24.05.2009 в 12:00:57
Здравствуйте. Делаем ремонт в трехкомнатной квартире. Поскольку в электрике опыта не имеется, прошу подсказать, допустима ли такая схема квартирного щитка.
В щите на лестничной площадке (как и вся предыдущая проводка в квартире) алюминий. Не знаю, какая еще информация нужна... есть фото лестничного щитка...
24.05.2009 в 12:12:58
2MelnikovYD Электрич..., тьфу, теплый пол выносить из-под УЗО - страшный грех, ИМХО. А в ванной - так просто преступление.
Касательно применения ПВСа - на форуме есть несколько тем, их легко можно найти в "Путеводителе". Почитайте.
Дифф целесообразно ставить на холодильник, со входа главного автомата квартирного щита, чтобы "легким движением руки" можно было отключать всю квартиру, кроме хлодильника. На ванную можно оставить дифф на 10мА. А два других диффа - заменить на УЗО 30мА и позакидывать под них ТП, а также свет в ванной, детской.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
24.05.2009 в 14:36:26
16 а автомат на стиралку,сушилку,розетки ванной-маловато.лучше отдельные автоматы поставить.
25.05.2009 в 11:37:24
Спасибо за советы.
Часть проводки уже в стяжке (например в ванную комнату, поэтому бросить еще один провод не смогу. По потолку не хотелось бы). Решит ли проблему замена диффавтомата с 16 на 20 Ампер?
Холодильник в схему добавил. Правильно ли я подобрал параметры? Добавил УЗО на теплые полы и свет (достаточно ли одного?). Опять не совсем уверен в параметрах...
25.05.2009 в 19:05:24
2MelnikovYD
Розетки 3х2,5 - 16А,
Свет 3х1,5 - 10А.
MelnikovYD написал : есть фото лестничного щитка...
Где?
25.05.2009 в 19:56:11
Smily написал : Где?
Вот они! Это щиток на две квартиры. На мою идут три правых автомата. Кажется это свет, розетки и плита (сейчас автомат отключен).
По поводу разводки в ванной. Сейчас туда проложены два провода - на розетки + стиральную и сушильную машины и второй на теплый пол. Можно ли посадить на один провод теплый пол и сушильную машину, а на втором оставить розетки и стиралку. Какого номинала надо диффавтоматы при этом поставить?
25.05.2009 в 20:28:58
MelnikovYD написал : Можно ли посадить на один провод теплый пол и сушильную машину, а на втором оставить розетки и стиралку. Какого номинала надо диффавтоматы при этом поставить?
Какое сечение провода у этих двух кабелей?
25.05.2009 в 20:55:19
MeVeriS написал : Какое сечение провода у этих двух кабелей?
Оба 3х2,5 ВВГнг
26.05.2009 в 13:51:38
На холодильник достаточно дифа 10А/30мА
MelnikovYD написал : Можно ли посадить на один провод теплый пол и сушильную машину, а на втором оставить розетки и стиралку.
Можно.
MelnikovYD написал : Какого номинала надо диффавтоматы при этом поставить?
16А/10мА.
Обратите внимание при подключении кабель должен приходить на розетку Сушилки, а затем на ТП + организовать КУП.
26.05.2009 в 14:56:13
LAV написал : На холодильник достаточно дифа 10А/30мА
Зачем? Вполне уместен буден номинал 16А. Это сегодня к этой розетке холодильник подключен, а завтра, послезавтра, через год ...? Опять дифф менять?
26.05.2009 в 15:10:31
avmal написал : Вполне уместен буден номинал 16А
Согласен.
26.05.2009 в 15:29:42
Спасибо!
Выкладываю третью версию. Изменения:
КУП планировал сделать следующим образом (где-то видел подобную схему): от земли щитка до ванной комнаты проложить одножильный провод сечением 6 кв.мм. завести его в накладную распаечную коробку. Оттуда проводом 2,5 на трубы и проводом 2,5 на землю в розетке ванной комнаты.
Пока переделывал схему, появились вопросы:
26.05.2009 в 15:46:17
MelnikovYD написал :
- Не нужно ли уменьшить номинал входного УЗО до 40А?
Можно его заменить на 40А/30мА и поставить на нижнюю группу кондиционеров, а общее УЗО Вам не нужно, т.к. ВСЕ нагрузки защищены своими УЗО или дифами (кроме сигнализации).
MelnikovYD написал :
- Правильно ли подобран номинал нижнего УЗО (который на свет и теплые полы)?
Правильно. Можно снизить до вводного АВ 40А/30мА.
MelnikovYD написал :
- Можно ли все-таки оставить автоматы 20А на розетки и что из этого плохого (мне кажется, что 16А может вышибать если в комнатах будет подключено много всякой техники...)?
Нельзя! Много и Кратно обсуждалось - не бывает розеток на 20А, есть на 10А и 16А, а удлинителей и тройников для розеток - пруд пруди. Доп. Номинал АВ=номиналу розетки
26.05.2009 в 15:52:28
Ещё дополнение - советую протянуть доп. кабель 3х2,5 для независимой духовки. При подключении от варочной панели начинают возникать проблемы - как в 16А розетку засунуть провод 4-6мм.кв.:)
27.05.2009 в 13:51:35
Спасибо за ответы! Четвертая версия.
LAV написал : Можно его заменить на 40А/30мА и поставить на нижнюю группу кондиционеров, а общее УЗО Вам не нужно, т.к. ВСЕ нагрузки защищены своими УЗО или дифами (кроме сигнализации).
Я исходил из необходимости дополнительного селективного УЗО (
LAV написал : Ещё дополнение - советую протянуть доп. кабель 3х2,5 для независимой духовки. При подключении от варочной панели начинают возникать проблемы - как в 16А розетку засунуть провод 4-6мм.кв.
Кабель на кухню протянуть уже проблематично (залили стяжку). Только если по потолку. Духовку и варочную поверхность планирую покупать зависимые. Мне казалось, что они подключаются друг к другу, а внешний провод заходит только в варочную поверхность.
Чем больше читаешь форум, тем больше появляется вопросов :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.