PAPIruss
PAPIruss
Местный

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 141

09.06.2009 в 08:39:00

bc---- написал : Странно. Вообще-то для твердого припоя флюс имеется. Плюс есть офлюсованные припои. А вот паять без флюса... ну мягким тоже можно, теоретически. Правда, хреново-хреново.

Мастер говорил что есть два типа твердых припоев которыми пайка осуществляется без флюса. Я точно не запомнил но по моему они с фосфором и еще чем то... Кто в теме, подскажите. Хочу спаять газовую подводку из 15 меди, тв. припоем. Трубу при этом скорее всего перегрею, это не очень страшно? И еще кто знает подскажите тв.припой которым без флюса можно паять.

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

10.06.2009 в 16:57:08

PAPIruss написал : Хочу спаять газовую подводку из 15 меди, тв. припоем.

Подводку к чему? Припой фосфорный, медь + фосфор.

0
PAPIruss
PAPIruss
Местный

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 141

10.06.2009 в 17:01:46

Wazawai написал : Подводку к чему?

К газовой колонке. Спасибо

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

13.06.2009 в 09:40:04

Arr написал : Мягкая пайка потому и называется капиллярной, что основана на "затягивании" жидкого припоя в зазор силами поверхностного натяжения, которых на окисленной поверхности меди просто не будет.

Ну а я что написал? Будет хреново-хреново.

0
gleby4
gleby4
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 530

13.06.2009 в 11:58:01

Скажите, а приемлемая надежность медных трубопроводов достигается только при пайке? Хуже ли свойства у трубопровода на фитингах с цанговымыми обжимными кольцами?

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

13.06.2009 в 13:17:53

2gleby4 А для меди такие разве бывают?

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

13.06.2009 в 14:59:29

gleby4 написал : Хуже ли свойства у трубопровода на фитингах с цанговымыми обжимными кольцами?

Они не хуже, они просто другие. Трубопровод получается более дорогой (из-за фитингов), разборный (не для замуровывания), иногда с заужениями. Цанги имеет смысл применять только при ремонтных работах.

0
Александр Ро
Александр Ро
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

13.06.2009 в 18:18:03

bc---- написал : А для меди такие разве бывают?

Ну я вроде неоднократно наблюдал в магазинах. А на 10-мм трубки даже использовал. Но это соединение -- не для замоноличивания. А вот еще бывает соединение под пресс и для меди тоже.....

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17157

13.06.2009 в 23:31:26

bc---- написал : А для меди такие разве бывают?

http://proxima-teplo.ru/test/index.php?Page=60&Razdel=108

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17157

13.06.2009 в 23:50:25

2gleby4 трудно представить возможность выполнить на цангах, то что можно сделать с помощью пайки. впрочем как и другими материалами( прессфитинги мп , про полипроппилен вообще не говорю:) )

0
Вложение
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

15.06.2009 в 01:47:07

masters написал : трудно представить возможность выполнить на цангах, то что можно сделать с помощью пайки.

Я смотрю схемка моя с гигиеническим душем пошла в народ;)