karbo
karbo
Местный

Регистрация: 14.10.2008

Москва

Сообщений: 372

01.06.2009 в 22:09:42

Андрёй написал : Даже если будет фаза на оплетке кабеля - УЗО не должно выключаться. Ищите в чем дело. Тем более пока телик на гарантии - закажите мастера из гарантийной мастерской и пусть посмотрит.

Все равно не понимаю,что в нем смотреть?Я когда это обнаружил,то сразу позвонил на фирму.Они выслушав меня сразу сказали,что это проблема в коллективной антенне.У них это было несколько раз.И выход из положения предложили: 1.Подключить телек без земли 2.Поставить Спутниковую или свою антенну. Я выбрал первый вариант ,так как телек мало смотрю.И без земли смотрел полгода,пока народ не посоветовал(БОЛЬШОЕ СПАСИБО)поставить изолятор земли и все заработало.

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

02.06.2009 в 19:18:22

Смотреть надо телевизор на норматив по току утечки. Скорее всего схема сглаживания потребления тока барахлит. Или разделение "горячей" и "холодной" частей телевизора. Вот пример схемы цепи стекания заряда с антенны.

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

02.06.2009 в 19:19:08

Ну а фирма просто отмазалась - им зачем чинить, да еще бесплатно (по гарантии).

0
karbo
karbo
Местный

Регистрация: 14.10.2008

Москва

Сообщений: 372

02.06.2009 в 19:25:46

Андрёй написал : Ну а фирма просто отмазалась - им зачем чинить, да еще бесплатно (по гарантии).

Андрёй,понимаете, я по антенному кабелю подключал видак,dvd,комнатную антенну(только спутник не пробовал)-работает.И только коллективная антенна вышибает.Кабель искрит при подключении,причем прилично.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

03.06.2009 в 09:28:35

karbo написал : видак,dvd,комнатную антенну

Видак и dvd запитаны от той же сети с тем же РЕ- потенциалы выравняны. Комнатная антенна - предмет от всего изолированный. Со спутником могли бы быть варианты - тарелка к чему-то крепится... А вот к чему присоединена оплётка фидера - возможны варианты.

0
karbo
karbo
Местный

Регистрация: 14.10.2008

Москва

Сообщений: 372

03.06.2009 в 10:14:48

Вот по-этому я и поставил в щиток изолятор земли.Чтобы не думать к чему присоединена оплётка фидера и т.д. и т. п.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

03.06.2009 в 10:16:35

Молодец. Дополнительно обезопасил себя от невообразимейших "подарков" - и всё. А многие бы поленились искать до победного изолятор нейтрали...

0
karbo
karbo
Местный

Регистрация: 14.10.2008

Москва

Сообщений: 372

03.06.2009 в 10:20:37

Одинец,А еще я у них видел изолятор грозы.Такой же с виду бочонок,только ставится прямо на антенну, в разрыв кабеля.Думаю для дачи незаменимая штука.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

03.06.2009 в 10:33:55

Без заземления антенны (мачты) поможет так же, как намылить верёвку детским мылом. Я тут в одном из постов на тему ввода в дом (в смысле в дом, а не квартиру) писал следующее: Лет 10 назад в трёх кварталах от меня был ПУМ (прямой удар молнии) в лес. В радиусе 10 кварталов от меня не осталось ни одного целого антенного усилителя (95% польские "решётки"). На коттеджике в 100 м. от меня погорели филипсовские усилки - не было заземления, т.к. однофазный ввод. Накрылась куча бытовой техники - от телевизоров до холодильников. В соседнем доме пробило изоляцию насоса "Малыш" - так, что стала перегорать ПРОБКА! Я даже ТВ не выключал... Так, секунд на 5 пропало изображение - и восстановилось. Правда, почему-то перегорел встроенный предохранитель 1А. в диммере главной комнаты (свет не горел). Обнаружил 3 часа спустя.

Дело в том, что у меня 2 заземления - не просто по минимуму обязательных, а сделанных с душой. Одно "энергонадзоровское", второе "госсвязьнадзоровское" (я радиолюбитель). Причём на тот момент на моём вводном щите даже варистор не стоял с фазы на РЕ.

0
karbo
karbo
Местный

Регистрация: 14.10.2008

Москва

Сообщений: 372

03.06.2009 в 10:41:38

Одинец написал : Дело в том, что у меня 2 заземления - не просто по минимуму обязательных, а сделанных с душой

А как сделаны и зачем два заземления?

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

03.06.2009 в 11:31:58

Маугли7111 написал : Так он и советует.

Неа. я советую наоборот, РАЗЪЕДИНИТЬ N и PE, если они соединены в РОЗЕТКЕ. Ибо PE должен идти мимо УЗО, а не как не к нулю после УЗО (как оно похоже и есть). Если бы было по-другому, то УЗО не вышибало бы при втыкании антенны, по пальцу получить возможно было бы (между антенной и корпусом телека). Проверка БЕЗ разбирания розетки: Находим индикаторной отверткой ноль в розетке, выключаем УЗО, и прозваниваем тестером между нулём и заземляющим контактом. Звониться не должно! Если звонится - у вас неправильно подключён PE!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.