.
15.05.2009 в 23:18:25
Jamilja написал : Надеюсь, новая купленная ГК спасет меня
..врядли :(
29.12.2012 в 00:37:31
Друзья проблема аналогичная. 2 месяца назад поменял старые, забитые донельзя оцинковки на гофру Kofulso со стояка идет 2 метра 20-ки, далее отвод 70 см 15-ка непосредственно на вход колонки. Смесители Варион Арматурен с резиновыми запорными прокладками. Давление воды бешенное, грело нормально. Неделю назад что-то стала барохлить колонка, гаснуть пламя при непродолжительной работе. Снял калорифер, ребристая часть вся забита сажей, просветов процентов на 10!!!! Отнес в ванную комнату, включил душ все выбил струей воды,высушил ...... поставил на место, колонка зароботала заново нормально. Однако спустя неделю, опять казус, при открывании горячей воды форсунки под давлением отлично зажигаются, ровное горение правда слишко яркий оранжевый цвет, даже при среднем положении. Однако вода еле теплая, а сегодня предки позвонили сказали что вообще перестала нагреваться, хотя пламя горит нормально. В лягухе стоит силиконовая неубиваемая мембрана ни сверху не снизу не капает все сухо. Вот что это может быть? Колонке лет 20, профилактику провожу все продуваю все чищу. Особенность последнего времени при включении воды воспламенение на форсунках происходит с таким как бы мягким хлопком и падает пр этом видимо из алюминевой гофрированной трубы небольшие фрагментики 2-3 кусочки зажи на мойку. Решетка калорифера почищена, в гофре которая отводит тепло на стенках есть сажа но ее не так много ну 2 мм слой весь остальной обьем свободен и нормально пропускает горячий воздух. Спичка горящая поднесенная к дырке-вытяжке в стене накклоняет пламя 90 градусов внутрь и гасит ее. Ребята соориентируейте с ответом. Спасибо.
29.12.2012 в 13:23:28
Olezich написал : ровное горение правда слишко яркий оранжевый цвет
"Неправильный" цвет - при нормальном горении - пламя синего цвета.
Очевидно - по каким-то причинам не происходит полного сгорания, отсюда и
сажа, падающая в вашу мойку.
Одна из возможных причин - ухудшение тяги (из-за засора дымохода и т.п.)
Простейший контроль тяги - к дымоотводящему отверстию в стене вместо трубы
приставить листок бумаги А4 - он не должен падать - должен присосаться.
Кстати - АL-гофру в качестве дымоотодящих труб ставить НЕЛЬЗЯ. Опасно для жизни.
Купите цельные трубы для ГК (продаются отрезки 20 см, 50 см, 100 см, колено 90гр, колено 45 гр, фланцы на размер(диам.) 110 мм, 120 мм, 130 мм) в любом магазине Газаппарата (по крайней мере, в Питере :) )