Warhamster написал :
Взгляните на отверстия в смесителе, если уж на то пошло, а то Вам тут насоветуют 22 делать.
Ну исходить только из самого узкого места на трассе тоже не стоит, гидросопротивление не по бОльшему берется а суммируется по всей трассе.
Однако даже без расчетов считаю что даже 18мм лично мне излишне.
Уже задумался, а не хватит ли и на душ 12мм, по паспорту у душевой установки расход 16л/мин, да и на максимум у нас в семье краны никто не открывает.
Warhamster написал :
Так-то для обычных смесителей с обычными душами и 16 МП хватает за глаза, чтобы тут не говорили про "ЗАУЖЕНИЯ!!!111"
Не знаю насколько у меня "обычный" душ. Тарелка 220мм.
В целом я понимаю стремление сделать водопровод с запасом по расходу... мало ли понадобиться более прожорливый потребитель поставить. Но лично я хотел бы поставить максимально достаточный.
Warhamster написал :
Можно использовать тройники с креплением, чтобы вообще не было А.
Когда проектировал, таковые не попались на глаза (проходные тройники под пайку именно с креплением).
Да и сейчас прикинул, не многим бы они мне облегчили жизнь. У меня трассы проходят горизонтально. Если такие тройники поставить просто в разрыв, то не получится классического горизонтального расположения розеток...
С другой стороны уменьшается количество паянных соединений...
Пожалуй посмотрю что за тройники и по чем они.