19.01.2011 в 14:32:56
tabolt написал : Подскажите, какой входной контроль осуществлять перед пайкой. Критично ли насколько плотно садится фитинг на трубу. Вчера пробовал тройник 18х18х18 одевать на трубу разными выводами, чувствуется что какой-то легче сидит, какой-то плотнее.
Сталкивался с разной посадкой на трубу. Как раз с 18 была загвоздка, садились ОЧЕНЬ туго, раз засунул, без плоскогубцев не достать. Сделал несколько пробных паек, распилил фитинги, разорвал пайку - всё пропаяно нормально. На этом решил забить и больше не париться с посадкой. Хотя, ИМХО, так туго быть не должно.
20.01.2011 в 18:41:21
Ну что мастера, оцените. Первые две пайки. Что смутило, уголок быстро цвет поменял. Ну левую я перегрел, там даже горелые капельки видно проступили из шва. А вот правую, вроде, нормально, припоем часто касался и подловил самое начало плавления. Жду советы, замечания. Припой Sanha #3, флюс - паста Viega #3. И то и то с медью. Еще показалось что паста очень густая, такое впечатление что и припой не нужен. Показалось что шев совсем припой принимать не хотел. Много наружу вылезло.
20.01.2011 в 22:09:12
А что вас не устраивает пайка сплошная зазор заполнен.Перегреваете,много припоя подаёте в зону пайки(паяли "потолочку" отсюда наплыв,неправильно работаете горелкой.пока нет навыка рекомендую пайку в нижнем положении.)
tabolt такое впечатление что и припой не нужен
Впечатление обманчиво,припой необходим.
21.01.2011 в 07:27:09
stager написал : паяли "потолочку" отсюда наплыв
Это как? Когда фитинг сверху? Читал что так лучше, меньше припоя внутри трубы будет.
stager написал : неправильно работаете горелкой
Подскажите как правильно. Труба 15, пламя горелки ее прям обтекает с двух сторон, я поэтому не мудрил, просто подносил и грел.
И что означает такая смена цвета фитинга? Перегрев? Теряет ли медь после такого свои свойства, испортил я ее или только вид пострадал?
22.01.2011 в 00:13:16
tabolt написал :
Виртуально(хоть и не сварка) "поставить руку" тяжело.
22.01.2011 в 17:44:08
Блин не понимаю в чем дело. Фитинг почти сразу меняет свой цвет при поднисении пламени. Припой еще и не думает плавиться, а фитинг уже сизого цвета. Это перегрев? Может пламя как-то особо настраивать
22.01.2011 в 17:52:18
tabolt написал : Это перегрев? Может пламя как-то особо настраивать
Вряд ли, никогда ничего не настраивал особо, включал горелку на максимум и грел. На цвет фитингов, правда, внимания не обращал:)
22.01.2011 в 18:23:47
2tabolt Нет, это не перегрев.
22.01.2011 в 20:29:25
tabolt написал : Блин не понимаю в чем дело. Фитинг почти сразу меняет свой цвет при поднисении пламени
Какой газ для пайки меди Вы используете? Возможно производитель(заправщик) баллонов для горелок намутил с чистотой газа.
23.01.2011 в 13:55:52
Выше есть моя фотка фотка горелки и газа. На балоне написано - "Газ универсальный всесезонный. Предназначен для портативных газовых приборов (горелок, плит, ламп)". Состав: пропан, бутан, изобутан. Производство Омск.
Если это выхлоп газа, как думаете, может это на медь повлиять или забить?
26.01.2011 в 13:59:05
Подскажите а как разобрать паяное год назад соединение ?) труба 15, потек редуктор собранный не на американках:o... грел грел, так и не смог распаять - воды вроде бы нет. Пилить?