01.02.2015 в 18:03:51
POMOR, Если внимательно посмотреть книгу KME то у них можно найти полуоттоженную ( полужескую ) трубу .Другое дело ,что к нам такая труба не едет .
01.02.2015 в 19:53:21
В город Ноябрьск к одному умельцу она тоже наверняка не едет. Поэтому и уточнил.
01.02.2015 в 20:37:27
АрменСПБ написал : Другое дело ,что к нам такая труба не едет .
Забираю свои слова обратно . Вот программа поставок KME Sanko
01.02.2015 в 21:27:42
К нам в основном такая полутвёрдая и твёрдая и едет штангами,мулька полутвёрдой в том что прощает небольшие неточности,можно руками чуть чуть подогнуть,подогнать,а вот твёрдую хрен руками подогнёш
01.02.2015 в 21:31:20
И у нас жеки в 100% случаев паяют твёрдым припоем, как большие сечения где только он и подходит так и не большие,причём с советских времён,тоесть технология проверена времянем в отличае от мягкого припоя который пузырится и нет полной монолитной пропайки
01.02.2015 в 22:10:14
Пузырится мягкий припой только у криворуких паяльщиков! Чтоб припой запузырился, надо все правила пайки медных труб нарушить...
03.02.2015 в 11:32:16
bc---- написал : Насчет газопровода бытует мнение, что там нужна пайка только твердым припоем, однако, мнение ничем не потверждается. СНиП 42-01-2002 насчет типа припоя молчит. Давление и температура там тоже небольшие. Мое личное мнение - можно паять мягким.
рискну предположить, что при пожаре в квартире газопровод, спаянный мягким припоем, распаяется очень быстро с отягчающими последствиями
03.02.2015 в 13:06:12
andrewkhv написал : рискну предположить, что при пожаре в квартире газопровод, спаянный мягким припоем, распаяется очень быстро с отягчающими последствиями
А как же гибкие шланги резиновые, диэлектрические вставки и трубы pex?
03.02.2015 в 13:35:47
А допустима ли вообще медь в газопроводах?
03.02.2015 в 14:20:13
michigan написал : А как же гибкие шланги резиновые, диэлектрические вставки
это все после вентиля. а про стояки газа из РЕХ я не слышал, если честно.
03.02.2015 в 17:17:33
Слушатель написал : А допустима ли вообще медь в газопроводах?
Нет! Когда в колонке/котле бывает запальник из медной трубки, внутри появляется какая то перхоть.
10-40-99@mail.ru
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу