avmal написал : В электромагнитном расцепителе.
я примерно это и сказал
28.06.2009 в 23:28:19
avmal написал : В электромагнитном расцепителе.
я примерно это и сказал
28.06.2009 в 23:46:59
sakrej написал : я примерно это и сказал
Тогда, как я понял, вы имеете ввиду автомат с неисправныт тепловым расцепителем и вы правы в своих рассуждениях. Я же рассматривал исключительно исправные автоматы.
29.06.2009 в 01:10:33
avmal написал : Тогда, как я понял, вы имеете ввиду автомат с неисправныт тепловым расцепителем и вы правы в своих рассуждениях. Я же рассматривал исключительно исправные автоматы.
Вобщето о тепловой защите я неговорил вобще!!!!!Я говорил классификации автоматов!!!!!
avmal написал : В электромагнитном расцепителе. Но не в тепловом ...
И кстати так оно и есть. И вобще вы тут раскритиковали мои знания, а сами несмогли ответить на элементарный вопрос... В чем разница между автоматами класса В и С?
29.06.2009 в 01:19:05
2sakrej
У современных бытовых автоматов - два расцепителя максимального тока:
тепловой (ТР) (биметаллическая пластина) - срабатывает при длительной перегрузке, с обратнозависимой выдержкой времени: чем больше перегрузка, тем быстрее нагревается биметаллическая пластинка и быстрее срабатывает расцепитель. Нормируемые параметры для B, C и D следующие:
электромагнитный (ЭмР) - мгновенно срабатывает при КЗ, чтобы пострадавший участок сети не дожидался, когда в автомате прогреется ТР. Буквы В, С, D, G ... в обозначении автомата перед номиналом характеризуют кратность уставки ЭмР (отсечки) к номиналу автомата. Кратности следующие: В - 3...5 С - 5...10 D - по ГОСТ Р - 10...50, большинство производителей заявляет диапазон 10...20. G - 6,4...9,6 (КЭАЗ ВМ40) K - 8...14 L - 3,2...4,8 (КЭАЗ ВМ40) Z - 2...3
Например: автоматы В16 и D16, диапазоны срабатывания ЭмР: 16*(3...5)=48...80А и 16*(10...20)=160...320А соответственно. При токе 150А автомат В16 выключится мгновенно, а D16 - через несколько секунд, когда нагреется биметалл. При токе 1000А оба автомата сработают мгновенно.
29.06.2009 в 01:38:04
greg111 написал : В - 3...5 С - 5...10 D - по ГОСТ Р - 10...50, большинство производителей заявляет диапазон 10...20. G - 6,4...9,6 (КЭАЗ ВМ40) K - 8...14 L - 3,2...4,8 (КЭАЗ ВМ40) Z - 2...3
Вот внятный ответ один знает :) только я знаю класс ABCD ,a GKLZ для меня новость если честно
29.06.2009 в 01:56:43
sakrej написал : я знаю класс ABCD ,a GKLZ для меня новость если честно
А я вообще не встречал класс "А"... :( Что же теперь.. стреляться?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
29.06.2009 в 02:31:32
sakrej написал : Вот внятный ответ один знает
Этот ответ все знают, если прежде, чем задавать вопросы, заглядывают в тему "Путеводитель по разделу "Электрика". :) Это очень экономит время и себе и другим.
29.06.2009 в 08:54:43
sakrej написал : я знаю класс A...
минуточку, я про класс А ни слова не сказал! кстати... есть ещё регулируемые и с микропроцессорным управлением но это уже совсем другая тема.
avmal написал : прежде, чем задавать вопросы, заглядывают в тему "Путеводитель по разделу "Электрика"
...если конечно не страдают завышенным самомнением и не считают что ВСЕ что нужно для работы уже знают.
29.06.2009 в 14:50:56
greg111 написал : есть ещё регулируемые и с микропроцессорным управлением но это уже совсем другая тема.
Я все это отлично знаю.... А класс А больше по европе распронен.
greg111 написал : минуточку, я про класс А ни слова не сказал!
А надо было :)
avmal написал : Этот ответ все знают, если прежде, чем задавать вопросы, заглядывают в тему "Путеводитель по разделу "Электрика"
А заказчика вы туда же посылаете :) Отстаивать свою правду то же уметь надо.... Потому то дизайнеры вас там и тероризируют
29.06.2009 в 14:55:01
sakrej написал : класс А больше по европе распронен.
характеристики, ссылки в студию!
29.06.2009 в 15:18:24
sakrej написал : А заказчика вы туда же посылаете Отстаивать свою правду то же уметь надо....
Если вы имеете ввиду бытующее мнение " ... правда у каждого своя ...", то свою правду мне нет необходимости отстаивать - она моя. Прописные истины тоже нет надобности отстаивать - или ваш оппонент их знает, или нет. А заказчика я никогда и никуда не посылаю - если у него есть хоть малейшее сомнение в моей компетентности, то мы тихо и мирно расстаемся - положительного результата такое сотрудничество никогда не даст.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.