Slob
Slob
Резидент

Регистрация: 09.03.2012

Симферополь

Сообщений: 2274

01.10.2012 в 13:10:34

*TiGeR* написал : Slob, ключевой момент это марка производитель флюса - rotenberger в вопросах пайки меди для меня не ниже чем Viega.

я пользовался только Sanha, но думаю, что и Viega, и Rothenberger - все одинаково качественные. на всех стоит DVGW. просто уже не раз читал дискуссии тут, когда у одного флюс паста, у другого обычный флюс и первый второму доказывает, что у него неправильный флюс из-за того, что он не серебрится при достаточной температуре, а второй проверяет свою флюс, нагревает его, но ничего не серебрится)

0
Viktor__s
Viktor__s
Резидент

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

01.10.2012 в 15:52:06

интернет-магазины по меди есть нормальные (москва)? Только реально работающий (а то встречалась масса - вроде бы есть в инете,а по факту "не торгуем")

0
*TiGeR*
*TiGeR*
Новичок

Регистрация: 30.05.2012

Красногорск

Сообщений: 98

01.10.2012 в 15:52:45

Viktor__s, stelmarket.ru

0
Viktor__s
Viktor__s
Резидент

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

01.10.2012 в 16:21:11

*TiGeR* так там нет даже кнопки "купить" (т.е. звонить надо и диктовать что ли?), да и нет элементарной накидной гайки на 15 (1/2"), ерша зачистного и т.п. Не говоря про угловую накидную (американки в 10-15 раз дороже не предлагать)

0
*TiGeR*
*TiGeR*
Новичок

Регистрация: 30.05.2012

Красногорск

Сообщений: 98

01.10.2012 в 16:24:51

я все покупал в разных местах. Горелку ротенбергер брал с баллоном и набором для пайки в одном магазине. Ершик - в другом. Гратосниматель - в третьем. в стелмаркете покупал всю арматуру, трубы и фитинги под пайку. Так, чтобы все было в одном месте - такого в Москве я не нашел.

0
Viktor__s
Viktor__s
Резидент

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

01.10.2012 в 16:44:06

*TiGeR* написал : в стелмаркете покупал всю арматуру, трубы и фитинги под пайку. Так, чтобы все было в одном месте - такого в Москве я не нашел.

Мне не нужно ВСЁ в одном месте. А только медные фитинги и элементарные к ним расходники. Фитингов обычных там нет. Интернет-магазина (в привычном понимании с кнопкой купить-оформить) там нет. поэтому не надо мне вашего стелмаркета.

Есть другие варианты?

0
Антонка
Антонка
Новичок

Регистрация: 21.03.2012

Москва

Сообщений: 42

01.10.2012 в 19:35:48

Я когда себе искал фитинги, припой, пасту и т.п. в инет-магазинах 7 (семи) оформлял заказ - приходит на почту подтверждение принятия заказа и всё, дальше глухо. Я не понимал, то ли заказ копеечный и просто игнорят, то ли магазины канули в небытиё, а сайты продолжают работать. В итоге заказал на www.teplo-on.ru

0
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

01.10.2012 в 20:40:12

Slob написал : Спасибо всем за информацию. Видимо, недогрев в самом деле.

горизонтальный участок с тройником отводом вверх к водорозетке. вот соединение магистральной трубы и тройника слева течет. а как отрезать трубу? :confused: она в штробе ведь. не отогнешь. и даже мини труборез там не пролезет. еще вопрос. муфты нужны без ограничителей (если есть такие)? или обычные?

лучше резать фитинг, а не трубу. так как не надо будет потом трубу наращивать...

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17176

01.10.2012 в 20:55:46

Viktor__s, http://www.kraniki.ru/

0
odesit
odesit
Местный

Регистрация: 21.05.2008

Одесса

Сообщений: 363

01.10.2012 в 21:59:00

Slob написал : припой тряпкой убирать?.. для меня это что-то новое. ну остатки флюса с уже остывшего соединения - это я видел, как делают, но сам припой...

я по крайней мере так делаю. Висячая капля припоя на видном месте украшением не является. Поэтому удаляю их хлопчатобумажной тряпкой

0
Slob
Slob
Резидент

Регистрация: 09.03.2012

Симферополь

Сообщений: 2274

01.10.2012 в 22:12:29

mazai999 написал : лучше резать фитинг, а не трубу. так как не надо будет потом трубу наращивать...

это ценная идея. спасибо!!

odesit написал : Висячая капля припоя на видном месте украшением не является. Поэтому удаляю их хлопчатобумажной тряпкой

понятно. я капли так оставлял. как-то не было мысли, что можно их убирать тряпкой. и вообще сразу после пайки боязно оказывать какое-то воздействие на соединение

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.