sakrej
sakrej
Местный

Регистрация: 01.06.2009

Рига

Сообщений: 166

28.06.2009 в 23:28:19

avmal написал : В электромагнитном расцепителе.

я примерно это и сказал

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.06.2009 в 23:46:59

sakrej написал : я примерно это и сказал

Тогда, как я понял, вы имеете ввиду автомат с неисправныт тепловым расцепителем и вы правы в своих рассуждениях. Я же рассматривал исключительно исправные автоматы.

0
sakrej
sakrej
Местный

Регистрация: 01.06.2009

Рига

Сообщений: 166

29.06.2009 в 01:10:33

avmal написал : Тогда, как я понял, вы имеете ввиду автомат с неисправныт тепловым расцепителем и вы правы в своих рассуждениях. Я же рассматривал исключительно исправные автоматы.

Вобщето о тепловой защите я неговорил вобще!!!!!Я говорил классификации автоматов!!!!!

avmal написал : В электромагнитном расцепителе. Но не в тепловом ...

И кстати так оно и есть. И вобще вы тут раскритиковали мои знания, а сами несмогли ответить на элементарный вопрос... В чем разница между автоматами класса В и С?

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

29.06.2009 в 01:19:05

2sakrej
У современных бытовых автоматов - два расцепителя максимального тока:

  1. тепловой (ТР) (биметаллическая пластина) - срабатывает при длительной перегрузке, с обратнозависимой выдержкой времени: чем больше перегрузка, тем быстрее нагревается биметаллическая пластинка и быстрее срабатывает расцепитель. Нормируемые параметры для B, C и D следующие:

    • при токе 1,13 номинала - ТР не срабатывает в течение часа.
    • при токе 1,45 номинала - ТР срабатывает в течение часа (двух часов для АВ больших номиналов). Реально АВ С16 при токе 24А выключается в среднем через 5-15 минут.
  2. электромагнитный (ЭмР) - мгновенно срабатывает при КЗ, чтобы пострадавший участок сети не дожидался, когда в автомате прогреется ТР. Буквы В, С, D, G ... в обозначении автомата перед номиналом характеризуют кратность уставки ЭмР (отсечки) к номиналу автомата. Кратности следующие: В - 3...5 С - 5...10 D - по ГОСТ Р - 10...50, большинство производителей заявляет диапазон 10...20. G - 6,4...9,6 (КЭАЗ ВМ40) K - 8...14 L - 3,2...4,8 (КЭАЗ ВМ40) Z - 2...3

Например: автоматы В16 и D16, диапазоны срабатывания ЭмР: 16*(3...5)=48...80А и 16*(10...20)=160...320А соответственно. При токе 150А автомат В16 выключится мгновенно, а D16 - через несколько секунд, когда нагреется биметалл. При токе 1000А оба автомата сработают мгновенно.

0
sakrej
sakrej
Местный

Регистрация: 01.06.2009

Рига

Сообщений: 166

29.06.2009 в 01:38:04

greg111 написал : В - 3...5 С - 5...10 D - по ГОСТ Р - 10...50, большинство производителей заявляет диапазон 10...20. G - 6,4...9,6 (КЭАЗ ВМ40) K - 8...14 L - 3,2...4,8 (КЭАЗ ВМ40) Z - 2...3

Вот внятный ответ один знает :) только я знаю класс ABCD ,a GKLZ для меня новость если честно

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

29.06.2009 в 01:56:43

sakrej написал : я знаю класс ABCD ,a GKLZ для меня новость если честно

А я вообще не встречал класс "А"... :( Что же теперь.. стреляться?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.06.2009 в 02:31:32

sakrej написал : Вот внятный ответ один знает

Этот ответ все знают, если прежде, чем задавать вопросы, заглядывают в тему "Путеводитель по разделу "Электрика". :) Это очень экономит время и себе и другим.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

29.06.2009 в 08:54:43

sakrej написал : я знаю класс A...

минуточку, я про класс А ни слова не сказал! кстати... есть ещё регулируемые и с микропроцессорным управлением но это уже совсем другая тема.

avmal написал : прежде, чем задавать вопросы, заглядывают в тему "Путеводитель по разделу "Электрика"

...если конечно не страдают завышенным самомнением и не считают что ВСЕ что нужно для работы уже знают.

0
sakrej
sakrej
Местный

Регистрация: 01.06.2009

Рига

Сообщений: 166

29.06.2009 в 14:50:56

greg111 написал : есть ещё регулируемые и с микропроцессорным управлением но это уже совсем другая тема.

Я все это отлично знаю.... А класс А больше по европе распронен.

greg111 написал : минуточку, я про класс А ни слова не сказал!

А надо было :)

avmal написал : Этот ответ все знают, если прежде, чем задавать вопросы, заглядывают в тему "Путеводитель по разделу "Электрика"

А заказчика вы туда же посылаете :) Отстаивать свою правду то же уметь надо.... Потому то дизайнеры вас там и тероризируют

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

29.06.2009 в 14:55:01

sakrej написал : класс А больше по европе распронен.

характеристики, ссылки в студию!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.06.2009 в 15:18:24

sakrej написал : А заказчика вы туда же посылаете Отстаивать свою правду то же уметь надо....

Если вы имеете ввиду бытующее мнение " ... правда у каждого своя ...", то свою правду мне нет необходимости отстаивать - она моя. Прописные истины тоже нет надобности отстаивать - или ваш оппонент их знает, или нет. А заказчика я никогда и никуда не посылаю - если у него есть хоть малейшее сомнение в моей компетентности, то мы тихо и мирно расстаемся - положительного результата такое сотрудничество никогда не даст.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.