nvn написал : Осталось только пожелать, что бы это всё работало в автоматическом режиме и можно смело создавать проектный институт под это дело.

Нагрев четырёх-кубового аккумулятора, косвенным способом, до температуры 85гр., при том что электрокотёл имеет максимальную рабочую настройку=95гр.(в лучшем случае) с одновременной поддержкой текущего отопителного графика. Этот комплекс, не требует автоматики?
И каких размеров теплообменник будете применять? И на какой реальный (не паспортный) КПД теплообменника, при таких режимах расчитываете? И на какой ресурс электрокотла и теплообменника, при таких режимах расчитываете? Нет, если химводоподготовкой озадачиться, то конечно, всё будет гладко. И это всё, в обычном жилом доме.
Под выполнение ТАК поставленной задачи, институтик завести, точно не помешает.