Peterjela
Peterjela
Эксперт

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

06.07.2009 в 17:11:31

VAssya написал : так как до метизов было не добраться

Да ничего! Даже если у этой трубки 0,8 мм (хотя скорее 1,0 мм !!, как и надо, - 0,8 это у 1,5 метровых хром.хлыстов) - все одно, ИМХО, на порядок (в 10 раз) надежнее, чем гибкая. Молодца! :)

0
VAssya
VAssya
Местный

Регистрация: 13.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 428

25.07.2009 в 18:45:40

Учитывая предидущий опыт, применил данное подключение и поменял гибкую подводку к бойлеру. На фотках было и стало.Если что буду рад критике и советам.

0
Вложение
Peterjela
Peterjela
Эксперт

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

25.07.2009 в 22:51:41

1.Кажись подводка по ГВ многовато сплющена оказалась. Штангенциркуль не найдется в хозяйстве? Скоко толщина стенки трубы? 0,8 или 1,0? Интуитивно предположу что нехромированная 1,0 так много не сплющилась бы.

  1. Напор достаточен ГВ ? Не мало ли тут 10-ки?! (8 - проход) У меня к ГК проход-15 мм.
0
VAssya
VAssya
Местный

Регистрация: 13.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 428

26.07.2009 в 20:01:32

  1. Точно сплющилась, вчера делал, толи погода толи,что сегодня полностью заменил на новую трубу более аккуратно согнутую,теперь все ок. 2 Не напор вроде нормальный, учитывая что до этого стояла гибкая подводка,примерно с таким же диаметром. Кстати внимательно поизучал сантехнику у наших соседей финнов,так вот уних везде( ну такие мне попадались номера в гостиницах) смесители и бачки подключены медяхой??? 10 мм . Насчет медяхи точно не уверен покрыто это у них краской какой то но диаметр мерял сам.

ПРавда там воду можно пить из под крана как холодную так и горячую:flirt

0
levian
levian
Эксперт

Регистрация: 18.05.2007

Красноярск

Сообщений: 1002

26.07.2009 в 20:45:08

Что бы не плодить новые темы, спрошу тут. Хочу заменить гибкие полводки к смесителю на жёсткие, но не могу их найти в Красноярске. К тому же стандартные жёсткие подводки М10х10х350 мм. Мне нужно длиннее. Поэтому хочу спросить - делал ли кто нибудь так: от старых подводок взять резьбовой конец М10 и припаять его на медную трубу 10 мм, на второй конец припаять фитинг с накидной гайкой 1/2". Заодно хочу соорудить медную подводку для стиралки, а то мало ли...

0
Denisss
Denisss
Местный

Регистрация: 12.05.2007

Ногинск

Сообщений: 153

26.07.2009 в 23:28:25

А мне кажется такой вариант дешевле и проще. 2 мультифита + метр трубы = 250 руб. МП проще гнуть чем медь.

0
Вложение
Peterjela
Peterjela
Эксперт

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

26.07.2009 в 23:29:01

levian написал : Заодно хочу соорудить медную подводку для стиралки,

А вот этого делать нельзя! Машина же трясется при отжиме. Тут нужна натурально гибкая подводка - а, именно, штатная, идущая в комплекте. А вот ШК перед шлангом, ИМХО, обязателен. Не забывайте перекрывать после стирки и не будет никаких "мало ли..." :)

0
Peterjela
Peterjela
Эксперт

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

26.07.2009 в 23:35:50

Denisss написал : 2 мультифита + метр трубы = 250 руб. МП проще гнуть чем медь.

Процесс совершенствования бесконечен.:)
Но Ваша калькуляция неполная - тут потребуются прессклещи (залог около 20 тыс.руб + аренда 200-300руб.). Можно попросить опрессовать в магазе, но это как правило не бесплатно,- а около 100руб х 2.

0
Denisss
Denisss
Местный

Регистрация: 12.05.2007

Ногинск

Сообщений: 153

27.07.2009 в 00:08:07

эти фитинги просто вворачиваются в откалиброванную трубу спец инструмент не нужен

0
mazai999
mazai999
Эксперт

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

27.07.2009 в 00:16:11

Peterjela написал : фитинги ТМ= 2х115 р.

сегодня был в метизах присматривался к деталюшкам... вот задумался - а почему фитинки хромированные??? ведь есть и простые, а они почти в два раза дешевле!!! красивее??? так один который к унитазу точно не виден, да и второй тоже не навиду обычно... к тому же трубка простая медь и лучше подходит по стилю к желтым фитингам )))

0
Peterjela
Peterjela
Эксперт

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

27.07.2009 в 00:21:56

Denisss написал : эти фитинги просто вворачиваются в откалиброванную трубу

Обжимной МП не так надежен. ИМХО, с описанным вариантом Сu по надежности сопоставим только пресс-вариант МП.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.