evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

09.06.2009 в 15:57:02

Неотапливаемая дача. 2 года назад провели водопровод от скважины и оборудовали санузел с водогреем и всеми удобствами. На зиму система сливается. "Специалист" использовал металлопластик с фитингами на разрезных кольцах. Все трубы замонолитили в стяжку, штукатурку, и облицевали плиткой. Система полностью неремонтопригодна. Через год потекло 1-е соединение. Вскрытие фитинга показало, что резинки трескаются. Пришлось кинуть новую трубу открыто вдоль плинтуса. С ужасом жду очередной протечки. 14 июня выложу фото, сообщу производителя фитингов.

Теперь нужно сделать еще одну ветку водопровода на кухню. Уже решили делать полностью открытую подводку.

ВОПРОС: из чего и как делают водопровод в неотапливаемых домах?

0
alsem
alsem
Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

09.06.2009 в 16:32:40

Трескаются "резинки" не от того, что холода, а от того, что вероятнее всего, материал от неизвестного импортного или одного "весьма известного и популярного" отечественного производителя. А по кухне: дайте схемку - откуда и куда прокладывать хотите, есть ли по дороге дверные проёмы или иные препятствия. По осушению на зиму существующей системы: у нас есть на обслуживании несколько таких объектов. Водопровод осушаем компрессором. В канализацию, В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ, заливаем в затворы незамерзающие жидкости.

0
viksh72
viksh72
Местный

Регистрация: 21.04.2008

Тюмень

Сообщений: 358

09.06.2009 в 20:21:11

ИМХО самое лучшее для неотапливаемой дачи - сделать разводку полипропиленом. Даже если случайно забудете слить на зиму воду то ничего страшного не произойдет - весной оттает :).
В этом плане полипропилен гораздо "живучее" металла. Да и в случае открытого монтажа выглядит гораздо привлекательнее.

0
SergAG
SergAG
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 462

10.06.2009 в 00:13:28

У меня вода в частично неотапливаемом зимой доме сделана и полипропиленом, и металлопластом. Где как удобно было, и какие требования к эстетике. Тут я согласен с 2viksh72. Просто воду сливаю, и все. Ни одного соединения за 5 лет не потекло, а их десятки.

0
alsem
alsem
Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

10.06.2009 в 00:23:41

Дело не в том - какая труба прямее, а в том - что делать с уже сделанным (которое замоноличено).
По эстетике: если не жалеть деньги на клипсы - металлопласт прокладывается весьма ровно.

1
viksh72
viksh72
Местный

Регистрация: 21.04.2008

Тюмень

Сообщений: 358

10.06.2009 в 06:45:56

Что делать с уже сделанным? Лично я бы все аккуратно вскрыл , заменил металопластиковые трубы на полипропиленовые и снова все заделал. В принципе вскрыть трубы в стяжке можно достаточно быстро и аккуратно - с помощью штробореза и строительного пылесоса (можно их даже и не покупать а в прокате взять). Пылесос позволит немного уменьшить пыль - во время работы штробореза ее бывает очень и очень много. Плитку можно аккуратно отковырнуть, очистить от клея и затем снова приклеить. Можно конечно оставить все как есть, но со временем "бомба" все равно "ударит". Либо, как вариант - "освободить" места соединений и заменить все фитинги на обжимные. Но я бы все-же предпочел первый вариант.

0
Nikolasd
Nikolasd
Местный

Регистрация: 18.02.2008

Москва

Сообщений: 139

22.06.2009 в 13:07:57

Согласен с viksh72. Меняйте металлопласт на полипропилен. У меня, на периодически отапливаемой даче, сделана разводка воды полипропиленом, уезжая с дачи сливаем с труб воду. Если где то в трубе и остается немного воды, это не страшно. Но под давлением оставлять воду нельзя даже в полипропилене. Если воде некуда будет расширяться - порвет трубу.

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

22.06.2009 в 21:55:31

+1. Металлопласт на морозе рано или поздно развалится. Я бы лично оставил все трубы в стенах, чтобы грязь не разводить, а кинул полипропиленом снаружи. Только тщательно делайте уклоны, чтобы при сливе вся вода сливалась.

0
viksh72
viksh72
Местный

Регистрация: 21.04.2008

Тюмень

Сообщений: 358

22.06.2009 в 22:42:59

dmvt1 написал : Только тщательно делайте уклоны, чтобы при сливе вся вода сливалась.

В принципе не критично - систему можно на зиму автомобильным компрессором продуть.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

25.06.2009 в 17:01:59

Как подключить полипропилен к водогрею? Стояки будут в ~30 см от оси водогрея. 1 вариант: сделать ┌┘ колено из ПП и муфту с накидной гайкой. Но за счет температурных перепадов стояк с коленом будут "играть". 2 вариант: поставить гибкую подводку от "стояков". Расход ГВС от данного водогрея только на 2 раковины, так что проблем с сечением не будет.

0
Капитошка
Капитошка
Резидент

Регистрация: 12.03.2009

Караганда

Сообщений: 1335

25.06.2009 в 17:10:02

evgenygrig написал : перепадов стояк с коленом будут "играть".

поставить армированный ПП и проблем не будет.А в надежности выигрыш,в сравнении с гибкой подводкой.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.