Аватар пользователя
SeRg068

Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

17.09.2011 в 21:35:31

miauchelo Слушайте,не морочьте себе голову.Последние лет 10-15 колонки оснащены автоматикой безопасности,в Вашем случае,если запальник не греет термопару,клапан должен перекрыть газ(если не нашлись умельцы сделав напрямую). Поэтому не лезьте,ищите толкового спеца!

0
Аватар пользователя
miauchelo

Местный

Регистрация: 15.09.2011

Москва

Сообщений: 17

17.09.2011 в 21:54:12

SeRg068 если б эти спецы оперативно приходили. запись за 2 недели, а эти 2 недели бегать по соседям приходится. с двумя детьми, один из которых - грудной, не особо набегаешься. мы-то ладно, в тазиках.

колонку мы пока остерегаемся использовать, спеца, надеюсь, толкового, вызвали, но нам же надо проконтролировать, попросить его проверить то да се. в частности - водяной узел, термопару, работу клапана, перекрывающего газ, что еще?

ну и теплообменник на предмет прогорания или износа попросим посмотреть. может, уже новую купить?

0
Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

17.09.2011 в 21:54:52

SeRg068 написал : клапан должен перекрыть газ(если не нашлись умельцы сделав напрямую).

Вот верно сказано.Вы же ее ремонтировали-может что и не так..профилактику надо делать колонке,а может и ремонт..

0
Аватар пользователя
miauchelo

Местный

Регистрация: 15.09.2011

Москва

Сообщений: 17

17.09.2011 в 22:08:32

ribakow.fthj но в запальник и термопару не лазили. только водяной узел сняли и поставили.

0
Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

17.09.2011 в 22:08:46

miauchelo написал : может, уже новую купить?

Тоже хороший вариант.Только не понятно про какую колонку речь-или у вас их 2?

0
Аватар пользователя
miauchelo

Местный

Регистрация: 15.09.2011

Москва

Сообщений: 17

17.09.2011 в 22:39:14

ribakow.fthj одна. впг-18 2000 г

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.09.2011 в 12:27:05

Народ-хелп!!!! Купили сию колонку-подключил. Включаю-работает!!!Но через минуту гаснет и всё....и потом не зажигается...Подождал 2 минуты-опять загорелась-поработала 30 сек и погасла... Подождал 10 мин-поработала минуту.Что не так и что мне может помочь? Спс вам огромное заранее!!!

0
Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

28.09.2011 в 15:17:58

Проверьте тягу дымохода и колонки-возможно срабатывает датчик по тяге или еще какой...

0
Аватар пользователя
KVK

Местный

Регистрация: 14.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 45

28.09.2011 в 19:17:12

Очень похоже на отсутствие тяги. Было подобное. Победил перевесив колонку на другую стенку, и тем самым убрав одно колено вытяжной трубы.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.10.2011 в 12:08:21

Здравствуйте подскажите пожалуйста как решить проблему с Невой 4513. Колонке 5 лет стукнуло начала шалить, напор воды нормальный зажигается нормально работает по утрам) нормально не всегда, вечерам при тех же условиях работает 1-4 мин затем пламя уменьшается до минимума и вода холодная. если стукнуть по катушке гаснет или увеличивает пламя не надолга. Бывают дни когда все работает нормально. Раньше помогала переборка водяного узла (лягушки) хотя там мембрана и гребок в норме (возможна возня с лягушкой тревожило что то и оно наченало работать:) ), то есть каким то образам уменьшается подача газа. какой узел надо заменить?

0
Аватар пользователя
SeRg068

Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

17.10.2011 в 21:19:16

esentuk Для начала:по технике не стучат.ЕЕ нежно любить надо,тогда она будет долго служить будет...Судя по Вашему описанию,Вы с ней не друдите,никакого ППР не делаете...Мембрану пора бы заменить и смазать все там.....

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.10.2011 в 13:27:24

Спасибо за совет. В том-та и дела что лягушку разбираю и собираю часто (закрытыми глазами). В ней все стоит новое и смазано а толку нет(. Вчера колонка проработала весь день без сбоев, только когда холодную воду добавляеш или стиральная машина воду берет становится теплая. Доходную выключаеш почти кипяток.

0
Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

19.10.2011 в 14:40:08

esentuk написал : В ней все стоит новое и смазано а толку нет(. Вчера колонка проработала весь день без сбоев, только когда холодную воду добавляеш или стиральная машина воду берет становится теплая.

нЕ рекомендуется разбавление воды-особенно если она у вас жесткая.Вероятно много накипи в теплообменнике-и возможно в трубах...

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.10.2011 в 19:17:53

Спасибо за совет, попробую, но промывал и вода у меня без накипи, чуть ржа, хлопьев не было никогда за 33 года моей жизни (и старой колонке), может общее давление снижается и колонка реагирует на это). Просто сил уже нет не могу понять что надо сделать что бы оно заработало стабильно. Проблема встала когда отопление дали, может упало давление воды, а на глаз не определить.

0
Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

19.10.2011 в 19:30:20

esentuk написал : Просто сил уже нет не могу понять что надо сделать что бы оно заработало стабильно.

А подвод и отвод к колонке и от нее какого диаметра?Возможно фильтр водяной прочистить на колонке и диораторы на смесителях.. -если у вас вода со ржой..

esentuk написал : а на глаз не определить

В этом случае можно напор определить наливанием из крана воды после колонки в мерную емкость..

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу