TECE Systems
TECE Systems
Местный

Регистрация: 30.11.2006

Москва

Сообщений: 394

28.05.2009 в 13:04:12

Есть еще такой документ: СТО "Проектирование, строительство и эксплуатация газопроводов домов жилых одноквартирных из многослойных металлополимерных труб". СНиПы меняются крайне редко, к ним выпускаются различные дополнительные регламентирующие документы, которыми, в том числе, являются и СТО. А вот за этим документом надо идти к газовщикам. Газпромрегионгаз (в структуру которого входят облгазы) уже работает с полимерными трубами для монтажа ВДГО.

0

С уважением,
Станислав Миронюк

_k0t_
_k0t_
Местный

Регистрация: 16.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 430

28.05.2009 в 22:30:18

А как же пожарная безопасность? Значит должен какой то пожарный клапан стоять до пластика. Я лично не понимаю, как такое может быть. Сижу листаю правила, ничего кроме стали не вижу. Ну полиэтилен для подземки только.....

В условиях применения написано: "Соблюдение законодательства РФ в области промышленной безопасности". А правила, разве не закон???

0
Badger
Badger
Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 829

29.05.2009 в 08:00:12

TECE Systems написал : Обещанное разрешение Технадзора.

Это разрешение на использование труб. И где же в нем речь про скрытую проводку?

0
TECE Systems
TECE Systems
Местный

Регистрация: 30.11.2006

Москва

Сообщений: 394

01.06.2009 в 10:48:27

Я уже неоднократно писал, что помимо СНиПов существуют другие отраслевые документы. Существует СТО "Проектирование, строительство и эксплуатация газопроводов домов жилых одноквартирных из многослойных металлополимерных труб". В этом документе все подробно расписано: проектирование, правила монтажа, необходимые противопожарные мероприятия и т.д.

0

С уважением,
Станислав Миронюк

Badger
Badger
Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 829

02.06.2009 в 08:46:29

TECE Systems написал : Я уже неоднократно писал, что помимо СНиПов существуют другие отраслевые документы

Так дайте ссылку, Вас уже просили об этом. А пока СНИП 31-106-2002 "Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов". 9.4.1 Прокладка внутридомового газопровода, как правило, должна быть открытой. Допускается скрытая прокладка газопроводов (кроме газопроводов сжиженного газа) в бороздах стен, закрывающихся легко снимаемыми щитами с отверстиями для вентиляции.

0
TECE Systems
TECE Systems
Местный

Регистрация: 30.11.2006

Москва

Сообщений: 394

02.06.2009 в 12:24:49

Badger написал : Так дайте ссылку

Указанный СТО в интернете не выложен. Этот документ написан ОАО «ГИПРОНИИГАЗ» - головным институтом в нашей стране. Выдают они его только организациям и монтажникам, прошедшим у них обучение по проектированию и монтажу внутренних сетей из полимерных труб. Увы, но таковы правила игры, установленные монополистом в области газоснабженния в нашей стране.

0

С уважением,
Станислав Миронюк

Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

03.06.2009 в 18:54:59

Truck написал : Цельный кусок трубы, соединения наруже - какая утечка?

Мыши любят пластиковые трубы, хлебом их не корми.

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

06.06.2009 в 03:50:06

TECE Systems написал : Обещанное разрешение Технадзора.

Вы издеваетесь?

Badger написал : И где же в нем речь про скрытую проводку?

Действительно, где? Пункт третий видели? TECE-трубы прокладываются на общих основаниях, как и металлические газовые трубопроводы. И должны быть доступны осмотру. Значит, скрытая прокладка запрещена.

TECE Systems написал : Существует СТО "Проектирование, строительство и эксплуатация газопроводов домов жилых одноквартирных из многослойных металлополимерных труб". В этом документе все подробно расписано: проектирование, правила монтажа, необходимые противопожарные мероприятия и т.д.

Не, точно, вы издеваетесь! :mad:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу