У меня небольшой вопрос, ответьте, если не затруднит.

Существуют ли какие либо рекомендации относительно размещения смесителя над мойкой?

Есть стандартная квадратная мойка, есть смеситель. Должен ли носик смесителя располагаться над серединой мойки? Возможно, стоит ориентироваться на то в какую часть мойки будет попадать струя из носика смесителя?

Заранее премного благодарен.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.06.2009 в 12:31:55

ИМХО, струя должна попадать в решетку слива. А вообще, непринципиально. Ставьте, где вам удобнее.

0
НиколайР
НиколайР
Резидент

Регистрация: 28.07.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 1099

09.06.2009 в 14:21:31

fregat написал : Должен ли носик смесителя располагаться над серединой мойки?

Никогда нигде не видел по-другому.

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

09.06.2009 в 16:09:39

НиколайР написал : Никогда нигде не видел по-другому.

Может, мало где глядели? :)

0
levian
levian
Резидент

Регистрация: 18.05.2007

Красноярск

Сообщений: 1002

09.06.2009 в 18:16:12

СНИП 3.05.01-85 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 3.11. Высоту установки водоразборной арматуры (расстояние от горизонтальной оси арматуры до санитарных приборов, мм) следует принимать: водоразборных кранов и смесителей от бортов раковин - на 250, а от бортов моек - на 200; туалетных кранов и смесителей от бортов умывальников - на 200.
Высота установки кранов от уровня чистого пола, мм:
водоразборных кранов в банях, смывных кранов унитазов, смесителей инвентарных моек в общественных и лечебных учреждениях, смесителей для ванн - 800; смесителей для видуаров с косым выпуском - 800, с прямым выпуском - 1000; смесителей и моек клеенок в лечебных учреждениях, смесителей общих для ванн и умывальников, смесителей локтевых для хирургических умывальников - 1100; кранов для мытья полов в туалетных комнатах общественных зданий - 600; смесителей для душа - 1200. Душевые сетки должны устанавливаться на высоте 2100-2250 мм от низа сетки до уровня чистого пола, в кабинах для инвалидов - на высоте 1700 - 1850 мм, в детских дошкольных учреждениях - на высоте 1500 мм от днища поддона. Отклонения от размеров, указанных в настоящем пункте, не должны превышать 20 мм.