Здравствуйте. Делаем ремонт в трехкомнатной квартире. Поскольку в электрике опыта не имеется, прошу подсказать, допустима ли такая схема квартирного щитка.

В щите на лестничной площадке (как и вся предыдущая проводка в квартире) алюминий. Не знаю, какая еще информация нужна... есть фото лестничного щитка...

0
Вложение
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.05.2009 в 12:12:58

2MelnikovYD Электрич..., тьфу, теплый пол выносить из-под УЗО - страшный грех, ИМХО. А в ванной - так просто преступление.

Касательно применения ПВСа - на форуме есть несколько тем, их легко можно найти в "Путеводителе". Почитайте.

Дифф целесообразно ставить на холодильник, со входа главного автомата квартирного щита, чтобы "легким движением руки" можно было отключать всю квартиру, кроме хлодильника. На ванную можно оставить дифф на 10мА. А два других диффа - заменить на УЗО 30мА и позакидывать под них ТП, а также свет в ванной, детской.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
tetra75

Местный

Регистрация: 01.10.2008

Мончегорск

Сообщений: 365

24.05.2009 в 14:36:26

16 а автомат на стиралку,сушилку,розетки ванной-маловато.лучше отдельные автоматы поставить.

0
Аватар пользователя
MelnikovYD

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Москва

Сообщений: 18

25.05.2009 в 11:37:24

Спасибо за советы.

Часть проводки уже в стяжке (например в ванную комнату, поэтому бросить еще один провод не смогу. По потолку не хотелось бы). Решит ли проблему замена диффавтомата с 16 на 20 Ампер?

Холодильник в схему добавил. Правильно ли я подобрал параметры? Добавил УЗО на теплые полы и свет (достаточно ли одного?). Опять не совсем уверен в параметрах...

0
Вложение
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

25.05.2009 в 19:05:24

2MelnikovYD
Розетки 3х2,5 - 16А, Свет 3х1,5 - 10А.

MelnikovYD написал : есть фото лестничного щитка...

Где?

0
Аватар пользователя
MelnikovYD

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Москва

Сообщений: 18

25.05.2009 в 19:56:11

Smily написал : Где?

Вот они! Это щиток на две квартиры. На мою идут три правых автомата. Кажется это свет, розетки и плита (сейчас автомат отключен).

По поводу разводки в ванной. Сейчас туда проложены два провода - на розетки + стиральную и сушильную машины и второй на теплый пол. Можно ли посадить на один провод теплый пол и сушильную машину, а на втором оставить розетки и стиралку. Какого номинала надо диффавтоматы при этом поставить?

0
Вложение
Аватар пользователя
MeVeriS

Местный

Регистрация: 22.01.2009

Одесса

Сообщений: 72

25.05.2009 в 20:28:58

MelnikovYD написал : Можно ли посадить на один провод теплый пол и сушильную машину, а на втором оставить розетки и стиралку. Какого номинала надо диффавтоматы при этом поставить?

Какое сечение провода у этих двух кабелей?

0
Аватар пользователя
MelnikovYD

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Москва

Сообщений: 18

25.05.2009 в 20:55:19

MeVeriS написал : Какое сечение провода у этих двух кабелей?

Оба 3х2,5 ВВГнг

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

26.05.2009 в 13:51:38

На холодильник достаточно дифа 10А/30мА

MelnikovYD написал : Можно ли посадить на один провод теплый пол и сушильную машину, а на втором оставить розетки и стиралку.

Можно.

MelnikovYD написал : Какого номинала надо диффавтоматы при этом поставить?

16А/10мА.
Обратите внимание при подключении кабель должен приходить на розетку Сушилки, а затем на ТП + организовать КУП.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.05.2009 в 14:56:13

LAV написал : На холодильник достаточно дифа 10А/30мА

Зачем? Вполне уместен буден номинал 16А. Это сегодня к этой розетке холодильник подключен, а завтра, послезавтра, через год ...? Опять дифф менять?

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

26.05.2009 в 15:10:31

avmal написал : Вполне уместен буден номинал 16А

Согласен.

0
Аватар пользователя
MelnikovYD

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Москва

Сообщений: 18

26.05.2009 в 15:29:42

Спасибо!

Выкладываю третью версию. Изменения:

  1. Добавил диффавтомат 16/30 на который повесил сушильную машину и теплый пол в ванной.
  2. Диффавтомат на розетки в ванной и стиралку поменял с 20 на 16 ампер.
  3. Распределил остальные теплые полы по автоматам более равномерно
  4. Дописал мощность посудомойки, измельчителя и кондиционеров

КУП планировал сделать следующим образом (где-то видел подобную схему): от земли щитка до ванной комнаты проложить одножильный провод сечением 6 кв.мм. завести его в накладную распаечную коробку. Оттуда проводом 2,5 на трубы и проводом 2,5 на землю в розетке ванной комнаты.

Пока переделывал схему, появились вопросы:

  1. Не нужно ли уменьшить номинал входного УЗО до 40А?
  2. Правильно ли подобран номинал нижнего УЗО (который на свет и теплые полы)?
  3. Можно ли все-таки оставить автоматы 20А на розетки и что из этого плохого (мне кажется, что 16А может вышибать если в комнатах будет подключено много всякой техники...)?
0
Вложение
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

26.05.2009 в 15:46:17

MelnikovYD написал :

  1. Не нужно ли уменьшить номинал входного УЗО до 40А?

Можно его заменить на 40А/30мА и поставить на нижнюю группу кондиционеров, а общее УЗО Вам не нужно, т.к. ВСЕ нагрузки защищены своими УЗО или дифами (кроме сигнализации).

MelnikovYD написал :

  1. Правильно ли подобран номинал нижнего УЗО (который на свет и теплые полы)?

Правильно. Можно снизить до вводного АВ 40А/30мА.

MelnikovYD написал :

  1. Можно ли все-таки оставить автоматы 20А на розетки и что из этого плохого (мне кажется, что 16А может вышибать если в комнатах будет подключено много всякой техники...)?

Нельзя! Много и Кратно обсуждалось - не бывает розеток на 20А, есть на 10А и 16А, а удлинителей и тройников для розеток - пруд пруди. Доп. Номинал АВ=номиналу розетки

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

26.05.2009 в 15:52:28

Ещё дополнение - советую протянуть доп. кабель 3х2,5 для независимой духовки. При подключении от варочной панели начинают возникать проблемы - как в 16А розетку засунуть провод 4-6мм.кв.:)

0
Аватар пользователя
MelnikovYD

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Москва

Сообщений: 18

27.05.2009 в 13:51:35

Спасибо за ответы! Четвертая версия.

  1. Автоматы розеток поменял на 16А.
  2. Вводное УЗО заменил на УЗО для кондиционеров
  3. Уменьшил номинал диффавтомата на водонагреватель до 10мА
  4. Автомат сигнализации подключил до вводного автомата

LAV написал : Можно его заменить на 40А/30мА и поставить на нижнюю группу кондиционеров, а общее УЗО Вам не нужно, т.к. ВСЕ нагрузки защищены своими УЗО или дифами (кроме сигнализации).

Я исходил из необходимости дополнительного селективного УЗО (http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=13127)). С другой стороны, это УЗО расположено там же в квартирном щитке, так что наверное заменю его на УЗО для кондиционеров.

LAV написал : Ещё дополнение - советую протянуть доп. кабель 3х2,5 для независимой духовки. При подключении от варочной панели начинают возникать проблемы - как в 16А розетку засунуть провод 4-6мм.кв.

Кабель на кухню протянуть уже проблематично (залили стяжку). Только если по потолку. Духовку и варочную поверхность планирую покупать зависимые. Мне казалось, что они подключаются друг к другу, а внешний провод заходит только в варочную поверхность.

Чем больше читаешь форум, тем больше появляется вопросов :)

  1. Чем лучше сделать соединение от вводного кабеля на входы всех УЗО?
  2. УЗО и Дифы какого типа лучше поставить AC или А? (автоматы, вроде все типа C)
  3. Нормальна ли такая схема для КУП? (КУП планировал сделать следующим образом (где-то видел подобную схему): от земли щитка до ванной комнаты проложить одножильный провод сечением 6 кв.мм. завести его в накладную распаечную коробку. Оттуда проводом 2,5 на трубы и проводом 2,5 на землю в розетке ванной комнаты.)
0