10.07.2015 в 11:17:49
Слушатель, большое спасибо за ответ.
Фитинг бронзовый Viega 100 940, но, полагаю, от этого суть дела не меняется. Паял горизонтально, для фото трубу пришлось приподнять, чтобы света хватило. Попробую всё-таки, воспользовавшись советом, не наносить флюс на резьбовой фитинг.
А каким образом можно/предпочтительней регулировать температуру пайки? Пользуюсь горелкой Kemper 1060, там есть регулировка подачи воздуха - пара щелей, ширину открытия которых можно регулировать, - насколько она влияет на температуру пламени?
11.07.2015 в 22:11:15
У меня простенькая китайская горелка. 15 и 18 трубы паял малым пламенем, температуру получал только дозировкой времени и периодическим контролем, касаясь припоем трубы. Незадолго до нужной температуры в фокусе пламени появляется светлое пятно, окруженное цветами побежалости.
14.07.2015 в 19:17:16
Разобрался в итоге, спасибо за поддержку!
17.07.2015 в 00:00:09
Добрый день.
В свое время смонтировали трубопровод так, что краны для стиральной машины оказались, выведены сантиметров 10 от пола между стеной и задней стенкой машины. Пользоваться кранами соответственно невозможно и вот уже более 10 лет заливаем воду из смесителя шлангом через верхнюю крышку. Машинка старенькая, позволяет это. Стирка, понятно, не в автоматическом режиме. Поднадоело, хочу приподнять точку подключения кранов сантиметров на 50 повыше, чтоб были в доступе и тогда уже использовать гибкую подводку. Я не сантехник, но занимаюсь климатическими системами. Есть труба для кондиционеров, горелка для пайки, твердый припой. Могу ли я, используя бронзовые фитинги Виега, осуществить задуманное. Не знаю, как поведет себя труба для кондиционеров в водопроводной среде, опасаюсь также каких либо электрохимических процессов, т.к. трубопровод из оцинковки и плюс подключение непосредственно к электрическому агрегату.
Буду признателен за помощь.
17.07.2015 в 00:45:07
Так понимаю доработка небольшая и под нее не дорого взять фирменную трубу, фитинги дороже. Как поведет себя кондиционерная скажут те, кто втюхивает ее вместо правильной. Припоя достаточно мягкого. За цинк не бойтесь, это страшно когда вода после меди попадает в цинк, а не наоборот - отопление, полотенечник. А если поменяете машинку на современную, то подводка будет ее собственным пластиковым шлангом.
20.07.2015 в 14:35:19
привет всем ) подскажите где на юго-западе москвы купить 15 отожженную медную трубу ? что бы не левак какой нибудь.или его не бывает?поскольку непонятно вот
20.07.2015 в 14:43:38
Вот какую инфу получил в 2010 г от представительства КМЕ в России:
Медные трубы диаметром от 10 до 54 мм маркируются по всей длине трубы с шагом min. 600 мм.
Первая маркировка - печатная - содержит следующую информацию:
КМЕ SANCO 15x1 Certif Deutschland CE дата изготовления
Вторая - чеканка - содержит следующую информацию:
КМЕ SANCO 15х1 знак предприятия -изготовителя (у KME Osnabrueck - прямоугольник)
год и квартал изготовления EN 1057 знак качества RAL DV-7204 AT2142 Deutschland
****
Оба вида маркировки обязательны на трубе, хотя печатная чернилами может
по разным причинам стираться. Чеканка всегда присутствует на трубе.
Обозначение состояния трубы обязательно только для полутвердой трубы.
Для твердых и мягких труб обозначение состояния может отсутствовать.
Несколько раз попадал на продаванов фуфела.
Звоню, спрашиваю: калибр, изготовитель, цена. Отвечают КМЕ ...
Приезжаю, смотрю, даже нет маркировки, внешний диаметр тот, внутренний больше.
Спрашиваю, что за лажа?
Ответ: "А вот есть бумажная бирочка".
Для этого и обращался в представительство.
Поэтому по телефону спрашивайте что и как написано на трубе и есть ли у них фитинги Sanha или Viega под пайку.
Успехов
20.07.2015 в 14:58:26
спасибо
28.07.2015 в 15:25:09
xpykt написал :
andron01 написал : Сообщение от xpykt а чьи накидные гайки под пайку лучше viega или sanha? Я думаю по качеству они приблизительно одинаковые.
в итоге купил ( так оказалось с ассортиментом в магазине) прямую американку резьба-пайка виеговскую, а уголовую американку резбь-пайка санха. Обе американки конусные. Спаял, установил. К виеговским американкам без проблем. а санховская угловая сразу начала капать. причем капельки начинали образовываться в зазоре между накидной гайкой и трубой, что говорило (на мой взгляд) о плохом контакте эллипс-конус. Осмотрел контактируемые поверхности - повреждений нет, затянул посильнее. Все равно набирались капли. Оставил в раздумьях это все дело где-то на пол дня - смотрю, капель прекратилась. Уже прошло несколько недель все сухо, но и соединение я больше пока не разбирал. Единственная мысль, что так как капель была такая - примерно капель(размером с крупную горошину) 5-6 в минуту, то от соли в воде эта неплотность забилась солями расвореными в воде и течь прекратилась. Склоняюсь оставить так, тем более это соединение после редуктора и там более 3х атмосфер не будет (для компенсации расширения стоит ФАРовский гаситель ударов, помимо собственно гашения гидроударов от приборов с моей стороны). Ну и вообще, внешне, на виеговских американках конусных обработка поверхностей лучше. На конусной части следы от фрезы на глаз видны, хоть и не ощущаются тактильно у санха, а у виеги видимо отшлифованы контактные поверхности, потому что и на глаз не видно проходов фрезы.
28.07.2015 в 15:26:12
говорило (на мой взгляд) о плохом контакте эллипс-конус.Можно попробовать проложить 1-2 витка фум-ленты(я так делал). Еще вариант--промазать конус анаэробом (это я не пробовал)
09.08.2015 в 15:02:29
Здравствуйте.Имеется американка под 15 трубу санха ПАЙКА-ПАЙКА.Под прокладку. Какую прокладку лучше использовать под горячую воду? В комплекте фибровая прокладка.
09.08.2015 в 15:30:38
ПОРОНИТОВУЮ
09.08.2015 в 16:28:49
Alex2764 написал : Какую прокладку лучше
лично я бы использовал хорошую силиконовую, очень зелёненькие мне по душе ;)
09.08.2015 в 19:37:36
На горячую воду только паронитовые, все остальное не выдерживает.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.