Аватар пользователя
Вячеслав69

Местный

Регистрация: 25.12.2017

Киев

Сообщений: 9

26.12.2017 в 02:03:25

Rudens написал: Вячеслав69, А у Вас случаем нет анализа той воды, что в водопроводе была? Интересует жесткость общая. На этом объекте жесткость 7,7. Для медных труб максималка 3,1

Rudens,

Средний показатель по Киеву рН -7,0-7,4 кН -9-11

(плюс - минус по районам.) Rudens, а Вы ссылочку на выше озвученный норматив показать можете?

0
Аватар пользователя
Rudens

Местный

Регистрация: 31.01.2015

Москва

Сообщений: 9

26.12.2017 в 10:20:26

Вячеслав69, ссылка: http://www.infosait.ru/norma_doc/44/44271/index.htm#i58412 Таблица 11. На объекте, где беда с трубами случилась - большой разбор воды. Причем это только на горячей, только на первых поворотах труб, и только на магистрали. Сделали анализ воды, все показатели в норме, кроме жесткости. Сейчас ставим водоподготовку, чтоб жесткость сделать около 2,5-3. Если дом частный и водоразбор маленький - волноваться не стоит.

0
Аватар пользователя
Вячеслав69

Местный

Регистрация: 25.12.2017

Киев

Сообщений: 9

26.12.2017 в 11:39:59

Rudens написал: Вячеслав69, ссылка: http://www.infosait.ru/norma_doc/44/44271/index.htm#i58412 Таблица 11. На объекте, где беда с трубами случилась - большой разбор воды. Причем это только на горячей, только на первых поворотах труб, и только на магистрали. Сделали анализ воды, все показатели в норме, кроме жесткости. Сейчас ставим водоподготовку, чтоб жесткость сделать около 2,5-3. Если дом частный и водоразбор маленький - волноваться не стоит.

Rudens,

Спасибо Rudens, ознакомлюсь на досуге. Объект фото из которого я привёл в к-ве примера обычная городская квартира (т.е. расход воды обычный среднестатистический) марку трубы старого водопровода не подскажу, но монтаж производился без изысков и наворотов (трубу гнули "на коленках" местами были откровенные "заломы", но это никак не повлияло на работоспособность и безаварийность его работы.Системы очистки воды не было (от слова "СОВСЕМ") ГВС от газовой колонки и изначально всё выглядело так

Главная бестолковость на данном объекте выражалась в неправильном монтаже канализации (на фото видно - всё переделал) Водоочистка минимальная - установлен бюджетный фильтр Atlas Hydra RAH 90 микрон с обратной промывкой

Ваш случай не единичный, но весьма редкий(если сравнивать в % соотношении по сравнению с другими материалами)- скорее всего обычное стечение обстоятельств + человеческий фактор. (имхо)

0
Аватар пользователя
Rudens

Местный

Регистрация: 31.01.2015

Москва

Сообщений: 9

27.12.2017 в 15:42:53

Ну тогда и я отмечусь :) Тепловой узел. Котельная в соседнем здании. Смесительные узлы пока без приводов и Кромшродеров.

Насос частотник потребляет 9 Ватт. Одноэтажное здание. Длина труб 70 метров подача и 70 обратка. 21 радиатор. Разность температур подача-обратка 10 градусов. :) Схема по Тихельману. Идеальная балансировка.

Качество пайки:

0
Аватар пользователя
Zergling

Местный

Регистрация: 05.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 413

29.12.2017 в 18:19:11

**Rudens

качество пайки офигенное !!!

расскажите, что за флюс, что за припой, чем и как грели (особенности горелки)

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

29.12.2017 в 19:20:36

Мне кажется, горизонтального плеча маловато будет для замены насоса.

0
Аватар пользователя
Zergling

Местный

Регистрация: 05.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 413

29.12.2017 в 19:25:18

cineman написал: Мне кажется, горизонтального плеча маловато будет для замены насоса.

для замены насоса вообще никакого плеча не нужно

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

29.12.2017 в 19:54:41

Zergling написал:

cineman написал: Мне кажется, горизонтального плеча маловато будет для замены насоса.

для замены насоса вообще никакого плеча не нужно

Zergling, тем, кто такое покупает, ничего не нужно.

0
Аватар пользователя
Zergling

Местный

Регистрация: 05.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 413

29.12.2017 в 20:25:19

cineman

плечо для замены насоса нужно гуманитариям и теоретикам ;)

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

29.12.2017 в 21:30:21

Zergling, вы наверно такой профи, что сопли рукавом утираете.

0
Аватар пользователя
s0leg

Местный

Регистрация: 21.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

05.01.2018 в 21:15:59

Boroda2 написал: s0leg, Совершенно аналогичная история. Труба куплена в сентябре-октябре 98 г. Смонтирована тогда же. Гайки не перетянуты, вероятно, электрохимическое взаимодействие с колечком.Они тогда были 2-х видов - тяжелые (наверно медь-латунь)и полегче (может что-то алюминьсодержащее,или какая-то легкая латунь, не уверен), обломалось с легкими.

Boroda2, Верно, колечки были двух типов. Но, если бы коррозия началась с внешней стороны - стороны кольца, то я бы не удивился, но труба рассыпается изнутри! А в последних числах декабря у меня произошел еще один такой случай. В том же доме. Кольцевая коррозия там же - на границе сухарика и гайки внутри трубы. Обломок трубы помял пассатижами - живой, мнется с трудом.

0
Аватар пользователя
АрменСПБ

Местный

Регистрация: 23.07.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 677

20.01.2018 в 12:39:48

Трубогиб и 15 труба

0
Аватар пользователя
Gennady

Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6380

23.01.2018 в 23:56:14

Народ а где нынче медь покупается недорого и надёжно? Немцы в ходу всё? А то Сербия смотрю есть.. по EN тоже.

0

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Аватар пользователя
АрменСПБ

Местный

Регистрация: 23.07.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 677

25.01.2018 в 21:26:48

Gennady, в Дюйме покупайте . Дилер Wieland

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11155

11.03.2018 в 21:15:10

Rudens написал: 12 лет назад смонтирован медный водопровод. Горячая и холодная вода. Расход воды большой, и не было проблем. В один прекрасный день закапал уголок на горячей воде. Горячая вода поступает из бойлера косвенного нагрева 500 литров. Ну вот, фигня какая! Перепаяем! Разрезали и охренели. Дырка в трубе.

В данном случае причиной точечной коррозии явилось несоблюдение требования СП 40-108-2004 по удалению грата и на фото прекрасно видно не удалённую внутреннюю фаску на краю трубы.

9.9 Технологическая промывка системы с це­лью удаления остатков флюса, возможно попав­шего в систему, является обязательной операци­ей. При использовании современных водораство­римых флюсов такую промывку следует провес­ти не позднее 2—3 мес после окончания монта­жа. Удаление заусенца (грата), образующегося прирезке труб, является обязательным требованием для обеспечения срока службы медных систем.

При не удалённом грате и большом расходе в этом месте происходит образование турбулентных потоков и завихрений, сопровождающееся интенсивным перемешиванием жидкости с пульсациями скоростей и давлений со схлопыванием воздушных пузырьков, которые как картечью выбивают по микронам мягкую медь из трубы до образования сквозных отверстий. По этой же причине в Москве , в Хаммеровском центре так же в 90-х годах и были выведены из строя медные трубопроводы.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу