NetIgorS
NetIgorS
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Петрозаводск

Сообщений: 179

01.06.2009 в 15:02:40

Такая ситуация: тройник 1/2 внутр. сейчас стоит средним отводом вверх. Надо его развернуть вниз. С одного конца у него счетчик, а с другого переход на медь 12мм. Фитинг на медь тот, что с обжимным кольцом. Там где счетчик проблем нет, чуть ослабить гайку и тройник провернется. А вот можно ли ослабить гайку которая обжимает медь? Можно ли ее потом затянуть обратно?

0
Тычоблин
Тычоблин
Резидент

Регистрация: 17.07.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1249

01.06.2009 в 15:30:17

NetIgorS написал : Фитинг на медь тот, что с обжимным кольцом.

А что на другом конце этой медной трубы?

0
NetIgorS
NetIgorS
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Петрозаводск

Сообщений: 179

01.06.2009 в 15:40:53

Тычоблин На другом конце смеситель, труба изгибается на 90гр., туда уже не подлезть, зашито гипсокартоном. Доступ возможенг только на одном конце, через технический люк.

0
Пижон
Пижон
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

01.06.2009 в 15:55:36

NetIgorS написал : А вот можно ли ослабить гайку которая обжимает медь? Можно ли ее потом затянуть обратно?

ослабить-то можно, возможно- и повернуть удастся, а вот потечет/непотечет -как карты лягут...

0
ons
ons
Местный

Регистрация: 12.05.2008

Москва

Сообщений: 179

01.06.2009 в 18:06:56

Несколько раз приходилось откручивать гайку фитинга, обошлось без течей. Причем давление у меня не менее 5 атм. Естественно, само обжимное кольцо снять не пытался