Букварь велит никогда не лезть флюсом внутрь трубы, а смазывать только наружную поверхность. Букварю верю.
10.04.2011 в 15:46:53
#2360274
tora85 - Впечатляет, да, хотя особого мастерства не заметил.
И главный вопрос: нафига?
10.04.2011 в 17:25:07
#2360413
Wazawai написал : Впечатляет, да, хотя особого мастерства не заметил.
Спаять ровно столько фитингов, что бы они идеально в одной плоскости оказались - довольно сложная работа.
Wazawai написал : И главный вопрос: нафига?
А вот это точно:)
13.04.2011 в 23:47:54
#2366898
*abс*
Сообщение от Ёж Странно, вот меня с детства учили - перед пайкой ""обязательно"" нужно обе поверхности облудить припоем. В противном случае, если паять без подготовки деталей, это всего лишь временный набор соплей.
[PHP] Это утверждение к капилярной пайке не относится. Тут совсем другая технология и другие материалы. Ничего облуживать при капилярной пайке не нужно, надо хорошо зачистить до блеска спаиваемые детали, специальным ёршиком и абразивной губкой, нанести специальный флюс и паять специальным припоем. На обычную пайку паяльником процесс не похож. [/PHP]
Информация к размышлению,цитирую:> Каппилярная пайка,низкотемпературная(мягкая)с использованием фитингов с припоем,в России популярности не получила...
Справочник"Медные трубопроводы в инженерных системах зданий" Г.С.Власов г.Москва "АВОК-ПРЕСС"
14.04.2011 в 00:04:51
#2366934
tora85 Мастерство, если бы выполнено было капиллярной пайкой бесфитинговым методом,а так Лего-го.Бессмысленный перевод материала.Баловство.
14.04.2011 в 00:10:32
#2366943
Ну, пайка-то, положим, была капиллярная, а вот "бесфитинговый метод", это как?
14.04.2011 в 00:51:39
#2367019
Ребят!!! Еде в Москве нормальный магазин с нормальным числом фитингов. Меня интересуют 12мм. Да и магазин -живой....ну не интернет. Пару фитингов не хватило...
14.04.2011 в 23:25:26
#2368661
Astravent Это когда тройники, отводы, обводки и т.п изготавливаются по месту спец-м инструментом.Более распространен в Австралии известной высокой квалификацией монтажников(к примеру только слесаря- сантехники проходят обучение в течении 4-5 лет)
14.04.2011 в 23:32:51
#2368684
Актуализированной редакции СНиП 42-01-2002 присвоен номер СП 62.13330.2011.
15.04.2011 в 00:06:08
#2368753
stager написал : Это когда тройники, отводы, обводки и т.п изготавливаются по месту спец-м инструментом.
Коллектора отопления изготовленные с помощью отбортовщика Rems с использованием твердой пайки.
15.04.2011 в 00:20:46
#2368769
Зачем это, если готовые тройники копейки стоят? Тот же коллектор, если жаба душит готовый купить, дешевле из тройников спаять. Трубу тоже из листа можно катать...
15.04.2011 в 23:33:41
#2370399
Astravent
Astravent написал : Трубу тоже из листа можно катать..
Вот это и есть мастерство из ничего сделать что то,а остальное набор полуфабрикатов в простонародье просто"суповой набор";) Уточню по теме мне более близкой.Как вы думаете почему ценят ручную работу?Часы ручной сборки,автомашины ручной сборки,кузнечная ковка ручная(болею этим).Видели когда? А представьте что это не гальваника, не порошковая наплавка а чистая медь. Вот это не по детски,это есть мастерство(по С.И. Ожегову:МАСТЕРСТВО, -а, ср. 1. Умение, владение профессией, трудовыми навыками.Обучаться мастерству. 2. Высокое искусство в какой-н. области.Педагогическое м. Достигнуть мастерства в своем деле. А о каком мастерстве идёт речь чел флюсом внутрянку легогошного фитинга обмазывает:net::eek:Почему думаете РЕМС, РОТЕНБЕРГ, РЕХАУ, УПОНОР и т.п держат цены на инструмент завышенными(хотя и несут, умышленно заметьте, убытки) Своеобразная защита от м...ка который не зная азов и элементарнейшей теории наваяет такое:eek:что репутация фирмы нажитая непомерным трудом и коллосальными трудозатратами на разработку и продвижение на рынке перспективного товара пойдет коту под одно место.И ведь не скажут что этот м..ла наваял скажут о плохом качестве материала и о том что дурят все кому не лень
16.04.2011 в 00:50:11
#2370518
stager написал : Вот это и есть мастерство из ничего сделать что то,а остальное набор полуфабрикатов в простонародье просто"суповой набор"
Тогда и лист раскатать надо, и медь из руды самому добыть...:)
16.04.2011 в 06:54:53
#2370645
ВЧЕРАСЬ ЕЗДИЛ НА каширский двор. МОИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАУТИНЫ НИЧЕГО НЕ ДАЛИ. ВСЕ ИНЕТ МАГАЗИНЫ. нУ Я НЕ СОВСЕМ БОМБАНУТЫЙ ЗАКАЗАТЬ ДВА ТРОЙНИКА С ДОСТАВКОЙ. в ЛЕРУА РЕШИЛ НЕ ЕХАТЬ, ДАЛЕКО. САМ РАНЬШЕ ВСЕ БРАЛ НА МЕЛЬНИЦЕ.РЫНОК НА МКАДЕ. ТАК ВОТ ПОПЕРСЯ Я ВЧЕРА НА КШИРКУ. НЕ БЫЛ ТАМ ЛЕТ 10 И БОЛЬШЕ НЕ ПОЕДУ. ЭТО УЗБЕКИСТАН В НАТУРЕ. СПРОСИТЬ ЧЕГО....ПО МОБИЛКЕ ДРУГ ДРУГУ БУУУУУУУ....НЕТ ГОВОРЫТ СЧХОДЫ НА МЕСТО 184 ТАМ ВСЕ ЕСТ.....ИДУ...МЕСТО ЕСТ НИКАГО НЭТ.... нАШЕЛ С ГОРЕМ ПОПОЛАМ. РЕБЯТА КОНЕЧНО ИЗ СЧОЛНЕЧНОЙ СТРАНЫ НО В ТЕМЕ. КАК ПОКАЗАЛ НА ВИТРИНЕ ТОВАР...Я В ОБМОРОК УПАЛ. НЭТ ЭТО ВИТРИНА-ТЭБЭ ЛУЧШЕ БУДЕТ. а НА ВИТРИНЕ НУ ТОЛЬКО МОЛОТКОМ НЕ БИЛИ. нУ ПРИНЕС И ПРЯМЬ ЛУЧШЕ. а ДА Я ЕЩЕ НА ТРУБКУ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА ВИТРИНЕ...БУХТА...Я ТАК ПОНЯЛ ОНА ПОД КОЛЕСО МАШИНЫ ПОПАЛА. гОВОРЮ А ЭТО КУДА???????????? КУПЯТ ГОВОРИТ. Вот и думай медь ваять...а так спаял.
16.04.2011 в 07:42:31
#2370654
Astravent написал : Зачем это, если готовые тройники копейки стоят? Тот же коллектор, если жаба душит готовый купить, дешевле из тройников спаять. Трубу тоже из листа можно катать...
Посмотрите цены на 42 мм тройники и Вы прозреете.
16.04.2011 в 07:51:34
#2370660
B.S.V. написал : Посмотрите цены на 42 мм тройники и Вы прозреете.
А где вы видели 42 мм коллекторы?? Что с чем сравнивать?
16.04.2011 в 07:58:39
#2370663
По посту 1123 самопальные коллектора 42 диаметра. Astravent сказал, что зачем было мучатся. Я и предложил просмотреть цены.
16.04.2011 в 14:07:58
#2370974
tora85 Капс заело?
17.04.2011 в 11:39:37
#2372274
Во время ремонта газ.колонки - прочистка теплообменника (кислота соляная 2ч работы), из-за неправильного монтажа предыдущего ремонта (обменник висел на трубах вместо штатных мест) замечена трещина гайки (силуминовая 3/4) на подаче воды. Потребовалась замена, поиск необходимой трубки оказался безрезультатным. Разрезал трубу ( в том месте, чтоб угол не ловить), заменил гайку и ... засада как обратно собрать: отсутствие флюса (для мягкой пайки в маг. в наличии нет), диаметр трубы под соединители (кот. есть в наличии для водопроводных труб)) не подходят. Подогнал с отрезка 15 трубы и у холодильщиков приобрел пруток для твердой пайки меди. Паять твердым припоем понравилось, наверно можно и встык. Эх, жаль MAPP газ заканчивается, где купить можно?
17.04.2011 в 13:16:56
#2372427
В Украине отсутствует, мне везли из Москвы.
17.04.2011 в 22:47:27
#2373397
baly П
написал : Паять твердым припоем понравилось,
Мне тоже;) > наверно можно и встык
Низзя!:nо: У холодильщиков ты взял "нулёвку" она в нашем деле не котируется !!:nо:
18.04.2011 в 23:14:11
#2375144
stager написал : У холодильщиков ты взял "нулёвку" она в нашем деле не котируется !!
можно подробней?
19.04.2011 в 01:11:15
#2375372
stager написал : А представьте что это не гальваника, не порошковая наплавка а чистая медь.
Началось... «Тёплая ламповая медь».
19.04.2011 в 01:14:07
#2375374
*abс* написал : Спаять ровно столько фитингов, что бы они идеально в одной плоскости оказались - довольно сложная работа.
На плоскости-то? Ерунда!
21.04.2011 в 18:19:05
#2379665
собрался переделывать медью водопровод в ванной. Данный ликбез помог подготовиться к данному мероприятию, но имеется одно затруднение - расстояние от капитальной стены до фасада значительно превышает высоту водорозетки. Возможности поставить водорозетки на какую-либо проставку, чтоб пододвинуть к фасаду, не имеется - нужно как-то удлинять резьбовую часть. Вот здесь собственно и возникает вопрос, как это лучше реализовать? В сети находил удлиннённые водоразетки и установочные узлы Viega, но, во-первых, стоят они немилосердно, а, во-вторых, я их в своём городе в продаже не нашёл. Поэтому рассматриваю 2 варианта, даже и не знаю какой бредовее:
Мне самому больше нравится 2-й вариант, нонеуверен насчёт возможности качественно пропаять резьбу
21.04.2011 в 19:05:58
#2379752
DiN написал :
- стандартная водоразетка + латунный удлинитель. резьбу пропаиваем
Мне самому больше нравится 2-й вариант, нонеуверен насчёт возможности качественно пропаять резьбу
Удлинитель вкручивается на анаэроб и ничего там не надо пропаивать.
21.04.2011 в 20:08:52
#2379874
*abс* анаэроб - анаэробный фиксатор резьбы, ещё в авто применяется? я правильно понял? а будет держать? а то ведь смеситель постоянно тревожить будут, соответственно и это соединение расшатывать извините, если достаю глупыми вопросами, но есть некоторая паранойя относительно топления соседей
22.04.2011 в 09:11:37
#2380630
DiN написал : анаэроб - анаэробный фиксатор резьбы, ещё в авто применяется? я правильно понял?
Только Вам нужен не автомобильный,а тот,который имеет разрешение для применения в водопроводе.
Держит намертво!Подробнее здесь:
24.04.2011 в 22:11:54
#2384642
baly написал :
"Нулёвка" если без аббревиатур, это припой с нулевым содержанием серебра, но с рядом присадок непригодных для его использования в водоснабжении > baly :Во время ремонта газ.колонки
Его также не применяют для систем отопления и т.п. Завист от разницы в скорости движения теплоносителя(вода,антифриз) и хладагента.
24.04.2011 в 22:18:28
#2384657
Wazawai написал : Началось... «Тёплая ламповая медь».
Переборщил,каюсь, увлёкся.:o