18.06.2009 в 15:06:46
busyname написал : Так вот я его упорно запихиваю под УЗО 10мА, т.к. думаю, что последствия от удара током для взрослого и, главное, для ребенка, будут меньше и незаметней в случае чего, чем от удара линии, находящейся под УЗО 30мА. Я прав или это иллюзия и мое недопонимание? (если иллюзия - схема значительно упрощается)
18.06.2009 в 15:16:02
busyname написал : Селективное, на сколько я понял, это Тип S, с задержкой времени, так? Нашел только Астро-УЗО типа S, стоит его использовать? Остальные компоненты будут скорей всего Легранд, они выпускают тип S? (или АВВ,Шнайдер).
АВВ, Шнайдер и другие буржуи - выпускают УЗО типа S. Но цена более 100 у.е.... Да и смысл... если все линии защищены УЗО.
18.06.2009 в 15:18:38
Smily написал : а от номинала УЗО зависит время отключения.
Вот и хочется понять, при одинаковом токе разница в скорости отключения 10мА и 30мА УЗО повлияет на последствия/ощущения от этого удара или нет? :)
Земля будет в любом случае, все началось с ее поиска. :) *ушел упрощать схему*
18.06.2009 в 15:56:01
busyname написал : при одинаковом токе разница в скорости отключения 10мА и 30мА УЗО повлияет на последствия/ощущения от этого удара или нет?
Практически не влияет. Более того в "домашних" сериях УЗО практически нет 10 мА, исключение Домовой. Единственным нормативом в котором упоминается 10 мА является СП 31-110-2003 (касательно ванных), но в ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84) говориться о 30 мА. Розговор о "последствиях/ощущениях", при наличии РЕ - неуместен.
19.06.2009 в 00:42:13
busyname написал : Нашел только Астро-УЗО типа S, стоит его использовать?
Слишком дорого для этажного щита. Лучше для этих целей подойдет ставропольский дифф.
03.07.2009 в 11:20:45
В итоге остановился на такой вот схеме, еще проще мне не удобно. Попробовал собрать щиток, прошу проверить, покритиковать.
Господа, поясните пожалуйста: 1) Есть желание диммировать свет, а так же не использовать лампы накаливания... Существуют ли "экономичные" лампы с возможностью диммирования? (громоздить что-то дополнительное для этого не хочу). 2) Где правильней расположить щиток? Я хотел спрятать его в прихожей в шкаф-купэ, но есть подозрение, что этого делать нельзя...
03.07.2009 в 11:43:34
busyname написал : Существуют ли "экономичные" лампы с возможностью диммирования?
03.07.2009 в 15:47:35
busyname написал : В итоге остановился на такой вот схеме,
ПММ, все-таки, решили в ванной поставить? :)
03.07.2009 в 15:54:56
avmal написал : ПММ, все-таки, решили в ванной поставить?
:) нет, стиральную машину на кухне... :(
03.07.2009 в 16:23:30
busyname написал : нет, стиральную машину на кухне...
А зачем тогда УЗО 10мА?
03.07.2009 в 16:41:12
avmal написал : А зачем тогда УЗО 10мА?
Эх.. Не дает вам покоя расположение техники в квартире, чую надо планчик нарисовать, как оно все планируется :) На этой линии в первую очередь розетка в С/У и гидролок, (может повешу и свет, если дойдут руки его поменять), УЗО 10мА в помещение с повышенной влажностью, как и рекомендуют на форуме. ПММ, СМ расположены у стены, смежной с С/У (стенка из 2х листов ацеида сантех кабины), и их я тоже хочу повесить на линию УЗО 10мА как связанные с повышенной влажностью + труда это не составит благодаря расположению. Если это неверно - объясните что и почему :)
03.07.2009 в 16:54:21
busyname написал : ПММ, СМ расположены у стены, смежной с С/У (стенка из 2х листов ацеида сантех кабины), и их я тоже хочу повесить на линию УЗО 10мА как связанные с повышенной влажностью + труда это не составит благодаря расположению
Обычно 10мА ставится на ОДНОГО потребителя. Ток утечки есть всегда - зависит от влажности воздуха и сопротивления изоляции, в Идеале может стремиться к 0. У Вас на одно УЗО подключено несколько потребителей и если утечка в каждом потребителе минимальна, то в сумме может и превысить 10мА.
Совет: в Вашем случае (несколько потребителей) ставте УЗО на 30мА.
03.07.2009 в 19:09:23
LAV написал : Обычно 10мА ставиться на ОДНОГО потребителя. Ток утечки есть всегда - зависит от влажности воздуха и сопротивления изоляции, в Идеале может стремиться к 0. У Вас на одно УЗО подключено несколько потребителей и если утечка в каждом потребителе минимальна, то в сумме может и превысить 10мА. Совет: в Вашем случае (несколько потребителей) ставте УЗО на 30мА.
Понял, спасибо, учту!
Сразу вопрос: вместе с ПММ и СМ не слишком ли много будет висеть на УЗО 30мА? Или оно в любом случае защищено вводным автоматом 25А?
03.07.2009 в 19:20:21
busyname написал : вместе с ПММ и СМ не слишком ли много будет висеть на УЗО 30мА? Или оно в любом случае защищено вводным автоматом 25А?
Да защищено вводным 25А. Можно поставить 40А/30мА.
04.07.2009 в 14:35:36
busyname, а где в вашем щите вы будете подключать входящий кабель 3х4? Если в зажимы одного из УЗО, то вся обвязка УЗО должна быть жилой 4 мм2, иначе 2,5 и 4 мм2 в зажимах УЗО нормально не зажмутся.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.