Янн
Янн
Резидент

Регистрация: 01.06.2008

Пушкино

Сообщений: 3043

16.12.2010 в 13:36:12

Янн :- Сейчас у меня уходит 20 -25 м3 природного газа (23 АГВ) Дом утеплён. 100 гр баллоного газа =1кВт. 1м3 природного газа = 10кВт ,Вам в сутки на Ваш дом 150м2 надо ( если Красноармейск подмосковный) 20м3 природного газа или .... Посчитайте сами . Только считайте не объём 50 литров,а вес 21 кг.

0
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

16.12.2010 в 13:59:58

2арсентий Если найдёте готовые форсунки для вашего АОГВ под жидкий газ, то и ставьте их. Или зачеканьте имеющиеся: площадь отверстия форсунки для жидкого газа должна быть втрое меньше, чем для природного.

0
арсентий
арсентий
Новичок

Регистрация: 14.12.2010

Красноармейск

Сообщений: 33

16.12.2010 в 21:53:04

сегодня купил и поставил, завтра подключу 6 болонов и попробую. думаю будет лучше чем с дровами

0
Янн
Янн
Резидент

Регистрация: 01.06.2008

Пушкино

Сообщений: 3043

17.12.2010 в 23:18:27

Янн:- Ну и как?

0
арсентий
арсентий
Новичок

Регистрация: 14.12.2010

Красноармейск

Сообщений: 33

18.12.2010 в 01:12:12

подключил часа 3 назад. дом нагрелся до 70 градусов часа за полтора, стоял минут 15 и опять включился минут через 10. красота!!!!!!! через пару дней всем сообщу на сколько 2 балонов хватает

0
Янн
Янн
Резидент

Регистрация: 01.06.2008

Пушкино

Сообщений: 3043

18.12.2010 в 18:08:43

арсентий написал : подключил часа 3 назад. дом нагрелся до 70 градусов часа за полтора, стоял минут 15 и опять включился минут через 10. красота!!!!!!! через пару дней всем сообщу на сколько 2 балонов хватает

Янн:- Вы краном удавите,градусов на 50 оставте .

0
арсентий
арсентий
Новичок

Регистрация: 14.12.2010

Красноармейск

Сообщений: 33

18.12.2010 в 19:34:56

с утра поставил на 60,полет нормальный!!!!!!!!!!!!!!!

0
Янн
Янн
Резидент

Регистрация: 01.06.2008

Пушкино

Сообщений: 3043

18.12.2010 в 21:50:09

арсентий написал : с утра поставил на 60,полет нормальный!

Янн:-Я немного не про то. Автоматику не кручу,она стоит на 80* , просто уменьшаю горениена на форсунке ,прижимая поступление газа краном. Если на автоматике, АГВ шумит сильно ,большое пламя,сильно нагревается дымоход. Може это и не правильно ,но мне кажется так экономние. Когда сильно горит ,много тепла улетает в трубу ,в прямом смысле этого слова.

0
арсентий
арсентий
Новичок

Регистрация: 14.12.2010

Красноармейск

Сообщений: 33

19.12.2010 в 22:18:11

за два дня сожрал 2 балона! если кран поджать ,проблем не будет. слышал что это очень плохо для горелки. пламя вроде и так не большое ,и котел работает отлично но что то делать надо. а то я к весне без штанов останусь

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

19.12.2010 в 22:26:59

Предупреждали же.

0
Янн
Янн
Резидент

Регистрация: 01.06.2008

Пушкино

Сообщений: 3043

20.12.2010 в 20:06:21

арсентий написал : за два дня сожрал 2 балона!

Янн:- Чудес не бывает. А жаль.

арсентий написал : если кран поджать ,проблем не будет. слышал что это очень плохо для горелки.

Более 20 лет так делаю ,всё нормально.

арсентий написал : котел работает отлично но что то делать надо

УТЕПЛЯТЬСЯ ,отключить все не нужные помещения,использовать и другие виды отопления,когда это удобно. Свет и газ в балонах наверно в одной цене(цена киловатта тепла).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.