Аватар пользователя
Дуськин

Местный

Регистрация: 05.05.2009

Москва

Сообщений: 244

17.07.2009 в 11:01:37

masters написал : давление растет после подогрева воды в квартире

Судя по сообщению chernykh , за 20мин вода прогревается сама так, что давление возрастает на ДВЕ атмосферы. Такое разве возможно?

0
Аватар пользователя
SKU-ter

Местный

Регистрация: 24.06.2008

Москва

Сообщений: 73

17.07.2009 в 11:09:13

Почитай ВНИМАТЕЛЬНО!!! http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=65659&highlight=%D0%E5%E3%F3%EB%FF%F2%EE%F0+%E4%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF и http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=67067&highlight=%D0%E5%E3%F3%EB%FF%F2%EE%F0+%E4%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF решил проблему врезкой вертикальной трубы с заглушкой "после редуктора"...... в верхней части этой трубы собирается воздух он и компенсирует повышение давления воды.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16432

17.07.2009 в 11:17:32

2SKU-ter не так уж и много 5 бар. как-то ставил "взрывник" на холодную, только в связи с тем, что после редуктора были атоллы с пластиковыми колбами на 6 бар.

0
Аватар пользователя
chernykh

Местный

Регистрация: 01.02.2009

Москва

Сообщений: 166

17.07.2009 в 11:33:14

Как-то не верю я в температурное расширение. Кто-нить формулу знает? Посчитать бы. А фишка у меня вот в чём. После редуктора стоит МП трубка длиной 20 см, далее гребёнка на которой все краны закрыты. Получается воды вообще очень маленький объём.

Вот хочу провести эксперимент как советовали. На прогретую трубу чуть-чуть на 0,1 секунды приоткрыть кран, стравить давление и посмотреть что будет. Полюбому если вырастет опять до 5 атмосфер - косячит редуктор и никакое температурное расширение тут не причём.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16432

17.07.2009 в 11:46:18

chernykh написал : На прогретую трубу чуть-чуть на 0,1 секунды приоткрыть кран, стравить давление и посмотреть что будет.

это правильно.

chernykh написал : если вырастет опять до 5 атмосфер - косячит редуктор и никакое температурное расширение тут не причём.

может и косячит. но его функция- защита от гидроудара.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16432

17.07.2009 в 11:52:21

chernykh написал : Кто-нить формулу знает? Посчитать бы.

формула то есть . только для посчета надо измерить объем воды в участке трубы после редуктора. сам редуктор также нагревается. учитывая жару, этого может хватать для повышения давления.

0
Аватар пользователя
chernykh

Местный

Регистрация: 01.02.2009

Москва

Сообщений: 166

17.07.2009 в 12:04:28

Мужики, вы сейчас от смеха помрёте. Позвонил я в службу технической поддержки инет-магазина Хонейвел 8-495-787-98-60. Объяснил ситуацию и мужчина с умным голосом мне ответил - "А вы фильтр поставили не правильно, а задом на перёд! И манометр у Вас показывает давление не после редуктора, а до! Проверяйте подключение, должно быть направление воды как на стрелочке на корпусе!" Пришлось сказать - спасибо, до свидания. Вот такая она - техподдержка.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16432

17.07.2009 в 12:23:38

2chernykh а Вы здесь были? http://www.filter-poddelka.ru/

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

17.07.2009 в 12:56:30

chernykh написал : Есть здесь хоть один человек, кто покупал такие фильтры с документом о гарантии?

Я например. Пусть и не такие, но тоже Хонейвелл.

prestol написал : никакого паспорта, сертификата в коробке нет (и у продавцов того отдела тоже ничего нет).

У меня все было, кроме сертификата.

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
SKU-ter

Местный

Регистрация: 24.06.2008

Москва

Сообщений: 73

17.07.2009 в 14:29:25

Проверить травит редуктор или это тепловое расширение очень просто: Прогони воду по всей длинне трубы (чтобы холодная была) и перекрой кран на стояке, заметь на манометре положение стрелки и ...... жди (30-40 мин.) если давление поднялось то это то с чем я лично столкнулся т.е. тепловое расширение воды если нет проблема в редукторе.

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

18.07.2009 в 09:00:18

Много ли случаев с лопонувшими прозрачными колбами у данной модели? Ставил большие модели, лопнула только одна, и то по причине выхода из строя обратника на бойлере..

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

18.07.2009 в 09:10:58

Makarone написал : Много ли случаев с лопонувшими прозрачными колбами у данной модели? Ставил большие модели, лопнула только одна, и то по причине выхода из строя обратника на бойлере..

А что, на бойлере не было предохр.клапана хотя бы на 6атм?? Или эта колба при 6атм уже лопается??

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

18.07.2009 в 09:20:19

Как оказалось, (бойлер уже был в системе) у бойлера обратник пропускал в обе стороны. И колба лопнула от 75`С и 4 атмосфер.. :(

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

18.07.2009 в 10:05:11

Makarone написал : Как оказалось, (бойлер уже был в системе) у бойлера обратник пропускал в обе стороны. И колба лопнула от 75`С и 4 атмосфер..

Лучше перебдеть, чем недобдеть. Ущерб от потопа несоизмерим с экономией на латунной колбе.

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

18.07.2009 в 11:51:30

Makarone написал : И колба лопнула от 75`С и 4 атмосфер..

Обана...:a Выходит, они совсем ненадежны. Я то заменил на латунь и холодную тоже, но вот у соседа сверху магистральные фильтры Гейзер, причем с прозрачными колбами обе (не переубедить!!) и без редукторов вовсе. А до редуктров у меня 6атм...:eek:

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу