Поменял стояки и батареи в квартире.Стояки горячие,но батареи на половину холодные.Может это зависит от того,что на улице тепло и давление воды снизили,а может из-за неправилиного соединения стояка с батареей.Подключение такое:стояк идёт не прерываясь от пола до потолка,соединяется с батареей двумя фитинговыми тройниками.Горячая вода может делится на два потока,один идёт в батарею,другой прямо по стояку и из-за этого теряется давление.Подскажите пожалуйста правильно ли я думаю и как это переделать?

0
Александр Ро
Александр Ро
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

31.05.2009 в 06:15:59

Обычно байпас делается не по линии стояка, а со смещением к батарее.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.05.2009 в 06:27:36

Я думаю может мне поставить краны между тройниками-вода не будет проходить по стояку прямо,а пойдёт через батарею?

0
Александр Ро
Александр Ро
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

31.05.2009 в 06:48:57

helsing_van Это запрещено.

Вот здесь http://otopimdom.ru/index.php?id=4 на рисунке пункт б (однотрубная с перемычкой)

И ниже там еще один рисунок про обвязку радиатора в однотрубной системе.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.05.2009 в 07:06:05

У меня подключение,как на рисунке б,только нет терморегулятора и перемычка (байпас) идёт прямо по по стояку и сделана из той же трубы что и стояк 20.Из-за этого может теряться давление?

0
Александр Ро
Александр Ро
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

31.05.2009 в 07:55:00

helsing_van Естественно. В том и фишка, что перемычка должна быть смещена. Представьте себе это как тоннель, в котором прется толпа народа. В вашем случае толпа пойдет по прямой, не попадая в батарею... Надо заставить ее повернуть в сторону батареи, тогда бОльшая часть пойдет именно туда, а не в перемычку.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.05.2009 в 08:22:45

Спасибо!И последний вопрос :стояк 20,перемычка тоже должна быть 20 или её нужно сделать 16,т.е. меньше диаметром.Ещё раз спасибо!

0
Conix
Conix
Резидент

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1366

31.05.2009 в 13:14:20

helsing_van написал : стояк 20

ох уж эти любители совать МП везде и вся... ну это так, не принимайте на свой счет

Байпас надо делать 16мм.

0
Александр Ро
Александр Ро
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

31.05.2009 в 15:12:46

helsing_van написал : Спасибо!И последний вопрос :стояк 20,перемычка тоже должна быть 20 или её нужно сделать 16,т.е. меньше диаметром.Ещё раз спасибо!

Лучше 16. Хотя и 20 тоже работать будет.

P.S. Металлопластик сильно заужает проход на фитингах.