karbo
karbo
Местный

Регистрация: 14.10.2008

Москва

Сообщений: 372

08.06.2009 в 12:18:21

avmal написал : В точке раздела разности потенциалов между нулями и не должно быть.

Так у меня раньше было в розетках между PE и N то 40вольт,то 80вольт,пока этот черный провод не подсоединил к PE,при этом провод искрил при подсоединение в щитке.

avmal написал : Так установили же? Зато больше шансов, что при эксплуатации контакт не нарушится.

Розетки ABB ,зажимы пружинные.Когда ставил на место, розетка как-то вся выгибалась,хлипковато на мой взгляд сделано.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.06.2009 в 13:01:59

karbo написал : Так у меня раньше было в розетках между PE и N то 40вольт,то 80вольт,пока этот черный провод не подсоединил к PE

А что вы еще хотели на черном проводе замерить, если он в воздухе болтался? А защитным этот провод стал только после подключения к шине РЕ.

karbo написал : Розетки ABB ,зажимы пружинные.Когда ставил на место, розетка как-то вся выгибалась,хлипковато на мой взгляд сделано.

Луженые концы вы в пружинные зажимы не засунете, а если и засунете, то контакт будет везде непредсказуемым, а то, что на ваш взгляд хлипкие, так надо аккуратно монтировать - силу особо применять не надо.

0
karbo
karbo
Местный

Регистрация: 14.10.2008

Москва

Сообщений: 372

08.06.2009 в 13:05:37

avmal написал : А что вы еще хотели на черном проводе замерить, если он в воздухе болтался? А защитным этот провод стал только после подключения к шине РЕ.

А то что этот черный провод под напряжением-это нормально?

avmal написал : Луженые концы вы в пружинные зажимы не засунете, а если и засунете, то контакт будет везде непредсказуемым, а то, что на ваш взгляд хлипкие, так надо аккуратно монтировать - силу особо применять не надо.

Спасибо.Приму к сведению.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.06.2009 в 13:33:34

karbo написал : А то что этот черный провод под напряжением-это нормально?

Под напряжением или БЫЛ под напряжением? Если был, то это вполне нормально, если учесть, что своим мультиметром с высокоомным входом вы замеряли всё что угодно, начиная от температуры Гольфстрима и кончая рейтингом "Дом-2", но только не напряжение. Результат измерений был бы более реальным при подключенной нагрузке.

0
karbo
karbo
Местный

Регистрация: 14.10.2008

Москва

Сообщений: 372

08.06.2009 в 13:44:46

avmal написал : Под напряжением или БЫЛ под напряжением?

Когда он висел в воздухе,то при подключении одного конца мультиметра к N,а другим концом к проводу было 82 вольта.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.06.2009 в 13:48:19

karbo написал : при подключении одного конца мультиметра к N,а другим концом к проводу было 82 вольта.

На температуру Гольфстрима по шкале Цельсия это не похоже ... Быстрее это что-то другое ... :)

0
karbo
karbo
Местный

Регистрация: 14.10.2008

Москва

Сообщений: 372

08.06.2009 в 13:52:00

avmal написал : На температуру Гольфстрима по шкале Цельсия это не похоже ... Быстрее это что-то другое ...

Ладно спасибо.Не буду заморачиваться,вроде все работает.И телек стал четче работать,а то на некоторых каналах были небольшие помехи.

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

08.06.2009 в 22:42:17

А УЗО перестало выбивать при подключении антенны без изолятора земли?

0
karbo
karbo
Местный

Регистрация: 14.10.2008

Москва

Сообщений: 372

08.06.2009 в 22:44:05

Андрёй написал : А УЗО перестало выбивать при подключении антенны без изолятора земли?

Не проверял.Надо попробовать,может быть завтра.

0
karbo
karbo
Местный

Регистрация: 14.10.2008

Москва

Сообщений: 372

09.06.2009 в 21:33:20

Андрёй написал : А УЗО перестало выбивать при подключении антенны без изолятора земли?

Отсоединил изолятор земли и подключил на прямую.РАБОТАЕТ.Изолятор установил назад,думаю хуже не будет.ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО,кто принимал в обсуждении моей проблемы.

0
UncleSam
UncleSam
Местный

Регистрация: 12.07.2008

Москва

Сообщений: 574

10.06.2009 в 12:56:50

В инструкции к кэноновкой видеокамере (на английском) на первой странице есть схема включения антенны через разрядники и т.п. - как положено по их стандарту, все партнамберы деталек указаны

0