29.06.2009 в 12:26:44

2LAV Насос порядка 10-ти киловат, включен треугольником (без "ноля") Точнее мощность не могу посмотреть, он глубоко в колодце, да еще и ржавенький... никакого лэйбла когда подключали не обнаружили.. но визуально - мощность которую показывет стабилизатор - приблизительно по 3-4 кВт на фазу. При пуске примерно по 40-50 ампер на фазу

0
Аватар пользователя
Eduardco

Местный

Регистрация: 06.05.2008

Одесса

Сообщений: 367

29.06.2009 в 13:22:01

К сожалению, документации с собой нет..Вот по-быстрому набросал по памяти КМ - контакторы КТ- реле задержки включения KV - реле контроля фаз

0
Вложение
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

29.06.2009 в 13:36:56

Eduardco написал : Насос порядка 10-ти киловат

Это АртСкважина на несколько домов (хватит на десяток)?

Eduardco написал : включен треугольником (без "ноля")

Если так, то у Вас движок насоса 660/380В!!! Без N подключают все 3фазные движки - и треугольником и звездой! Интересует: РАБОЧИЕ НАПРЯЖЕНИЕ и ТОК (в процессе работы насоса)? Количество проводов в кабеле от насоса?

0
Аватар пользователя
Eduardco

Местный

Регистрация: 06.05.2008

Одесса

Сообщений: 367

29.06.2009 в 13:45:38

2LAV
:) Нет, это скважина на 3 участка ... Вобщем да, насос мощный... заполняет емкости 40 кубов.
Но сразу оговорюсь - насос меняться не будет ) А по поводу подключения - точнее сказать не могу. В колодце видна только верхняя часть насоса (чесно говоря, такой насос я вижу впервые) К насосу подключили только 3 фазы. Больше ничего. (ну и "землю", конечно) Рабочие напряжения? ну так... 380 вроде...)))))))))))))) Ток не меряли, стабилизатор показывает 3-4 киловата на фазу в рабочем режиме

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

29.06.2009 в 13:46:56

Eduardco написал : Вот по-быстрому набросал по памяти

У Вас N не заземлена? Напряжение на линиях между N какое?

0
Аватар пользователя
Eduardco

Местный

Регистрация: 06.05.2008

Одесса

Сообщений: 367

29.06.2009 в 13:49:37

LAV написал : У Вас N не заземлена? Напряжение на линиях между N какое?

Нет, N не заземлена. Напряжение прыгает от 10 до 80 Вольт

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

29.06.2009 в 14:08:25

Eduardco написал : Ток не меряли, стабилизатор показывает 3-4 киловата на фазу в рабочем режиме

Вам надо устройство плавного пуска типа ATS01N222LU - это от Schneider Electric. Цена до 240евро.

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

29.06.2009 в 14:09:38

Eduardco написал : Нет, N не заземлена. Напряжение прыгает от 10 до 80 Вольт

Остаётся только посочувствовать.

0
Аватар пользователя
Eduardco

Местный

Регистрация: 06.05.2008

Одесса

Сообщений: 367

29.06.2009 в 14:12:54

LAV написал : Вам надо устройство плавного пуска типа ATS01N222LU - это от Schneider Electric.

Спасибо! :) Записал в блокнот. будем искать!

0
Аватар пользователя
Eduardco

Местный

Регистрация: 06.05.2008

Одесса

Сообщений: 367

29.06.2009 в 14:15:14

LAV написал : Остаётся только посочувствовать.

Ага )))))))))))

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

29.06.2009 в 14:28:48

Eduardco написал : Вот по-быстрому набросал по памяти

Честно говоря за 16лет работы на эксплуатации с такой схемой встречаюсь впервые. Именно то место где Вы рвете нейтрали. Никогда и нигде такого не видел. У самого было в работе 2 ЦРП, 16 ТП, автономная станция, и еще немного зданий. Нигде и никогда нейтраль не рвалась. Если правда одно "НО". Это все было уже почти 10 лет назад. По-хорошему, если взять случай когда контактор на нейтрали не сработал - Вы просто-напросто иммитируете отгоране нуля и у Вас горит все что воткнуто в розетки.

LAV написал : типа ATS01N222LU - это от Schneider Electric. Цена до 240евро.

что-то Вы немного погорячились. Если на фазу 3-4 кВт - то ток получается порядка 20А, если переводить в 3-х фазную сеть получится 11,7 кВт насосик. Это уже кое-что. Про Шнайдер не знаю, но на такую мощность и стоимость частотника будет приличной. Где-то вроде был прайс на LG, если найду - напишу

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Eduardco

Местный

Регистрация: 06.05.2008

Одесса

Сообщений: 367

29.06.2009 в 14:40:55

Ким написал : Честно говоря за 16лет работы на эксплуатации с такой схемой встречаюсь впервые. Именно то место где Вы рвете нейтрали. Никогда и нигде такого не видел. У самого было в работе 2 ЦРП, 16 ТП, автономная станция, и еще немного зданий. Нигде и никогда нейтраль не рвалась. Если правда одно "НО". Это все было уже почти 10 лет назад. По-хорошему, если взять случай когда контактор на нейтрали не сработал - Вы просто-напросто иммитируете отгоране нуля и у Вас горит все что воткнуто в розетки

Если не сработает контактор нейтрали - фазный не сработает никогда. Поэтому ничего и не сгорит :) Посмотрите схему внимательно - первым замыкается "нулевой" контактор, потом "фазный". Размыкание - наоборот - сначала "фазный", затем "нулевой" Даже если предположить, что катушка внутри "фазного" контактора расплавилась и "зажала" сердечник, то и "нулевой" контактор будет удерживаться в замкнутом положении (если есть напряжение, конечно) Все остальные режимы - штатные и никогда не может быть случая разомкнутого "нулевого" при замкнутом "фазном" контакторе.

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

29.06.2009 в 14:51:39

Ким написал : что-то Вы немного погорячились. Если на фазу 3-4 кВт - то ток получается порядка 20А, если переводить в 3-х фазную сеть получится 11,7 кВт насосик. Это уже кое-что. Про Шнайдер не знаю, но на такую мощность и стоимость частотника будет приличной.

Частотник подразумевает ПОСОЯННУЮ нагрузку. Устройство плавного пуска - только разгон/торможение как правило схема с обходным/параллельным контактором для подхвата. ATS01N222LU - 3фазы 380В 22А (рабочий ток). Гугл рулит.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

29.06.2009 в 14:58:10

LAV написал : Устройство плавного пуска - только разгон/торможение

понял - тоже вариант. Тогда другой вопрос - про ном. ток Что касается частотников - говорили что ном ток частотника должен быть не менее = ном.ток движка + 20-25% А как с этими игрушками??? А то получается правктически в номинале.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

29.06.2009 в 16:46:31

Ким написал : Тогда другой вопрос - про ном. ток Что касается частотников - говорили что ном ток частотника должен быть не менее = ном.ток движка + 20-25% А как с этими игрушками???

Зависит от режима пуска/останова. Количество пусков/остановок в час, используется при этом режим торможение или нет - для частотников тоже самое.

0