05.06.2009 в 12:16:48
Всем добрый день. Вот и настало время устанавливать систему отопления. Дом - брус 150х150,отапливаемая площадь 130м.кв, утеплный 100мм мин. ватой + паро и ветро защитные пленки, сайдинг. 2-й этаж потолок так-же утелен 100 мм мин.ватой. Расположение - недалеко от Подольска. Газа пока нет, поэтому планируем установку пленочного Галакса или Протерм Скат однофазный (встроеннный расширительный бак и насос). Трубы отопления ПП или медь (еще не определились), радиаторы тоже пока не выбрали (м.б. посоветуете - в систему будет залит антифриз). Сделали проект системы отопления - 2-х трубный. Прошу помощи форума - будет ли работать данная система? Может можно сделать более оптимально?
06.06.2009 в 12:09:34
Moleg01 написал : будет ли работать данная система? Может можно сделать более оптимально?
С отоплением не связан, поэтому отвечу как "простой расейский потребитель" ;) На даче отопление сделано по 3-му Вашему варианту. Работает без проблем. Один раз на первом этаже отрегулировал вентили на радиаторах и все. Вариантом - доволен. Схему предложил знакомый, делали сомневаясь, но все нормально уже почти 10 лет
06.06.2009 в 15:17:46
предпочел бы вариант 2, но с байпасами на радиаторах (позволяет регулировать по помещениям).
06.06.2009 в 17:05:06
2Moleg01 У меня сейчас по 3-му сделано, только с байпассами. Всё работает, но хочу переделать по второму. -:) Если оставлять по 3-му, то надо ставить терморегуляторы на втором этаже, чтобы не перегревался этаж. Или же точно рссчитывать кол-во секций. Первый- не нравится совсем...
08.06.2009 в 08:54:27
3й вариант в принципе имеет право на жизнь, хотя я бы не назвал его 2х-трубным, да и отрегулировать буде гиморройно... Будете сами делать или нанимать? могу помочь, пишите в личку :)
08.06.2009 в 11:46:41
Я извеняюсь перед хозяином темы, но и у меня точно такая же проблема. Хочу немного поменять схему отопления. Короче смысл такой. Сейчас периодически "Чубайсовкие" (сейчас типа не его :)) орлы вырубают свет на даче. А отопление сделано с насосом и основная труба на 2-м этаже d25. Работает все без проблем. Прошлой зимой родители сидели неделю без света, эл.станции тогда не было. И отец проэкспериментровав работу отопления без насоса. Тяжело но работало. Вот сейчас и хочу поменять 25-ю трубу на 32 или 40-ю. Так вот вопрос - насколько она рабочая эта схема. К ней прихожу только по одной причине - переделок немного Заранее спасибо и еще раз извиняюсь перед автором темы но темы и схемы чем-то схожи. Может тоже полезно будет
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
09.06.2009 в 12:49:20
видно никто ничего не знает ;):):a :clapping II:clapping :help :( :swoon
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
09.06.2009 в 15:27:41
2Ким Наберите в поиске "ленинградка". И будет Вам Щастье. -:)
10.06.2009 в 09:04:12
Михалыч написал : Наберите в поиске "ленинградка".....
Увы Щастье не вышло... ;):) "Нормальной" схемы по поиску,чтобы читаема была, что-то не нашел. А так чисто логически кажется что моя схема (та которую хочу сделать) все таки рабочая. У меня по ней единственный вопрос - можно ли пускать теплоноситель на тройнике в две стороны и при этом трассу закольцевать????
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
10.06.2009 в 21:41:24
2Ким Закольцевать как у Вас трассу нельзя. Если перекроете внизу радиаторы система в обще работать не будет. Я чуть подкорректировал Вашу систему,можно замкнуть ветки и по другому,в котельной два крана для регулировки веток (для естественной циркуляции)
10.06.2009 в 23:51:36
sirius1206 написал : sirius1206
Спасибо за ответ. Смысл понял. Но беда в том что если приводить в тот вид что показали - это проще (почти) все снести и сделать по новому, а это не хотелось, как бы хотелось обойтись минимумом.
sirius1206 написал : Закольцевать как у Вас трассу нельзя.
А почему нельзя???
sirius1206 написал : Если перекроете внизу радиаторы система в обще работать не будет
но не до такой степени бестолковый чтобы закрывать краны!!. Они и так стоят как на витрине - один раз выставил и забыли про них - никто не трогает. Если только по этому нельзя закольцовывать - то это мне кажется не проблема. Или есть еще что-то???
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.